Всем привет!
В этом отопительном сезоне возникла следующая проблема: один из радиаторов в квартире (пятый этаж пятиэтажки) перестал греть (сверху еле теплый, снизу холодный), в прошлом году все было нормально. Как видно из схемы красным цветом обозначены горячие трубы, синим холодные, теплоноситель поступает с низу вначале через змеевик в ванной, потом по трубе идет на радиатор и обратно к соседям. У всех соседей с низу такая-же фигня, в ванной змеевик горячий, в комнате радиатор холодный. Вентили на радиаторах у всех соседей открыты. При выпуске воздуха, через указанный в схеме кран, радиатор в комнате немного нагревается, но потом остывает, так же как и ближе к вечеру радиатор становится теплее, а за ночь опять остывает. Вызывал несколько раз сантехников, толком ни чего сказать не могут, в подвал лезть не хотят, у дома своего сантехника нет. Вопрос: как это вылечить?
BV намекает, что рисунок неверный, не может такого быть.
Типичный запрос фотографий - может ничего не дать, т.к. что-то "в стене зашито". Но всё равно попробуем: фото давайте!
Mazayac написал : BV намекает, что рисунок неверный, не может такого быть.
Типичный запрос фотографий - может ничего не дать, т.к. что-то "в стене зашито". Но всё равно попробуем: фото давайте!
вот, змеевик горячий
далее кран для выпуска воздуха, вроде после него труба холоднее
lustra написал :
открыт, он в стене зашит, его после подключения вообще ник то не трогал
А при подключении его открыли? А у соседей? lustra, Для остановки движения в стояке хватит всего одного закрытого крана. Соседского.На любом этаже. (пыс.На том,где летом гремели газовыми ключами).
Про нержавейку пусчай другие коммент. дадут.
Сам чёрт ногу сломит в схеме, которую не видно.
Снаружи только сплошные косяки видны.
Проситься к соседям, у которых не зашиты стояки ("прекрасное" поветрие) и выяснять все подключения.
Ибо нарисованная схема имеет право на жизнь только в случае Т-образного стояка, а я в него для старой пятиэтажки что-то не верю.
У соседей этажом ниже также должен быть дубак - может они сжалятся и пустят посмотреть на разводку.
lustra, Мораль сей басни такова: чтобы решить задачу нужна полная схема ЦО. Не квартиры.Схема стояка по всем квартирам вниз. Естественно пустят не все. Вот эти *не все*,это *они*(засранцы).Владельцы вредного краника.Пардон.
по соседям я вчера прошелся, у них тоже дубак, краны открыты.
П.С. на моем стояке еще один радиатор должен быть, я его в прошлом году убрал, т.е. у соседей не один радиатор, как у меня, а два
lustra, Горячая вода в стояке с полотенчиками поднялась вверх и держится из-за конвекции. Дальше у нее нет силов протолкнуть теплоноситель. Путь на спуске закрыт,забит,ужат,затруднен. Не по собственной воле! Враг где-то рядом!
У меня в частном доме было такое.Небыло циркуляции нормальной,батареи грели только верх ребер а низ холодный.Поставил циркуляционный насос и все батареи греют.Мож циркуляция где нарушена?Или кран перекрыт?
касимов написал : lustra, Горячая вода в стояке с полотенчиками поднялась вверх и держится из-за конвекции. Дальше у нее нет силов протолкнуть теплоноситель. Путь на спуске закрыт,забит,ужат,затруднен. Не по собственной воле! Враг где-то рядом!
а возможно что в подвале какой то вентиль не открыт?
BV написал :
Дык тут схема подключения ТРЕХ трубная!
Встречалась мне такая схема в 5ти этажках. Там подъем по стояку был 3/4", вверх под потолком из кухни в ванную трубой 1/2" с воздушным коллектором и спуском воздуха в канализацию и потом вниз по стояку 1/2" через ПС, и еще также спуск вниз по стояку тоже трубой 1/2".
Возможно на каком-то этаже кто-то вкрячил биметалл вместо чугуна и перекрыл байпас краном (на восходящем участке стояка) да еще и полипропиленом с зауженным ДУ. Или в подвале поменяли подачу с обраткой на этом стояке. Что-то в этом духе кажется случилось.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Частный дом, 2х-трубная система отопления, нижняя подача. Самый дальний радиатор от крайнего стояка в углу дома. Десять лет работал как надо, а в этом году перестал прогреваться. Чуть теплые только первые две секции. Продувал, без результата. Подскажите методику поиска неисправности, пож. Что может быть?