Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 27.10.2014 Архангельск Сообщений: 6
#4797155

Всем привет!
В этом отопительном сезоне возникла следующая проблема: один из радиаторов в квартире (пятый этаж пятиэтажки) перестал греть (сверху еле теплый, снизу холодный), в прошлом году все было нормально. Как видно из схемы красным цветом обозначены горячие трубы, синим холодные, теплоноситель поступает с низу вначале через змеевик в ванной, потом по трубе идет на радиатор и обратно к соседям. У всех соседей с низу такая-же фигня, в ванной змеевик горячий, в комнате радиатор холодный. Вентили на радиаторах у всех соседей открыты. При выпуске воздуха, через указанный в схеме кран, радиатор в комнате немного нагревается, но потом остывает, так же как и ближе к вечеру радиатор становится теплее, а за ночь опять остывает. Вызывал несколько раз сантехников, толком ни чего сказать не могут, в подвал лезть не хотят, у дома своего сантехника нет. Вопрос: как это вылечить?

lustra написал :
Вентили на радиаторах у всех соседей открыты.

А криминальные вентили на стояке? Закрыты?

Регистрация: 27.10.2014 Архангельск Сообщений: 6

касимов написал :
А криминальные вентили на стояке? Закрыты?

это чего такое?

lustra написал :
это чего такое?

Регистрация: 27.10.2014 Архангельск Сообщений: 6

касимов написал :

открыт, он в стене зашит, его после подключения вообще ник то не трогал

Дык тут схема подключения ТРЕХ трубная!

BV намекает, что рисунок неверный, не может такого быть.
Типичный запрос фотографий - может ничего не дать, т.к. что-то "в стене зашито". Но всё равно попробуем: фото давайте!

Регистрация: 27.10.2014 Архангельск Сообщений: 6

Mazayac написал :
BV намекает, что рисунок неверный, не может такого быть.
Типичный запрос фотографий - может ничего не дать, т.к. что-то "в стене зашито". Но всё равно попробуем: фото давайте!

вот, змеевик горячий

далее кран для выпуска воздуха, вроде после него труба холоднее

стояк

радиатор

lustra написал :
открыт, он в стене зашит, его после подключения вообще ник то не трогал

А при подключении его открыли? А у соседей?
lustra, Для остановки движения в стояке хватит всего одного закрытого крана. Соседского.На любом этаже. (пыс.На том,где летом гремели газовыми ключами).
Про нержавейку пусчай другие коммент. дадут.

Сам чёрт ногу сломит в схеме, которую не видно.
Снаружи только сплошные косяки видны.
Проситься к соседям, у которых не зашиты стояки ("прекрасное" поветрие) и выяснять все подключения.
Ибо нарисованная схема имеет право на жизнь только в случае Т-образного стояка, а я в него для старой пятиэтажки что-то не верю.
У соседей этажом ниже также должен быть дубак - может они сжалятся и пустят посмотреть на разводку.

Mazayac написал :
для старой пятиэтажки что-то не верю.

И байпас не зазря на батарее присутствует.

Mazayac написал :
Проситься к соседям

Да,уж.

Да тут трэш сплошной: гофра на ЦО, аж два крана на стояке и только один на радиаторе

Mazayac написал :
только один на радиаторе

Два. Внизу еще белЕнится(или беленИтся).

lustra, Мораль сей басни такова: чтобы решить задачу нужна полная схема ЦО. Не квартиры.Схема стояка по всем квартирам вниз. Естественно пустят не все. Вот эти *не все*,это *они*(засранцы).Владельцы вредного краника.Пардон.

касимов написал :
Два. Внизу еще белЕнится

Один. Как раз внизу. А сверху - нет крана

Mazayac написал :
А сверху - нет крана

Точно! Прое... С окна отсвечивает.

Регистрация: 27.10.2014 Архангельск Сообщений: 6

по соседям я вчера прошелся, у них тоже дубак, краны открыты.
П.С. на моем стояке еще один радиатор должен быть, я его в прошлом году убрал, т.е. у соседей не один радиатор, как у меня, а два

Ну и проку-то, что прошлись? Где схема стояков?

lustra, Горячая вода в стояке с полотенчиками поднялась вверх и держится из-за конвекции. Дальше у нее нет силов протолкнуть теплоноситель. Путь на спуске закрыт,забит,ужат,затруднен. Не по собственной воле! Враг где-то рядом!

У меня в частном доме было такое.Небыло циркуляции нормальной,батареи грели только верх ребер а низ холодный.Поставил циркуляционный насос и все батареи греют.Мож циркуляция где нарушена?Или кран перекрыт?

Morfu1986 написал :
в частном доме

Ну дык,там то мы это дело мигом. Только не подключают так батареи в автономномй СО. Не есть это удачно.

Регистрация: 27.10.2014 Архангельск Сообщений: 6

касимов написал :
lustra, Горячая вода в стояке с полотенчиками поднялась вверх и держится из-за конвекции. Дальше у нее нет силов протолкнуть теплоноситель. Путь на спуске закрыт,забит,ужат,затруднен. Не по собственной воле! Враг где-то рядом!

а возможно что в подвале какой то вентиль не открыт?

BV написал :
Дык тут схема подключения ТРЕХ трубная!

Встречалась мне такая схема в 5ти этажках. Там подъем по стояку был 3/4", вверх под потолком из кухни в ванную трубой 1/2" с воздушным коллектором и спуском воздуха в канализацию и потом вниз по стояку 1/2" через ПС, и еще также спуск вниз по стояку тоже трубой 1/2".

Возможно на каком-то этаже кто-то вкрячил биметалл вместо чугуна и перекрыл байпас краном (на восходящем участке стояка) да еще и полипропиленом с зауженным ДУ. Или в подвале поменяли подачу с обраткой на этом стояке. Что-то в этом духе кажется случилось.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Регистрация: 17.05.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 137

Частный дом, 2х-трубная система отопления, нижняя подача. Самый дальний радиатор от крайнего стояка в углу дома. Десять лет работал как надо, а в этом году перестал прогреваться. Чуть теплые только первые две секции. Продувал, без результата. Подскажите методику поиска неисправности, пож. Что может быть?

Ослабла циркуляция в системе.Для начала прочистите грязевик на обратке перед котлом(если он имеется).

Сантехнические работы Москва и область

Zhek@ написал :
прочистите грязевик