Антон981
Антон981
Новичок

Регистрация: 28.10.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

28.10.2014 в 15:29:19

Добрый день. У нас частный дом,два этажа.Закрытая сис-ма . Насос. На первом эт. батареи(всего 7 шт) чуг.все греют норм.Подача сверху.40".

На второй этаж вывод 3/4.потом 25" труба на подачу.Нижняя подача.(к батарее подкл.сверху).Всего 4 батарей аллюм. Обратка спускается от последней батареи.

Байпасов нет,смесительного узла нет. Как на схеме.

Может поставить доп котел на 2 этаж(имеется проточный газовый водогрей 32квт) ? подскажите!! или насос. или байпас. или смесительный узел???

Спасибо.

0
Вложение
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

28.10.2014 в 15:48:43

Антон981, Первый этаж прижмите батареи.

Антон981 написал : На второй этаж вывод 3/4.потом 25" труба на подачу

Маловато будет!

0
Антон981
Антон981
Новичок

Регистрация: 28.10.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

28.10.2014 в 16:49:28

если 32-ю поставить? норм?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140006

28.10.2014 в 16:56:07

Антон981, сделайте такие-же диаметры как на первом, или насос посильнее, а первый прижать

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

28.10.2014 в 17:02:32

Антон981 написал : 32-ю поставить? норм?

Будет лучше.

Антон981 написал : батарей аллюм.

Они не будут такими как чугуний,при такой разводке.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

28.10.2014 в 17:05:39

Антон981, какое расчетное остывание теплоносителя в ОП?

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Антон981
Антон981
Новичок

Регистрация: 28.10.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

29.10.2014 в 10:24:00

BV написал : первый прижать

???????????

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140006

29.10.2014 в 10:25:57

Антон981 написал : ???????????

от закрытого до минимального прогрева каждой батареи

0
Антон981
Антон981
Новичок

Регистрация: 28.10.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

29.10.2014 в 10:26:26

а если 32 подачу на второй? и насос на подачу перекинуть?

0
Антон981
Антон981
Новичок

Регистрация: 28.10.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

29.10.2014 в 10:28:16

BV написал : от закрытого до минимального прогрева каждой батареи

не понятно

0
Антон981
Антон981
Новичок

Регистрация: 28.10.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

29.10.2014 в 10:34:16

касимов написал : при такой разводке.

а какую разводку надо сделать?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу