Добрый день. У нас частный дом,два этажа.Закрытая сис-ма . Насос. На первом эт. батареи(всего 7 шт) чуг.все греют норм.Подача сверху.40".

На второй этаж вывод 3/4.потом 25" труба на подачу.Нижняя подача.(к батарее подкл.сверху).Всего 4 батарей аллюм. Обратка спускается от последней батареи.

Байпасов нет,смесительного узла нет. Как на схеме.

Может поставить доп котел на 2 этаж(имеется проточный газовый водогрей 32квт) ? подскажите!! или насос. или байпас. или смесительный узел???

Спасибо.

Антон981, Первый этаж прижмите батареи.

Антон981 написал :
На второй этаж вывод 3/4.потом 25" труба на подачу

Маловато будет!

Регистрация: 28.10.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 17

если 32-ю поставить? норм?

Антон981, сделайте такие-же диаметры как на первом, или насос посильнее, а первый прижать

Антон981 написал :
32-ю поставить? норм?

Будет лучше.

Антон981 написал :
батарей аллюм.

Они не будут такими как чугуний,при такой разводке.

Антон981, какое расчетное остывание теплоносителя в ОП?

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Регистрация: 28.10.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 17

BV написал :
первый прижать

???????????

Антон981 написал :
???????????

от закрытого до минимального прогрева каждой батареи

Регистрация: 28.10.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 17

а если 32 подачу на второй? и насос на подачу перекинуть?

Регистрация: 28.10.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 17

BV написал :
от закрытого до минимального прогрева каждой батареи

не понятно

Регистрация: 28.10.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 17

касимов написал :
при такой разводке.

а какую разводку надо сделать?

Регистрация: 28.10.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 17

имеет ли смысл поставить на подачу 2го эт. коллектор??? и увеличить трубу подачи до 32 ???

Антон981, можете внятно текст жалобы? Из описания непонятна проблема.

Регистрация: 28.10.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 17

на 1м эт батареи норм, а на втором горячие только сверху. вывод на 2эт. 3/4. я так понял этого мало.если сделать 32 трубу и поставить коллектор для смешивания подачи и обратки будут ли греть равномерно?

Регистрация: 28.10.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 17

cineman написал :
Антон981, можете внятно текст жалобы? Из описания непонятна проблема.

на 1м эт батареи норм, а на втором горячие только сверху. вывод на 2эт. 3/4. я так понял этого мало.если сделать 32 трубу и поставить коллектор для смешивания подачи и обратки будут ли греть равномерно?

Антон981 написал :
имеет ли смысл поставить на подачу 2го эт. коллектор???

нарисован полный бред

Регистрация: 28.10.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 17

если трубу подачи заменить на 32 ,это поможет??? или что то ещё?

Антон981,

Антон981 написал :
На второй этаж вывод 3/4.потом 25" труба на подачу

Подозреваю, что эти 3/4" были когда то местом установки расширительного бака. Этот участок не был проточным и мог зарасти отложениями. Нужно было принудительно прочистить его ершом перед наращиванием новой трубой.

Регистрация: 28.10.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 17

cineman написал :
Антон981,

Подозреваю, что эти 3/4" были когда то местом установки расширительного бака. Этот участок не был проточным и мог зарасти отложениями. Нужно было принудительно прочистить его ершом перед наращиванием новой трубой.

да под расш.бака. если поставлю 32 трубу и на неё насос ,потянет???

Антон981, для начала прочистите этот участок 3/4". Может и так заработает?

Регистрация: 28.10.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 17

cineman написал :
Антон981, для начала прочистите этот участок 3/4". Может и так заработает?

да нет,там буквой П этот участок! только трубы на втором этаже у меня 20,а не 25 !(( как думаете????

Антон981 написал :
да нет,там буквой П этот участок!

тем хуже. Попробуйте нарисовать этот кошмар детальнее.

Регистрация: 28.10.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 17

cineman написал :
тем хуже. Попробуйте нарисовать этот кошмар детальнее.

вобщем материал есть,поэтому хочу так сделать. скажите байпас там уместен??

Антон981 написал :
поставить коллектор для смешивания подачи и обратки будут ли греть равномерно?

Коллектор не нужен. Еще один насос тоже не нужен. У вас классическая проблема - несбалансированность двухтрубной системы. Нужно просто произвести гидравлическую балансировку и все. Конечно, могут быть и прочие нюансы в виде отложений и прочего, но это уже отдельная тема.

Напишите какой мощности насос в системе, обозначьте диаметры труб и мощности ОП. Посмотрю подробнее. И самое главное, есть ли балансировочные вентили на обратках ОП? Есть ли термовентили на подачах ОП? Какие? Думается, что очень маловероятно, что с преднастройками.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Регистрация: 28.10.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 17

Inch1964 написал :
Напишите какой мощности насос в системе, обозначьте диаметры труб и мощности ОП. Посмотрю подробнее. И самое главное, есть ли балансировочные вентили на обратках ОП? Есть ли термовентили на подачах ОП? Какие? Думается, что очень маловероятно, что с преднастройками.

насос на 71 ватт,трубы 20 -е,балансировочные вентили на обратках ОП - нет, Есть ли термовентили на подачах - нет !?

Антон981 написал :
байпас там уместен??

Нет.

Антон981 написал :
вобщем материал есть

Разводку 2эт не меньше ПП 32.К батареям ПП 25.можно подключить низ-низ(все равно отдачи хорошей не будет).У батарей первого прикрыть краны. РБ на обратку переставить.

Антон981 написал :
,балансировочные вентили на обратках ОП - нет, Есть ли термовентили на подачах - нет !?

Краны на каждую батарею первого этажа.Обязательно.

Антон981, этот П(Г) образный участок трубы 3/4" можно урезать максимально? Этому может помешать плохое состояние трубы. Честноговоря, проще всё переделать, если взялись за паяльник. Заодно и балансировочные вентили поставите.

Антон981 написал :
насос на 71 ватт,трубы 20 -е,балансировочные вентили на обратках ОП - нет, Есть ли термовентили на подачах - нет !?

Мощности насоса для этой системы вполне достаточно. Может быть даже нужно будет уменьшить мощность насоса переключателем. Без балансировки система никогда не будет работать правильно и с экономным расходом газа. Среднее остывание теплоносителя в Ваших ОП должно быть около 12-15 градусов. Т.е. котел должен работать в режиме 80/60, а для ППр труб в режиме 74/57

На обратки ОП поставить нужно в обязательном порядке балансировочно-запорные вентили. Если там у Вас установлены шаровые краны, то теоретически можно и ими сделать подобие балансировки, но практически или очень много времени это займет и может вывести из строя шаровые краны. -

На подачу уже ставить термовентили по желанию для комфорта. Есть еще вариант термовентиль и балансировочный в одном флаконе
тогда на обратку ОП уже можно ставить обычный запорный клапан, шаровый кран, или ничего не ставить.

Также укажите на схеме диаметры труб. Не везде вы их указали. Трубы у Вас ППр?

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Регистрация: 28.10.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 17

cineman написал :
Антон981, этот П(Г) образный участок трубы 3/4" можно урезать максимально? Этому может помешать плохое состояние трубы. Честноговоря, проще всё переделать, если взялись за паяльник. Заодно и балансировочные вентили поставите.

подающюю трубу я переделаю на 32. а вот насос второй нужен? А краны на второй эт. на каждую батарею???