Аватар пользователя
Servikt

Местный

Регистрация: 20.07.2007

Белгород

Сообщений: 37

03.11.2014 в 22:01:21

Доброго дня уважаемые камрады. Думалось обойтись своими силами и консультациями у специалистов на местах, но в процессе выслушивания всех советов и рекомендаций, голова пошла кругом и я уже не знаю как правильно, а как неправильно. Поэтому решил прибегнуть к верному ходу - вынести свой проект на суд форумной общественности. Вкратце вводные данные: двухэтажный коттедж + цокольный этаж. Отапливаться планирую комбинированной системой ТП на всех 3-х этажах + радиаторы на 1 и 2 этажах. Закупленны одноконтурный напольник с ОКЗ Baxi slim 1.300 IN и косвенник Baxi slim UB120. Котельная находится в цоколе, и обвязывается медью, стояки на этажи так же медью до коллекторов, от коллекторов сшитым полиэтиленом Rehau до алюминиевых радиаторов, и от колекторов же ТП снова сшитым полиэтиленом icma. На этажах на коллекторах для радиаторов будут стоять сервоприводы и управляться комнатными термостатами. Сам котел будет управляться климатическим контроллером Baxi QAA73 с уличным датчиком. Температура ТП (полы делаются для "комфорта", греть ими особо нужды нет) будет выставляться на термоголове вручную одинаковой для всех полов первого и второго этажа (кому жарко придавиться на коллекторе), в цоколе отопление только ТП и управляется своим смесительным узлом со своим насосом (хочется цоколь вообще полностью отвязать от температуры в доме). Попытался вот изобразить схемку, которая до сего момента существовала только в голове и на обрывках листочков. Прилагаю:

Расписывать какой порядковый номер какого крана для чего предназначается не буду, гуру этого сайта и сами все прекрасно увидят. А пронумеровал я их чтобы проще сейчас было понимать друг друга - вот к примеру меня вводит в сомнение необходимость установки ОК №21 и №23, да и вообще по этой схеме вопросов на текущий момент больше чем ответов. К примеру трехходовик №26 - это VT.MR03.N.0603 - годится ли оно сюда? Про кран №5 знаю что нельзя так, но уж больно он туда органично вписывается (в сам котел уже впаковал его), ну сниму с него барашек и повешу рядом на веревочке. Уф, начало положено, дальше надеюсь на развитие темы с советами и замечаниями, и на благополучное завершение эпопеи с отоплением. На улице уже минус 5, а у меня только поддиум с установленными котлом и бойлером, ну и закуплено большая часть. Разделитель "Север М3" уже куплен и прибит к стене, поэтому в замечаниях просьба не советовать его выкинуть. Контур отопления ТП цоколя на схеме не показан, ибо то отдельная тема и сейчас не до нее.. Сейчас мне надо насос №1 и №3 купить, и хотя бы запустить радиаторы. Какой насос №1 покупать -25/60 или 32/60 не знаю, да и вообще как вы понимаете, никаких расчетов никто увы не делал. От котла до стрелки медь диаметром 28, до бойлера 22, стояки наверх тоже 22, и на расширительный бак 18. Очень надеюсь на помощь!

0
Вложение
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

03.11.2014 в 22:51:35

Servikt написал : да и вообще как вы понимаете, никаких расчетов никто увы не делал.

А можно поинтересоваться почему?

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Servikt

Местный

Регистрация: 20.07.2007

Белгород

Сообщений: 37

03.11.2014 в 23:02:08

Да потому что иначально казалось "а фигли там такого, у соседа вон работает" - это если коротко.
В общем кто виноват выяснять теперь не будем, поздно, а вот что делать хотелось бы теперь понять :(

0
Аватар пользователя
Mr Stickman

Местный

Регистрация: 03.01.2014

Тула

Сообщений: 217

03.11.2014 в 23:11:45

а что мешает сейчас расчеты провести, чтоб арматуру хотя бы правильную купить, ну и трубы (если еще нет)?

0
Аватар пользователя
Servikt

Местный

Регистрация: 20.07.2007

Белгород

Сообщений: 37

03.11.2014 в 23:15:56

Куплены трубы.. на стояки 22 медь. Знакомый инженер-отопленец сказал что хватит. Я собственно сюда как раз за этим, за расчетами, за советами, за вразумлениями - если это возможно на форумном уровне.. Ехать сейчас куда-то к еще одним специалистам - значит окончательно сойти с ума, и так уже от мнений продавцов-консультантов и обычных монтажников голова пухнет.

0
Аватар пользователя
Mr Stickman

Местный

Регистрация: 03.01.2014

Тула

Сообщений: 217

03.11.2014 в 23:22:58

Ну хрен с ними, с трубами Ну вот насосы выбрать и отбалансировать ОП надо же Как раз расчеты помогут

0
Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

03.11.2014 в 23:25:37

Servikt написал : алюминиевых радиаторов

я бы советовал стальные панельные.....,и котловой насос лучше на обратку.

0
Аватар пользователя
Servikt

Местный

Регистрация: 20.07.2007

Белгород

Сообщений: 37

03.11.2014 в 23:33:06

По радиатором позно - куплены и уже смонтированы. Куплены медные трубы, фитинги, коллектора уже стоят на этажах и к ним подведены радиаторы и ТП, стоят котел и бойлер, висит на стене гидрострелка, куплено 70% кранов. Нет насосов, трехходового с головой, кое-чего из арматуры обвязать стрелку. Что делать с расчетами? Как считать, что считать, куда бежать, что делать? :(

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

03.11.2014 в 23:48:53

Servikt, есть ли на радиаторах балансировочная арматура? Или может на гребенках коллекторов есть расходомеры и балансирочные клапаны?

Без расчета неизбежно Вас будет ожидать следующая ситуация как на картинке ниже, даже если все и будет работать (что очень сомнительно) -

Причем часть ОП (отоп.приборов) не будут греться скорее всего. А если для устранения этого установите насос помощнее, то будет шум и вой в трубах и ОП, а также повышенный расход газа.

Переделывать всегда втрое дороже, чем сделать правильно с первого раза.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Mr Stickman

Местный

Регистрация: 03.01.2014

Тула

Сообщений: 217

04.11.2014 в 00:37:53

Servikt написал : Что делать с расчетами? Как считать, что считать, куда бежать, что делать?

Рассчитать тепловую мощность каждого ОП, и соответственно расход воды через них Далее из полученного расхода определить сопротивление (напор) веток, колец, чего там будет И соответственно выбрать настройки балансировочных вентилей и насосов

Вот некоторые ссылочки http://ostroykevse.ru/Otoplenie/Otoplenie_1.html http://infobos.ru/str/736.html http://infobos.ru/str/737.html http://infobos.ru/str/750.html

ну и там много статей на сайтах этих по теме В принципе ничего космического

0
Аватар пользователя
Servikt

Местный

Регистрация: 20.07.2007

Белгород

Сообщений: 37

04.11.2014 в 09:01:24

Inch1964 написал : Servikt, есть ли на радиаторах балансировочная арматура? Или может на гребенках коллекторов есть расходомеры и балансирочные клапаны?

На колекторах теплого пола конечно стоят расходомеры и балансирочные клапаны. На коллекторах для радиаторов есть балансировочные вентили, на которые будут накручиваться сервоприводы, т.е. каждый радиатор будет управляться своим комнатным термостатом. Плюс на каждом радиаторе стоят вентили, именно вентили, а не шаровые краны. Я считал что система достаточно гибкая, и позволит отбалансировать все это в процессе эксплуатации.

Некому все это считать. Просто некому. Обращаться в "крутые" фирмы если только, платить круглые суммы.. Я думал это все проще, исходя их имеющегося можно прикинуть длинну трасс и диаметр труб (ведь радиаторы уже стоят и полы раскатаны!) и сделать соответствующие корректировки по диаметрам арматуры в котельной :(

0
Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

04.11.2014 в 09:05:05

Servikt написал : Я думал это все проще, исходя их имеющегося можно прикинуть длинну трасс и диаметр труб (ведь радиаторы уже стоят и полы раскатаны!) и сделать соответствующие корректировки по диаметрам арматуры в котельной

Выкладывайте данные.....

0
Аватар пользователя
redcat07

Местный

Регистрация: 04.10.2012

Самара

Сообщений: 650

04.11.2014 в 09:14:53

Servikt написал : коттедж 3 этажа

Servikt написал : Некому все это считать. Просто некому. Обращаться в "крутые" фирмы если только, платить круглые суммы

...вот так не то что всегда, а очень часто...

0
Аватар пользователя
Servikt

Местный

Регистрация: 20.07.2007

Белгород

Сообщений: 37

04.11.2014 в 09:25:17

iv.iv написал : Выкладывайте данные.....

Да с удовольствием, скажите только какие!

redcat07 написал : ...вот так не то что всегда, а очень часто...

Сарказм очень понятен. Фантазия уже нарисовала особняк с башенками. Нет. Проясню - дом строится своими силами уже 8 лет. Нанимал бригаду только на облицовку, и то силикатным кирпичем. Дом скорее мансардный, тупо квадратный 10х10 - вот эти два этажа. И вместо засыпки зеплей я просто сделал цоколь (техэтаж), чтобы убрать туда котел и там же мини-спорзал, например чтобы зимой детям было где порезвиться.

0
Вложение
Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

04.11.2014 в 10:13:50

Servikt написал : Дом скорее мансардный, тупо квадратный 10х10 - вот эти два этажа

Servikt написал : Нет насосов

все 25-40 ставьте.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу