Не учтена вентиляция. Для кухни и санузла 110...140 м3/час на 1 м2 пола, для остальных помещений не более 47 м2 - 3 м3/час на 1 м2 пола.
Согласно СНиП 2.04.05-91, на 1 кВт теплопотерь необходимо отопительных приборов на 1,3 кВт.
avoronin написал :
как считать теплопотери вентиляции ?
Сколько воздуха уходит через вытяжку, столько же и поступает в дом, поступает с улицы, соотвественно его нужно нагреть. Котлу тоже нужен воздух - примерное соотношение на 1 куб газа - 10 кубов воздуха.
Считаешь количество тепла на нагрев воздуха, плюсуешь теплопотери через стены, запас примерно 10% - сумма есть искомая мощность котла.
avoronin написал :
А как считать теплопотери вентиляции ?
Рассчитываешь объём воздуха Vр, который поменяется за час, далее подставляешь
.
Q = Vp * (Tв - Тн) / 3000 (кВт/ч) (очень грубая формула, поэтому округляем в большую сторону процентов на 5...8).
Необходимо также учесть затраты на нагрев горячей воды.