14.11.2014 в 20:53:47
Ребята, всем здравствуйте! Прошу прощения, если что-то неправильно назову, но очень хочется разобраться, почему не греется полностью батарея. Делаю капитальный ремонт в квартире. В кухне и зале поменяла радиаторы старые чугунные на Рифар-Монолит. В кухне 6 секций, в зале 10 секций. В зале еще батарею не повесили, т.к. не закончили отделку стен. В кухне повесили батарею, но она, к сожалению греется только вверху, а низ холодный. Хотя трубы до радиатора горячие и верхняя, и нижняя. РЭПовский сантехник сам менять не стал, т.к. нужна была сварка и дал телефон своего знакомого, который все это и сделал за приличную сумму. Сегодня вызывала РЭПовского сантехника посмотреть почему не греется нижняя часть, он сказал, что ничем помочь не может, т.к. я "САМА все поменяла и это теперь мои проблемы". Слазил в подвал, спустил воду, батарея сразу полностью прогрелась. Через несколько минут после его ухода батарея вновь стала холодная внизу. Завтра обещал прийти тот мастер, который делал. Он сначала обещал делать с перемычкой, но когда начал работать, то оказалось, что перемычки не делает. Я сама указывать не могла, т.к. ничего не понимаю, говорил папа, что перемычку надо сделать. Мастер же сказал, что пережмет трубу и это заменит перемычку. Посмотрите, пожалуйста, фото. Труба 3/4, где пережата внизу - на фото видно. Как Вы думаете, эта схема нормальная или полная ерунда? Мы с папой разобраться уже не можем, а очень хочется сделать все хорошо, чтобы было тепло. В зале попрошу мастера завтра до окончания отделки повесить радиатор для проверки, потому что там так же все сделано без перемычки с "пережимом" трубы. Очень нужна помощь!
14.11.2014 в 21:04:37
Ваш "мастер" - дурак. Пережав несмещённый байпас, он всё и испортил. Левая секция радиатора хотя бы прогревается полностью?
Восстановите нормальное сечение трубы между отводами для начала (уберите вмятину, это только вырезать кусок трубы и вваривать новый) - вероятно на этом всё и решится.
14.11.2014 в 21:06:31
alis написал : Мастер же сказал, что пережмет трубу и это заменит перемычку.
Слов нет. То есть, есть, но все нецензурные.
Кстати, если бы трубу не изуродовал, то батареи даже бы грели, хотя и не на полную мощность.
14.11.2014 в 21:08:56
Нет, левая тоже не прогревается полностью - весь низ холодный!
14.11.2014 в 21:09:49
ВТБ! написал : Кстати, если бы трубу не изуродовал, то батареи даже бы грели, хотя и не на полную мощность.
На полную бы и грели. А сейчас остановили циркуляцию в ОП - вот и всё.
14.11.2014 в 21:11:10
alis написал : Нет, левая тоже не прогревается полностью - весь низ холодный!
Причина понятна. Подробные пояснения будут чуть позже.
14.11.2014 в 21:11:47
Mazayac написал : Ваш "мастер" - дурак. Пережав несмещённый байпас, он всё и испортил. Левая секция радиатора хотя бы прогревается полностью?
Восстановите нормальное сечение трубы между отводами для начала (уберите вмятину, это только вырезать кусок трубы и вваривать новый) - вероятно на этом всё и решится.
Нет, левая тоже не прогревается полностью - весь низ холодный! Раз уж придется вваривать кусок трубы - может сделать и перемычку?
14.11.2014 в 21:28:52
Теряюсь в догадках, а что имелось ввиду под "перемычкой" обоими сторонами, если ее заменяет замятие несмещенного байпаса?
Жаль что у рифара такая малина с продажами... вот было бы туго, может озаботились бы разработкой схем подключения, обвязки и прочим просвещением монтажников и иных сант...
14.11.2014 в 21:43:41
z0rg написал : Теряюсь в догадках, а что имелось ввиду под "перемычкой" обоими сторонами, если ее заменяет замятие несмещенного байпаса?
:) Кто-то называет эту трубу "обратка", кто-то "перемычка". Насколько я поняла, это кусок трубы меньшего диаметра, который куда-то вваривается:) Сейчас уточнить не у кого:)
14.11.2014 в 21:49:26
z0rg написал : Теряюсь в догадках, а что имелось ввиду под "перемычкой" обоими сторонами, если ее заменяет замятие несмещенного байпаса?
Клиенту простительно не знать, что у него подключение уже с незауженным несмещённым байпасом-перемычкой, а вот санта жжот напалмом.
alis написал : Раз уж придется вваривать кусок трубы - может сделать и перемычку?
Стоп! Есть у вас уже эта перемычка, не надо вам ещё одну.
14.11.2014 в 22:03:03
alis написал : Кто-то называет эту трубу "обратка", кто-то "перемычка"
:eek:
Mazayac написал : Клиенту простительно не знать, что у него подключение уже с незауженным несмещённым байпасом-перемычкой, а вот санта жжот напалмом.
нет нет. я никого ни в чем не обвинял. Просто клиент просил непременно сделать перемычку, монтажник сделал замятие на стояке. Возможно они имели ввиду каждый что-то свое под перемычкой... но замятие???? это тип вместо варварства типа вваривания перегородки что ли? А клиент может хотел кран на байпас???:cool:
Ну а санта... не, я понимаю... не разбираться во всех системах отопления, но в той, что ты обслуживаешь можно бы и разобраться... ну хотя бы просто знать как должно быть сделано что бы работало.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.