Focalarea
Focalarea
Новичок

Регистрация: 22.11.2014

Москва

Сообщений: 16

22.11.2014 в 22:06:24

Всем, привет!

Помогите пожалуйста, определиться с вариантом установки водяного полотенцесушителя.

Делаю ремонт в панельной 12-ти эт., в Москве. Сейчас установлен обычный П-образный ПС оцинкованный 1 1/4'. ПС запитан от стояка горячей воды 1 1/2'. Отводы к ПС и байпас (без смещения) 1 1/4'. Т.е. байпас и отводы одного диаметра, но на ¼’ менее самого стояка. Стояк, байпас и отводы ПОЛИПРОПИЛЕН (был капремонт дома). Межосевое расстояние ПС сейчас 320мм. См. схему.

Хочу поменять ПС на нержавейку Terminus лесенка с боковым подключением. Высота 830мм, ширина 500мм, меж.ос. 600мм. Какой вариант подключения выбрать? Меня интересует вопрос, как лучше и эффективнее для работы ПС перейти на меж.ос 600мм с нынешних 320мм. У меня есть два вариант, это: Вариант 1. Более бюджетный. Верхний отвод (к ПС) от стояка поднять вверх до нужной высоты. Т.е. врезка верхнего отвода в стояк так и будет находиться (как сделано сейчас) на расстоянии 320 от нижнего отвода (к ПС), а затем поднимется вверх до 600 от нижнего и пойдет горизонтально к ПС. См. схему.

Вариант 2. Сделать врезку верхнего отвода в стояк непосредственно на расстоянии 600 от нижнего. Этот вариант конечно дороже и работы больше. Необходима переделка части стояка.

Вопросы:

  1. Будет ли горячим ПС при первом варианте подключения? Или все же делать по 2-му варианту.
  2. Боковое подключение. Меж.осевое 600, а сама лесенка 830, т.е. 11,5см, ниже нижнего подвода и 11,5см. выше верхнего подвода. Будет ли в этих местах прогреваться ПС?
  3. Если данный ПС () не оборудован краном маевского в одной из верхних вертикалей, то получается верхняя часть 11,5см. ПС будут постоянно завоздушены? А если даже и оборудован в одной из вертикалей кран маевского, то получается другая вертикаль на 11,5 см. все равно будет завоздушена???
  4. Еще помимо шаровых с американками, хочу поставить клиновую задвижку на входе одной из труб, чтобы можно было очень плавно регулировать поток и если нужно слегка снижать температуру в ванной комнате. Остановился на задвижке, так как в открытом состоянии она открывает полный проход своего диаметра и ПС будет работать на полную. Как считаете эта идея рабочая? Получиться задумка?
  5. Еще я пока не знаю откуда идет подача с верху или с низу. Подскажите какие варианты тех схем что я описал, как изменятся в зависимости от направления подачи.

Спасибо огромное всем тем, кто дочитал до конца :) , а тем более тем, кто откликнулся.

H]

0
Вложение
62santehnik
62santehnik
Резидент

Регистрация: 22.11.2013

Москва

Сообщений: 1209

22.11.2014 в 23:18:49

Focalarea, первое что стоит отметить - выбрана плохая модель ПС. Когда отводы находятся не у самого верха и низа, то такие ПС имеют достаточно проблемную циркуляцию. Первый вариант потенциально нерабочий. Второй вариант рабочий. Так и следует подключать любой ПС.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

23.11.2014 в 15:17:16

Focalarea, выбранный ПС - дрянь с точки зрения равномерности прогрева. Нижняя перемычка будет холодной. Участок стояка между отводами заужать не надо - боковое подключение ПС прекрасно работает без заужения, а циркуляция и напор по стояку будут лучше.

0
Focalarea
Focalarea
Новичок

Регистрация: 22.11.2014

Москва

Сообщений: 16

24.11.2014 в 10:27:36

Спасибо, за подсказки и советы. Поизучал модели ПС и теперь собираюсь сделать так:

ПС буду брать с перемычкой для вертикального подключения. Остановился на лесенке Сунержа. Заужение стояка (между отводами на ПС) на 1/4' предусмотрено проектом, так что я его оставлю, просто увеличу с 320мм до 600мм.

Вопросы:

  1. Теперь схема подключения и модель ПС правильные?
  2. Получается что в моделях лесенка все 4 точки для входа-выхода воды имеют много резьбовых соединений (две подключены уголками к воде, в одной заглушка, в одной кран Маевского). Надежны ли эти соединения у Сунержа?
  3. В уголках подключения к воде стоит две силиконовые прокладки и фторопластовая между коллектором и уголком. Стоит ли заменить силикон на фторопласт? Или у Сунержа в комплекте с ПС идут качественные прокладки, и ничего менять не стоит?
0
Вложение
СергейИ
СергейИ
Резидент

Регистрация: 28.02.2013

Москва

Сообщений: 1188

24.11.2014 в 10:42:37

Focalarea написал : Еще я пока не знаю откуда идет подача с верху или с низу.

Подача в ПС по любому должна быть сверху вниз. У меня ПС подключен так же (да собственно чего тут еще можно предложить) только на самом стояке между отводами к ПС стоит еще один кран. Т.е. перекрыв все три крана (или один на стояке и любой к ПС) я могу перекрыть весь стояк, но естественно я такого никогда не делаю. Но когда отключают и потом снова включают воду ПС остается холодным. Очевидно проблема из-за кранов. На стояке 3/4 к ПС 1/2. И ПС-то самый простой - нержавейка, выгнутая змеей (классический). Так вот я после того как включают воду для того чтобы запустить ПС перекрываю кран на стояке и вся вода идет через ПС. Слышно как там булькает воздух. После того как весь ПС прогреется я открываю кран на стояке и забываю про него до следующего отключения гор воды. Поэтому, глядя на модель ПС и схемы подключения я так думаю, что без крана на стояке ПС будет холодным, если у него нет в верхней точке крана для стравливания воздуха.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

24.11.2014 в 13:52:59

Focalarea написал : Спасибо, за подсказки и советы. Поизучал модели ПС и теперь собираюсь сделать так:

ПС буду брать с перемычкой для вертикального подключения. Остановился на лесенке Сунержа. Заужение стояка (между отводами на ПС) на 1/4' предусмотрено проектом, так что я его оставлю, просто увеличу с 320мм до 600мм.

Вопросы:

  1. Теперь схема подключения и модель ПС правильные?

  2. Получается что в моделях лесенка все 4 точки для входа-выхода воды имеют много резьбовых соединений (две подключены уголками к воде, в одной заглушка, в одной кран Маевского). Надежны ли эти соединения у Сунержа?

  3. В уголках подключения к воде стоит две силиконовые прокладки и фторопластовая между коллектором и уголком. Стоит ли заменить силикон на фторопласт? Или у Сунержа в комплекте с ПС идут качественные прокладки, и ничего менять не стоит?

  4. Заужение байпаса только повредит, если подача в стояке снизу. Удаление заужения автоматом даст Вам работающий ПС, не зависящий от подачи.

  5. Перемычка в ПС однозначно вредна при нижней подаче в его коллектор и ничего особо не улучшает при верхней подаче. Берите экземпляр без всякой порнографии внутри.

  6. Подключайте штатными фитингами и прокладками.

0
pic_Nick
pic_Nick
Местный

Регистрация: 16.06.2014

Москва

Сообщений: 364

01.12.2014 в 17:18:33

Здравствуйте, у меня похожая ситуация с расположением отводов, как тут:

Focalarea написал :

только не верхний отвод поднимается выше, а нижний опускается ниже. Подача воды по стояку сверху. Между отводами на стояке есть заужение. Это так же не жизнеспособно и нужно переваривать нижний отвод ниже?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

01.12.2014 в 20:34:09

pic_Nick, у Вас шансов на успех в сто раз больше.

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

01.12.2014 в 21:01:54

Mazayac написал : Перемычка в ПС однозначно вредна при нижней подаче в его коллектор и ничего особо не улучшает при верхней подаче.

Вот это нужно Сунерже (есть такой пользователь МС) объяснить. Я устал уже заказчикам разжёвывать физику процесса...свято верят Интернету и манагерам..

0
pic_Nick
pic_Nick
Местный

Регистрация: 16.06.2014

Москва

Сообщений: 364

01.12.2014 в 23:06:52

Mazayac написал : pic_Nick, у Вас шансов на успех в сто раз больше.

Простите, я не понял, так можно сделать? Вот фото для наглядности.

0
Вложение
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

01.12.2014 в 23:44:43

pic_Nick, ох нифига себе конфигурация. Вариант всего один - верхний отвод подключить к верху ПС, нижний отвод - к низу ПС. Заработает - будет чудо. По уму нижний отвод надо перенести ниже нижнего отверстия "для полотенчика".