alexiley
alexiley
Новичок

Регистрация: 19.09.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 15

26.11.2014 в 21:54:27

Друзья, от стояков в ванной приходит пп труба 20ка. далее стоит кран, фильтр грубой очистки, какое то защитное устройство от перепада давления и счетчик После счетчика идет последовательная разводка тоже трубой 20кой - душ, смеситель на раковине, стиралка, смеситель на кухне, посудомойка. Понятно, что при включении насоса стиралки в душе повышается температура воды. Рекомендуют поставить коллектор и сделать параллельную разводку: отдельно на душ, отдельно на все остальное. У меня сомнения, что это поможет. Ввод то в квартиру идет трубой того же диаметра. Что скажете, поможет?

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

26.11.2014 в 22:50:28

alexiley написал : какое то защитное устройство от перепада давления

нужно заменить на нормальный редуктор давления. Коллектор радикально ничего не изменит, хотя конечно распределённый коллектор надо было вести 25 трубой.

0
62santehnik
62santehnik
Эксперт

Регистрация: 22.11.2013

Москва

Сообщений: 1209

26.11.2014 в 23:45:21

alexiley, проблема комплексная. Она может возникать от некачественной врезки в стояк, до ошибок монтажа с полипропиленом. По хорошему - менять ПП 20 на 25 (от ввода до душа), ставить высокопроизводительный редуктор, оптимизировать другие комплектующие и трассы. На душ ставить термостатический смеситель (собственно этого будет наверное достаточно)

0
alexiley
alexiley
Новичок

Регистрация: 19.09.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 15

28.11.2014 в 00:11:37

Mazayac написал : нужно заменить на нормальный редуктор давления. Коллектор радикально ничего не изменит, хотя конечно распределённый коллектор надо было вести 25 трубой.

Простите, а что такое распределенный коллектор? Это последовательная разводка труб с тройниками?

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

28.11.2014 в 00:15:56

alexiley, да. Именно по такой схеме ППР применять оптимальнее всего.

0
alexiley
alexiley
Новичок

Регистрация: 19.09.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 15

28.11.2014 в 00:17:10

А регулятор стоит такой: ADJ PN 15 с надписью Сделано в Италии

В нем регулировка под шестигранник, кручение этой регулировки поможет (уменьшит эффект перепада температуры)? В какую сторону крутить?

0
Вложение
alexiley
alexiley
Новичок

Регистрация: 19.09.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 15

28.11.2014 в 00:22:16

Mazayac написал : alexiley, да. Именно по такой схеме ППР применять оптимальнее всего.

Т.е. ввод в квартиру 20 трубой. А разводка по квартире последовательно (душ - стиралка - краны - посудомойка) 25 й (большего диаметра)? Прошу прощения, что переспрашиваю, но это не совпадает с моим внутренним ощущением "бутылочного горлышка" в этой системе. Вход же в квартиру идет меньшим диаметром?

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

28.11.2014 в 00:27:36

alexiley написал : А регулятор стоит такой

Дрянь из разряда "поршневой мини-редуктор". Рассчитан на 1 потребителя и имеет очень малый срок жизни, после чего либо заклинивает в промежуточном положении, либо течёт... Его бы заменить на мембранный 3/4" http://valtec.ru/catalog/reguliruyuschaya_armatura/reduktory_davleniya_dlya_vody/reduktor_davleniya_reguliruemyj_membrannyj_vt085n.html или на http://www.far-market.ru/katalog/red6.htm

alexiley написал : Т.е. ввод в квартиру 20 трубой. А разводка по квартире последовательно (душ - стиралка - краны - посудомойка) 25 й (большего диаметра)? Прошу прощения, что переспрашиваю, но это не совпадает с моим внутренним ощущением "бутылочного горлышка" в этой системе.

Гидравлика - штука сложная, бутылочное горлышко конечно участвует в процессе, но и все последующие заужения, в том числе длинные трассы 20мм - тоже ещё как на напор влияют!

alexiley написал : В нем регулировка под шестигранник, кручение этой регулировки поможет (уменьшит эффект перепада температуры)?

Крутить его без манометра на выходе не стоит. Увеличить давление на выходе сможете ( http://www.itap-duim.ru/filemanager/download/2197 ) , но перепады так и останутся.

1
alexiley
alexiley
Новичок

Регистрация: 19.09.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 15

29.11.2014 в 03:20:05

Mazayac написал : Дрянь из разряда "поршневой мини-редуктор". Рассчитан на 1 потребителя и имеет очень малый срок жизни, после чего либо заклинивает в промежуточном положении, либо течёт... Его бы заменить на мембранный 3/4"

Замена на мембранный уменьшит перепады? Какой смысл ставить 3/4 если он будет подключаться к вводу 1/2 и трассе с муфтами 1/2

0
san-therm
san-therm
Эксперт

Регистрация: 24.07.2014

Москва

Сообщений: 1537

29.11.2014 в 06:51:39

alexiley написал : Какой смысл ставить 3/4 если он будет подключаться к вводу 1/2 и трассе с муфтами 1/2

Если брать "полнопроходной" редуктор на 25 бар, то достаточно будет и 1/2" модели, но редуктор выбирается по желаемому расходу, а не по диаметру (прописано в инструкциях).

1
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

29.11.2014 в 11:19:44

alexiley написал : Замена на мембранный уменьшит перепады? Какой смысл ставить 3/4 если он будет подключаться к вводу 1/2 и трассе с муфтами 1/2

Уменьшит конечно. Смысл в том, что у него пропускная способность ощутимо выше. Для Вас это будет означать меньшие перепады давления по сравнению с таким же редуктором на 1/2".

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.