Ситуация такая: в радиаторе раздаются какие-то щелчки. Днем из-за общего шума не слышно, а ночью спать невозможно.
Радиатор биметал Rifar Monolit 8 секций. Котельная своя во дворе (всего на 4 дома).
Терморегуляторы внешние не стоят. Система двухтрубная. На входе и выходе в радиатор установлены американки. С другой стороны вверху - кран Маевского, внизу просто заглушка.
Когда перекрываю обе американки шум прекращается. Значит что-то внутри радиатора, как исправить, что может быть?
Сам радиатор не является источником шума. Зато биметалл является хорошим акустическим ретранслятором всего, что "приходит" снаружи по трубам или внутри них.
В общем случае не лечится, только замена на массивный чугун.
Mazayac написал :
Сам радиатор не является источником шума. Зато биметалл является хорошим акустическим ретранслятором всего, что "приходит" снаружи по трубам или внутри них.
В общем случае не лечится, только замена на массивный чугун.
Я же говорю: когда оба крана перекрываю щелчки пропадают. Т.е. 100% шумят либо сами краны, либо что-то внутри радиатора.
Радиаторы новые, стоят первый сезон. Два других радиатора того же производителя, но на двух других стояках, работают тихо.
до вчерашнего вечера мучила таже проблема с биметаллическим радиатором. Все говорили что завоздушена система(радиатор пару недель как новый поставил, ремонт идет), пробовал стравливать воздух через кран маевского, но не помогало(. Но вот вчера психанул и слил через этот самый кран ведра 2 воды, сейчас тишина)).
dkhrenov написал :
до вчерашнего вечера мучила таже проблема с биметаллическим радиатором. Все говорили что завоздушена система(радиатор пару недель как новый поставил, ремонт идет), пробовал стравливать воздух через кран маевского, но не помогало(. Но вот вчера психанул и слил через этот самый кран ведра 2 воды, сейчас тишина)).
Я вчера тоже проверял: открывал - сразу идет вода, воздуха нет.
Попробую сегодня вечером спустить эти самые "ведра 2 воды", может поможет)
Кстати, вчера, когда стравливал, почувствовал запах этой воды - канашкой какой-то воняет((
Вчера вечером слил ведро воды. Судя по звуку слива воздуха там не было.
Однако, ночью шумов стало меньше: они теперь не постоянные как тикающие часы, а периодические (примерно раз 1-2 минуты), они они стали тише - теперь практически не слышно.
Какие выводы? Еще слить воды или снять и промыть?
Возле радиатора вертикально идут две трубы (стояк): от одной трубы ввод в радиатор, к другой - вывод. Мне когда сантехники (из управляющей компании) трубы вваривали под биметалл (там были слишком узко трубы - под старые железные радиаторы) даже перемычку между трубами не вварили, так и сказали, что она не нужна, мол, система двухтрубная :)
trafbite, ОК, по описанию двухтрубка.
А какая запорно-регулировочная арматура стоит у радиатора?
Что-то мне подсказывает, что это два шаровых крана, так?
Mazayac написал :trafbite, ОК, по описанию двухтрубка.
А какая запорно-регулировочная арматура стоит у радиатора?
Что-то мне подсказывает, что это два шаровых крана, так?
Да, американки. На каждой их двух труб возле самого радиатора, т.е. радиатор прикручивается уже прямо к ним.
Пробовал и открывать только на половину их, и один полностью, а второй на половину, и полностью оба открыты (кстати слышал, что именно так и должно быть и на половину их прикрывать нельзя), но результат один.
Mazayac написал :trafbite, это очень плохо.
Вы убиваете двухтрубку. Вероятно и шумы объясняются очень большой скоростью потока теплоносителя.
Перед тем, как монтировать радиаторы мне сантехники из моей УК выдали мне список необходимой для этого арматуры. Я тут же поехал в магазин и купил именно то, что было указано.
Подскажите, а что лучше вместо них поставить? Получится ли это сделать без переварки/перенарезки резьбы на трубах?
trafbite написал :
сантехники из моей УК выдали мне список необходимой для этого арматуры
Я не удивлён. Санты понятия не имеют о том, как функционирует двухтрубка. Так она и умирает после пары-тройки подобных замен на стояке.
Если кратко, то сверху должен стоять регулировочный вентиль http://www.far-market.ru/katalog/v_rz6.htm а снизу - балансировочный: http://www.far-market.ru/katalog/v_rz8.htm им ограничивается поток через батарею при максимально открытом верхнем.
Можно их поставить между ШК и радиатором.
Mazayac написал :
Я не удивлён. Санты понятия не имеют о том, как функционирует двухтрубка. Так она и умирает после пары-тройки подобных замен на стояке.
Если кратко, то сверху должен стоять регулировочный вентиль http://www.far-market.ru/katalog/v_rz6.htm а снизу - балансировочный: http://www.far-market.ru/katalog/v_rz8.htm им ограничивается поток через батарею при максимально открытом верхнем.
Можно их поставить между ШК и радиатором.
Такие мне даже визуально больше нравятся - они белые, а не черные как те американки.
В след. сезоне поменяю обязательно. Сейчас ради меня уже никто стояки не перекроет.
Так она и умирает после пары-тройки подобных замен на стояке
Что значит "умирает"? Т.е. ей механически какие-то повреждения от этого наносятся?