14.12.2014 в 13:49:14
Добрый день! На стояке отопления пришлось делать врезку из полипропилена (у соседей стояк и обвязка батареи выполнены 32-м полипропиленом), сантехник заменил металлическую трубу 3/4 от моей батареи на полипропиленовую диаметром 25, впаяв у соседей переходную муфту с 32 на 25. Собственно что смутило - на трубе, впаянной в муфту, нет характерного буртика из оплавленного полипропилена. Т.е. внешне такое ощущение что труба не впаяна, а просто вставлена в муфту. Стояки открыли, вроде ничего не течет, но все равно неспокойно - сколько видел полипропиленовую сварку, всегда на месте соединения есть характерный оплыв - буртик. Оставить так, раз не течет, или все-таки переделывать? P.S. И если у кого то есть опыт протечек в полипропилене - как это происходит? Небольшая течь из плохо соединенного фитинга, или срыв фитинга как у металлопластиковой трубы?
14.12.2014 в 13:55:48
Не о том беспокоитесь.
Ну и отсутствие буртика - показатель некачественного стыка, смертельно опасного для стояков отопления и ГВС.
ППР течёт "взрывным" способом, это вам не металл, в котором свищ выгрызает стенку долго-долго, потом начинает сочиться.
14.12.2014 в 21:38:51
Печально. Придется снова переделывать, соседи меня возненавидят =) Срезали им переход с ППР на металл, теперь снова его впаивать будут. Сантехник из ЖЭУ, конечно, удивил - такой неаккуратной спайки ППР я еще не видел, не говоря о состоянии паяльника. Головки для пайки все в бороздах и царапинах, половина фитинга на них остается, потом понял почему - скручивает головки ухватывая их газовым ключом за "тефлоновую" поверхность.
14.12.2014 в 23:01:26
startlook написал : скручивает головки ухватывая их газовым ключом за "тефлоновую" поверхность
Такого еще не слышивал! :eek:
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
14.12.2014 в 23:42:42
startlook написал : скручивает головки ухватывая их газовым ключом за "тефлоновую" поверхность
Просто квинтэссенция санты-антигероя :)
15.12.2014 в 00:15:37
startlook написал : скручивает головки ухватывая их газовым ключом за "тефлоновую" поверхность
Ну хоть не болгаркой - и то хлеб :applause:
А чем был мотивирован переход с 32 на 25, санта не говорил?
15.12.2014 в 00:20:51
startlook написал : Печально. Придется снова переделывать, соседи меня возненавидят =) Срезали им переход с ППР на металл, теперь снова его впаивать будут. Сантехник из ЖЭУ, конечно, удивил - такой неаккуратной спайки ППР я еще не видел, не говоря о состоянии паяльника. Головки для пайки все в бороздах и царапинах, половина фитинга на них остается, потом понял почему - скручивает головки ухватывая их газовым ключом за "тефлоновую" поверхность.
Пц!! Они же руками скручиваются...
А вы накидайте соседям эти ссылки выше и подбейте их к переходу взад на металл. И вам тоже счастье будет.
15.12.2014 в 09:46:14
StargazerV написал : А вы накидайте соседям эти ссылки выше и подбейте их к переходу взад на металл.
Попробую, но, думаю, вряд ли согласятся, уж очень красиво все ППР разведено, тут реальная необходимость снова вкладываться в переделку перевесит гипотетическую возможность протечки в будущем.
Программист написал : А чем был мотивирован переход с 32 на 25, санта не говорил?
Без вариантов - или металл 3/4 или 25-й ППР, в перекрытии отверстие ровно под этот диаметр, а у соседей натяжной потолок и работы по рассверливанию под больший диаметр не произвести. Я бы оставил металл, но в наличии был только ППР. Поэтому сделали им, теперь думаю зря, на будущие выходные запланировал переделку.
15.12.2014 в 11:06:11
Mazayac написал : Заужение диаметра стояка. Соседи хотя бы в этом были молодцы,
А как сделан переход со стальной трубы 3/4 (это как я понимаю ДУ20) на ППР32? В каталоге Вавин я такого фитинга не нашел, есть 32-на-1" и 25-на-3/4". Если фитинг на 1" и футорку, то заужения нет, а если через паечный переход после фитинга 3/4", то все равно заузят... И вообще, у stabi трубы 25мм толщина стенки 3.5мм, диаметр прохода получается 18мм против 20мм у новой стальной трубы. Это реальное заужение? Почему тогда во всех каталогах именно такую замену предлагают. Заужения при пайке в расчет не берем, это от кривизны рук зависит, при сварке тоже можно бед натворить.
15.12.2014 в 11:48:22
startlook написал : Попробую, но, думаю, вряд ли согласятся, уж очень красиво все ППР разведено, тут реальная необходимость снова вкладываться в переделку перевесит гипотетическую возможность протечки в будущем.
Да кстати - марку ППР в студию. Может по конкретной марке будут "истории успеха".
an.kh. написал : И вообще, у stabi трубы 25мм толщина стенки 3.5мм, диаметр прохода получается 18мм против 20мм у новой стальной трубы. Это реальное заужение? Почему тогда во всех каталогах именно такую замену предлагают. Заужения при пайке в расчет не берем, это от кривизны рук зависит, при сварке тоже можно бед натворить.
Думаю, что заросшая сталь далеко уже не 20, и даже не 18. Так что IMHO все ок.
15.12.2014 в 13:15:56
an.kh. написал : А как сделан переход со стальной трубы 3/4 (это как я понимаю ДУ20) на ППР32? В каталоге Вавин я такого фитинга не нашел, есть 32-на-1" и 25-на-3/4".
Например, в ассортименте SPK есть такие переходы
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу