Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 17.12.2014 Иркутск Сообщений: 113
#4897106

Здравствуйте!

Необходимо снять/поставить радиатор, чтобы заштукатурить стену за ним, и запенить пустой шов. Уверен, человек (я), ни разу такое не делавший, справится легко. Однако, учитывая то, что это все-таки первый опыт, а также наличие на дворе отопительного сезона, прошу опытных людей меня подстраховать.
Фото:

Собственно, главных вопросов три:

  1. Как перекрывать верхнюю головку? Достаточно ли выкрутить ее до упора, как на последнем фото?
  2. Как перекрывать нижний кран? Крутить за внешние грани ключом, или за внутренние грани шестигранником? Закрывать по часовой стрелке, открывать - против, правильно?
  3. О чем я не спросил? Какие могут быть нюансы?

Заранее благодарен за любую информацию

az написал :
Необходимо снять/поставить радиатор, чтобы заштукатурить стену за ним, и запенить пустой шов. Уверен, человек (я), ни разу такое не делавший, справится легко. Однако, учитывая то, что это все-таки первый опыт, а также наличие на дворе отопительного сезона, прошу опытных людей меня подстраховать.

  1. Накрутить на вентиль вместо термоголовки специальный металлический колпачек для ремонтных работ. Или взять пластиковый штатный колпачек ручной регулировки и положить под выдвигающийся шток вентиля (вовнутрь колпачка) металлический кружок (не шайбу). Например, десятирублевую юбилейную монетку. Без монетки полностью поток не перекрывается.
    1. Закручивать шестигранником латунный шпиндель в глубину запорного клапана до упора.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

  1. После возврата батареи на место не забыть проверить балансировку ОП. Может вместо преднастройки термоклапаном она шестигранником отрегулирована.

Регистрация: 17.12.2014 Иркутск Сообщений: 113

Inch1964 написал :

  1. Накрутить на вентиль вместо термоголовки специальный металлический колпачек для ремонтных работ. Или взять пластиковый штатный колпачек ручной регулировки и положить под выдвигающийся шток вентиля (вовнутрь колпачка) металлический кружок (не шайбу). Например, десятирублевую юбилейную монетку. Без монетки полностью поток не перекрывается.
  2. Закручивать шестигранником латунный шпиндель в глубину запорного клапана до упора.

Понял, не все так просто. Никакого колпачка для ремонтных работ/пластикового колпачка нету - от застройщика досталось в таком виде. Но уже понятнее, куда рыть))) Спасибо!

Mazayac написал :

  1. После возврата батареи на место не забыть проверить балансировку ОП. Может вместо преднастройки термоклапаном она шестигранником отрегулирована.

Если не трудно, чуть подробнее Что за ОП и как его регулировать? Не будет достаточно посчитать обороты шестигранника?

az написал :
Если не трудно, чуть подробнее Что за ОП и как его регулировать? Не будет достаточно посчитать обороты шестигранника?

ОП - отопительный прибор.

Mazayac, совершенно прав в общем универсальном случае. Но в Вашем частном и конкретном случае, наверняка применен на обратке не балансировочно-отсечной вентиль у которого надо было бы подсчитать кол-во оборотов, а просто отсечной вентиль. Потому, что на подаче установлен термовентиль с преднастройкой расхода теплоносителя. Поэтому обороты на обратке на отсечном можно не считать. Просто полностью открывать и полностью закрывать. Но для перестраховки, после ремонта можете поставить шпиндель отсечного в то же положение, в котором он находился от застройщика.

А вот по поводу того, что под термоголовкой, есть шкала преднастройки расхода теплоносителя, не упомянул. Вот шкалу эту, как раз ни в коем случае и не нужно "крутить". Так как этим возможно сильно навредить соседям, но и себе добра не получить. Если некоторые Ваши соседи "покрутят", то возможно появится еще одна убитая вандализмом жильцов двухтрубная система отопления.

Вот эту шкалу ни в коем случае нельзя давать жильцам в доступ, иначе обязательно найдутся желающие "покрутить". И сами же "спилят сук, на котором сидят". Другие производители специально делают возможным изменение преднастроек только специальным ключем. Кстати на фото показан красный штатный колпачек, про который говорил. Вот его и ищите.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Регистрация: 17.12.2014 Иркутск Сообщений: 113

Inch1964; Ага, спасибо. Я так понимаю, чтобы перекрыть проток, нужно максимально задавить вглубь штырь, который торчит из клапана, для этого и монетка?

az; Да всё верно.
что бы придавить "штырёк" клапана, можно воспользоваться маленькой струбцинкой, но обязательно после снятия самого радиатора на резьбу где присоединялась накидан гайка от "американки" накрутить заглушку, судя по тому что у вас кран на 1/2 , то заглушка вам нужно купить на 3/4... это важно, потому что если вдруг слетит струбцинка не было затопления.

заглушка вам нужна с внутренней резьба, внутрь заглушка можно вложить плоскую прокладку, тогда не нужно будет паковать на резьбу лён.

после перекрытия воды радиаторе, вода при ослаблении гайки на американках кранов может брызнуть под напором, это нормально, так как сам радиатор находиться под давлением...нужно просто стравить давление и слить воду.

Регистрация: 17.12.2014 Иркутск Сообщений: 113

SanSvar; А есть смысл искать в продаже этот колпачок отдельно? Или они только в комплекте с клапаном идут?

И еще вопрос назрел. Реально ли своими силами радиатор от стены на пару тройку сантиметров отодвинуть? Отодвинется за счет упругости и вихляния труб в перекрытии? Типа - в месте выхода труб из пола чуть согнуть их от стены на себя? Согнутся? Или нужно греть и гнуть?

Утопить "штырек" на клапане можно посредством зажимного хомута для шлангов.

Отодвинуть самому можно, но положительный результат не очевиден. Я бы не трогал.