Jurgen
Jurgen
Местный

Регистрация: 07.06.2013

Киев

Сообщений: 164

23.02.2015 в 14:36:26

Добрый день.

Прошу совета, как избавиться от сильного (до 9 атм) повышения давления воды при включённом бойлере. За счётчиком и обратным клапаном установлен редуктор Caleffi 533441, на выходе из которого обычно от 1,5 до 3 атм в статике, но после включения бойлера давление начинает быстро расти, пока стрелка манометра не упирается в ограничитель с обратной стороны:

Ещё через несколько минут начинает понемногу капать с предохранительного клапана. Сброс давления кратковременным открытием крана горячей или холодной воды не помогает - через несколько минут стрелка манометра снова упирается в ограничитель.

Бойлер Gorenje OTG 50 SLSIM/V9 на 50 литров. В комплекте предохранительный клапан на 9 атм:

Я понимаю, что повышение давления и стравливание воды предохранительным клапаном - это нормально, но не до 9-ти же атмосфер! Тем более, что пластмассовая колба-фильтр рассчитана на 8 атм, а гибкие подводки и того меньше. Да и отводить капающую воду некуда. Под бойлером только замурованный в стену сифон для стиральной машины.

В инструкции к бойлеру написано, что нужно установить расширительный бачок на 3 литра:

В инструкции к редуктору тоже пишут про расширительный бак:

Как вы считаете, можно ли решить эту проблему установкой небольшого расширительного бака, например, на кухне под мойкой?

0
temadiary
temadiary
Новичок

Регистрация: 28.08.2014

Екатеринбург

Сообщений: 12

23.02.2015 в 14:55:10

ИМХО сменить предохранительный клапан на 6 атм. очевидно же.

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

23.02.2015 в 15:34:22

temadiary написал : ИМХО сменить предохранительный клапан на 6 атм.

+1

0
bc----
bc----
Эксперт

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

23.02.2015 в 15:38:10

Jurgen написал : Как вы считаете, можно ли решить эту проблему установкой небольшого расширительного бака, например, на кухне под мойкой?

Можно, и даже будет работать, но это извращение почище секса в гамаке стоя. Поменяйте клапан на 6 атм, и выведите от него дренаж в канализацию.

0
psnsergey
psnsergey
Эксперт

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

23.02.2015 в 16:13:09

bc---- написал : Можно, и даже будет работать, но это извращение почище секса в гамаке стоя. Поменяйте клапан на 6 атм, и выведите от него дренаж в канализацию.

:applause: Jurgen, и хорошо будет, если непосредственно перед бойлером поставите обратный клапан, чтобы до него было до 3 бар. Незачем перегружать редуктор и фильтр. Потери на нём мизерные. Вообще-то, в группе безопасности бойлеров (то, что называют предохранительным клапаном) обратник уже есть. Но в части дешёвых он зашунтирован перепускным клапаном на 1 бар, расположенным прямо в тарелке обратника. По возможности выбирайте предохр. клапан без перепускника. А ещё лучше взять тройник, один вывод - на вход бойлера, другой - на предохранительный клапан на 6 бар, третий - вход холодной воды через "взрослый" обратник. Встроенные обратники бойлеров не сильно хорошие по пропускной способности. У меня вообще крестовина там, четвёртый выход - слив воды.

0
Jurgen
Jurgen
Местный

Регистрация: 07.06.2013

Киев

Сообщений: 164

23.02.2015 в 16:34:43

Убедили, буду делать по уму. А то я погнался было за красотой, краны приборные хромированные поставил:

Заодно заменю их на полноценные шаровые.

Посоветуйте хороший предохранительный клапан без перепускника и "взрослый" обратник.

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

23.02.2015 в 17:24:00

Jurgen, ОК - Itap Europa:

"Подрывник" - например, RBM:

Ну и обычный косяк на фото - слив в канализацию кто будет организовывать? Воронка, сухой сифон...

0
psnsergey
psnsergey
Эксперт

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

23.02.2015 в 17:28:13

Jurgen написал : Посоветуйте хороший предохранительный клапан без перепускника и "взрослый" обратник.

Клапан надо вживую смотреть, перепускник Вы сразу же увидите. У меня вот так сделано (на срач не обращайте внимания, переделываю кое-что, как раз открыто всё):

Естественно, обратник в "обычном" клапане тут изъят. На выходе бойлера тоже сделайте шаровой кран, открытый в атмосферу, для освобождения от воды горячего патрубка бойлера, чтобы сливать его не было мучительно больно. А сливать раз в год-два (зависит от воды) для чистки и возможной замены анода придётся.

0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

23.02.2015 в 17:38:14

psnsergey написал : На выходе бойлера тоже сделайте шаровой кран, открытый в атмосферу, для освобождения от воды горячего патрубка бойлера, чтобы сливать его не было мучительно больно.

а какие проблемы просто любой кран с горячей водой открыть, при перекрытом вводном шаровом кране

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Эксперт

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

23.02.2015 в 17:44:06

andrewkhv написал : а какие проблемы просто любой кран с горячей водой открыть, при перекрытом вводном шаровом кране

Если кран далеко, то может не прокатить такой вариант.

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

23.02.2015 в 17:44:45

andrewkhv, а не работает этот метод :)

АлекСАН_dr написал : может не прокатить такой вариант.

Так точно.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.