Подскажите пожалуйста по поводу схемы отопления.
В квартире будет использоваться коллекторная разводка, только для 1-ой комнаты на 2 батареи рассчитываю сделать 1 контур. Показано на схеме.
Т.е. тепло идёт к первой батарее Rifar Monolit а обратка идёт сразу на вход второй батареи в комнате, после чего уже обратка идёт к обратному коллектору.
Будут ли греть батарии, есть ли проблемы в такой схеме?
Mazayac написал :
Я бы сказал "очень плохо", т.к. остывание теплоносителя в радиаторе двухтрубной СО очень велико.
В таком случае думаю что буду делать разводку этой комнаты через тройники. Можно ли тройник, поставить "далеко" от радиаторов, к примеру рядом с коллектором. Подача и обратка в таком случае через тройник будет нормально идти?