Аватар пользователя
Alexander_d

Местный

Регистрация: 08.07.2014

Москва

Сообщений: 10

08.09.2015 в 17:07:03

Добрый день, есть кухня, совмещённая с утеплённым балконом. Утепление сделано качественно, но, тем не менее, на балконе зимой довольно прохладно. В то время, как в 2 метрах шарашит на полную радиатор, об который можно обжечься. Появилась идея сделать от имеющегося радиатора отовод, и запитать дополнительный маленький радиатор (думаю взять длинный узкий), смонтированный на балконе. Только гложет меня сомнение - будет ли работать? Не хочется выкидывать деньги впустую. Вводная: Основной радиатор - Гармония, двухрядный, подкчлюение одностороннее (см. фотку, только на моей секций в 2 раза меньше) Стояк отопления - нисходящим потоком, однотрубный Думаю вывести отвод с одной стороны радиатора гибкой нержавеющей гофрой (с краном Маевского в верхней точке). Схема вот такая (см. ещё один рисунок).

Расстояние доп. линии - 1-1,5 метра Будет ли эта тряхомундия работать?

Спасибо!

0
Аватар пользователя
santex-SVAR

Местный

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

08.09.2015 в 17:40:57

Alexander_d написал : Будет ли эта тряхомундия работать?

не совсем ! весь теплоноситель может прокрутиться через 1 радиатор. 2 радиатора на 1 стояк : в данном случае лучше подключать последовательно. фото 1,2,3. т.е. добавляется нижняя возвратная труба обратки под радиаторами. или подключать параллельно немного по-другому : фото 3,4,5.

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Аватар пользователя
Alexander_d

Местный

Регистрация: 08.07.2014

Москва

Сообщений: 10

08.09.2015 в 17:53:19

santex-SVAR, большое спасибо за ответ. Проблема в том, что ремонт уже окончен, а стояк зашит гипсокартоном и поклеен обоями. Кроме того, задача - обойтись решением, скажем так, "на коленке". Во-1, чтобы не отключать стояк; во-2, чтобы можно было всю это порнографию вернуть взад в случае чего, ведь вынос приборов обогрева на балкон прямо запрещён СНиПом.

Если будет худо-бедно работать, - мне тоже пойдёт. Или вообще не вариант и не продавит до второго радиатора?

0
Аватар пользователя
santex-SVAR

Местный

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

08.09.2015 в 18:03:29

вы можете фото выложить? реально своих стен.. ракурсы со всех сторон : захватывая стояки и радиатор , и на балконе

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Аватар пользователя
Alexander_d

Местный

Регистрация: 08.07.2014

Москва

Сообщений: 10

08.09.2015 в 19:49:12

santex-SVAR, Вот как-то так. Думаю опустить гофру вертикально вниз, и засверлитсья под розеткой. Балкон ломаной формы, длина ближайшего простенка чуть больше метра. Думаю повесить радиатор на ней, или на следующей.

0
Аватар пользователя
santex-SVAR

Местный

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

08.09.2015 в 20:09:38

вообщем : эта ваша схема : как "русская рулетка" - на удачу ! совсем не гарантирована работоспособность. я бы : перенес радиатор налево на 1 м (под подоконник, макси близко к проходу на балкон) возможно даже слесарно на резьбах удлинить трубы от исходных. на этих удлиненных трубах тройники (возле розеток) для выхода на 2 радиатор. на рисунке : нечто подобное /не обращать внимание на 2-трубный стояк/.

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Аватар пользователя
Alexander_d

Местный

Регистрация: 08.07.2014

Москва

Сообщений: 10

08.09.2015 в 20:16:00

santex-SVAR, Спасибо! К сожалению, перенести батарею не вариант - тянет за собой всю функциональность пространства кухни. В общем, буду думать, играть ли в рулетку, или нет ;)

0
Аватар пользователя
santex-SVAR

Местный

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

08.09.2015 в 20:37:12

Alexander_d написал : тянет за собой всю функциональность пространства кухни

на самом деле - это называется : мешают длинные трубы ! типа глаза режет ! хотя это более верный отопительный вариант : тянуть источник тепла к источнику холода. у меня почти все зак-блонди соглашаются : чем длиньше - тем лучше!

радиаторы Оннлайн - сверхширокие каналы.

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Аватар пользователя
santex-SVAR

Местный

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

08.09.2015 в 20:40:30

этот монтаж выполнен на дюймовом стояке : без заужения диаметра подводящей трубы.

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.