Добрый день всему сообществу. Не пинайте сильно если что не так. Итак есть вопрос. Хотелось переделать отопление, естественно необходимы подсказки, рекомендации. Многоэтажка, центральное отопление однотрубная система. Зал подача, кухня обратка, есть желание "сделать" двухтрубную систему, т.е радиаторы "отрезаются", стояки соеденяются на прямую с врезкой ответвления и установкой крана. Далее подсоединение PP установка биметалических радиаторов и запорнных регулирующих кранов. Возможно?

0
34rus!
34rus!
Новичок

Регистрация: 09.09.2015

Волжский

Сообщений: 13

09.09.2015 в 13:33:52

0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

09.09.2015 в 13:44:54

34rus! написал : Многоэтажка, центральное отопление однотрубная система. Зал подача, кухня обратка, есть желание "сделать" двухтрубную систему, т.е радиаторы "отрезаются", стояки соеденяются на прямую с врезкой ответвления и установкой крана. Далее подсоединение PP установка биметалических радиаторов и запорнных регулирующих кранов. Возможно?

Если правильно понял текущую систему, то возможно. Можно переделать в двухтрубную "попутную" горизонтальную схему. Можно будет поставить термовентили на ОП (отоп.приборы). Также поставить будет нужно балансировочные клапаны на ОП.

Делал несколько таких систем.

ПП трубы можно использовать, только если в Вашем доме ИТП, но не элеватор.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

09.09.2015 в 13:46:37

34rus!, а личку специально закрыли? Могли бы получить там полезную информацию.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

34rus!
34rus!
Новичок

Регистрация: 09.09.2015

Волжский

Сообщений: 13

09.09.2015 в 13:54:28

Inch1964 написал : 34rus!, а личку специально закрыли? Могли бы получить там полезную информацию.

Да нет, сейчас посмотрю что там с кабинете.

Inch1964 написал :

34rus! написал : Многоэтажка, центральное отопление однотрубная система. Зал подача, кухня обратка, есть желание "сделать" двухтрубную систему, т.е радиаторы "отрезаются", стояки соеденяются на прямую с врезкой ответвления и установкой крана. Далее подсоединение PP установка биметалических радиаторов и запорнных регулирующих кранов. Возможно?

Если правильно понял текущую систему, то возможно. Можно переделать в двухтрубную "попутную" горизонтальную схему. Можно будет поставить термовентили на ОП (отоп.приборы). Также поставить будет нужно балансировочные клапаны на ОП.

Делал несколько таких систем.

ПП трубы можно использовать, только если в Вашем доме ИТП, но не элеватор.

Блин уже не первый раз подобное слышу, но если не ошибаюсь стоит именно элеватор. Так же везде в городе применяют PP, даже ЖЭУ приобретает и устанавливает. У меня первый этаж. Что такое ИТП?(сейчас погуглю)

0
34rus!
34rus!
Новичок

Регистрация: 09.09.2015

Волжский

Сообщений: 13

09.09.2015 в 14:09:08

Inch1964, В личном кабинете нет ни каких возможных блокировок и разблокировок лички. Что интересно, под "аватаром" я не в сети, почему не в курсе. Даже почта не открыта указанная при регистрации. Дам временный ящик maxovic(собака)mail.ru, если не трудно скиньте туда. Посмотрел информацию о ИТП, все таки я возможно ошибаюсь, что у нас элеватор.

0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

09.09.2015 в 14:22:12

34rus! написал : Inch1964, В личном кабинете нет ни каких возможных блокировок и разблокировок лички. Что интересно, под "аватаром" я не в сети, почему не в курсе. Даже почта не открыта указанная при регистрации. Дам временный ящик maxovic(собака)mail.ru, если не трудно скиньте туда.

Можете обратиться ко мне в скайп - inchin64

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

santex-SVAR
santex-SVAR
Эксперт

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

09.09.2015 в 17:28:44

34rus! написал : Многоэтажка, центральное отопление однотрубная система. Зал подача, кухня обратка,

вроде обычный П-образный стояк : стояки проходят рядом с межкомнатной перегородкой? или в разных противоположных углах двух комнат ? схема : "2 радиатора диагонально на 1 более горячий стояк"

2-трубкой здесь и не пахнет.

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

santex-SVAR
santex-SVAR
Эксперт

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

09.09.2015 в 17:39:18

Inch1964 написал : Можете обратиться ко мне в скайп - inchin64

Inch1964 написал : личку специально закрыли? Могли бы получить там полезную информацию.

а я могу и в публичном доступе - без всяких скрытных ТЕТ-А-ТЕТ. чЁ ИНЧ - типа Штрлицом стал ? это та самая схема - которую ИНЧ называет крысячей !

Inch1964 написал : Можно переделать в двухтрубную "попутную" горизонтальную схему.

мне просто ТУПО интересно как это получится из вертикальных стояков. поделись НОУ-ХАУ ! возможно на уровне : "Чугунный байпас по ИНЧУ" ?

Inch1964 написал : Делал несколько таких систем.

так где фотки ? реально делал ? или только мечтал ?

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

santex-SVAR
santex-SVAR
Эксперт

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

09.09.2015 в 17:47:14

34rus!, ваша проблема : типа переподключения радиатора из одной комнаты на более горячий стояк в другой ? такая мотивация ? или 2 радиатора на 1 стояк. есть еще схожие варианты схем: параллельно и на выбор (последовательного подключения) межкомнатную стенку образно можно провести в любом месте :

  • между радиаторами,
  • между стояком и ближайшем радиатором.
0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

34rus!
34rus!
Новичок

Регистрация: 09.09.2015

Волжский

Сообщений: 13

09.09.2015 в 17:58:59

[quote]стояки проходят рядом с межкомнатной перегородкой?[/quote] Нет, трубы проходят в левом углу каждой комнаты. [quote]34rus!, ваша проблема : типа переподключения радиатора из одной комнаты на более горячий стояк в другой ? такая мотивация ? или 2 радиатора на 1 стояк.[/quote]

Почти, и то и другое одновременно.

Система отопления к сожалению элеваторная.

Цитирование не получилось... И фото почему то не вставилось.

0