Вот через этот "малый круг" и пойдёт часть потока теплоносителя в обход всех радиаторов сверху. Также в стояк обратки будет возвращаться более горячий теплоноситель, унося вхолостую то тепло, которое сейчас отдаётся радиаторам всех 2 стояков.
В итоге у соседей станет холоднее. Насколько -зависит только от жадности топикстартера, который получит возможность пропускать через свои батареи столько, сколько захочет. Верю, что почуют это все этажи выше.

Батарея на обратке вообще холодная? Вариант увеличить теплосъём с неё не рассматривали? Количество секций раза в два увеличить, например.

Регистрация: 09.09.2015 Волжский Сообщений: 13

Mazayac, Проблемы начались после смены управляющей компании и работ проведенных с элеватором.
Обратка вообще ни какая, что либо изменять в ней или добавлять бесполезно.
В принципе ситуация понятна, получается, что в моем варианте лучший выход это

Регистрация: 14.08.2015 Новосибирск Сообщений: 15

Inch1964 написал :

34rus! написал :
Многоэтажка, центральное отопление однотрубная система.
Зал подача, кухня обратка, есть желание "сделать" двухтрубную систему, т.е радиаторы "отрезаются", стояки соеденяются на прямую с врезкой ответвления и установкой крана.
Далее подсоединение PP установка биметалических радиаторов и запорнных регулирующих кранов.
Возможно?

Если правильно понял текущую систему, то возможно. Можно переделать в двухтрубную "попутную" горизонтальную схему. Можно будет поставить термовентили на ОП (отоп.приборы). Также поставить будет нужно балансировочные клапаны на ОП.

Делал несколько таких систем.

ПП трубы можно использовать, только если в Вашем доме ИТП, но не элеватор.

Я бы сказал, что так нельзя делать в конкретном данном случае на первом этаже с большой разницей по температуре подающего и обратного стояка по двум причинам:

  1. Горячий теплоноситель попадая в более холодную обратку будет вести себя не очень хорошо (будет стремится вверх), гидравлика будет толкать его вниз
  2. Температура обратки, поступающая к поставщику энергии должна быть не больше определенной температуры. Подавая горячий теплоноситель в обратку Вы с 99% вероятностью увеличите температуру обратки выше этой отметки. Теплоснабжающая организация сразу выпишет хороший штраф вашей УК. А дальше дело техники найти Вас. после этого штраф адресуют Вам и застаувляют все переделывать.
    Единственный вариант это садить на один стояк либо по схеме santex-SVAR либо через нижний вход в радиатор, что еще немного снизит сопротивление.

Регистрация: 09.09.2015 Волжский Сообщений: 13

Меня собственно и "напрягал" первый вариант о котором начал тему, вопрос по отоплению понятен, как выполнить тоже ясно.
Всем спасибо.

Остался один вопрос, это элеваторная система отопления и запрет применения PP/
Можно в двух словах.
Причина запрета, температура, давление или другие причины?

Регистрация: 14.08.2015 Новосибирск Сообщений: 15

Да нет никаких запретов, и не важно элеватор или нет. Есть мнения и опыт, причем различные.
Элеваторная система в большинстве случаев это старая система с с древним оборудованием, отсюда и надежность в плане поддержания давления и температуры на требуемом уровне.
Выписка из каталога одного из производителей РР , все зависит от темп.+давл.
Просто нужно быть уверенным в системе

Регистрация: 09.09.2015 Волжский Сообщений: 13

Всем спасибо. Ситуация понятна, пути выхода тоже.

GorezDen написал :
Да нет никаких запретов, и не важно элеватор или нет.

Есть прямой запрет в СП на применение ПП труб в элеваторных системах. Советую не утверждать того, чего не знаете.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

34rus!, в элеваторной системе возможны аварийные ситуации с повышением температуры теплоносителя под 100 градусов.
При подобной температуре ППР труба имеет полное право разрушиться через час. Далее - адский потоп кипятком с увечьями или смертью.

Mazayac написал :
Вот через этот "малый круг" и пойдёт часть потока теплоносителя в обход всех радиаторов сверху

я очень внимательно просмотрел 3 фото из
перемычку между вертикальными стояками заметил только на последнем этаже - норма для П-образного стояка.
на 1 и 2 этаже этих соединений вертикальных стояков нет.
есть только типа двойных байпасов на каждом радиаторе : смещенный и несмещенный на каждом.
фото 2.
если перемычку считать за секцию радиатора (по гидравлике все верно) - то их поставить можно перед радиатором любое количество : 3-5-7.
это запатентованная идея инча : 1 секция чугуняки (с 2 каналами) вместо перемычки. фото 1.
а теперь я не понимаю как ?

Mazayac написал :
Вот через этот "малый круг" и пойдёт часть потока теплоносителя в обход всех радиаторов сверху. Также в стояк обратки будет возвращаться более горячий теплоноситель,

теплоноситель независимо от количество байпасов перед каждым радиатором - будет идти последовательно через все радиаторы.
и пока он все радиаторы не пройдет - никак не попадет в трассу обратки в подвале.

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

34rus! написал :
везде в городе применяют PP, даже ЖЭУ приобретает и устанавливает.

сознательные клиенты - и ставят на .

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.