В контексте замены радиатора с установкой термовентиля (пусть даже он будет без термоголовки, с kvs=5) есть ли значение какие будут шаровые на входе выходе полнопроходные или нет, футорки в радиатор 1/2 или 3/4. Ведь если уменьшение сечения на один размер уменьшает поток в почти два раза то термовентиль этот поток зажмет много сильнее чем в два раза и уже не важно что там дальше 3/4 или 1/2.
Или я не прав?
MB124 написал :
В контексте замены радиатора с установкой термовентиля (пусть даже он будет без термоголовки, с kvs=5) есть ли значение какие будут шаровые на входе выходе полнопроходные или нет, футорки в радиатор 1/2 или 3/4. Ведь если уменьшение сечения на один размер уменьшает поток в почти два раза то термовентиль этот поток зажмет много сильнее чем в два раза и уже не важно что там дальше 3/4 или 1/2.
Или я не прав?
Не правы. Важно и что будет дальше (или ближе) по ходу циркуляционного кольца.
Есть понятие коэфф.местного сопротивления. Представьте, что последовательно ставите несколько заужений. Каждое заужение будет вносить свою лепту в уменьшение массового расхода теплоносителя. А не только одно заужение.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Добрый вечер!
Установили Рифар Монолит 350, 8-и и 14-и секционные. Вентили far 3/4.
8-сек нижний угол не прогревается, 14-сек больше половины не прогревается при полностью открытых вентилях. При открывании Маевского струя сильная.
На вентилях есть стрелка, указывающая направление носителя. Нижние вентили установлены так же, как и верхние, т.е. стрелка направлена против выхода. Может ли это быть причиной непрогрева или дело в чём-то другом? Существенно ли влияет на работу радиатора близость к стене?
master.msk написал :
многие хотелки противопоказаны с технической точки зрения - лишены здравого смысла.
Как, например, замена чугунного радиатора на биметаллический конвектор.
master.msk написал :
многие хотелки противопоказаны с технической точки зрения - лишены здравого смысла.
Как, например, замена чугунного радиатора на биметаллический конвектор.
полностью поддерживаю
У меня не чугунные были, а "гармошки". Еле грели, как в последние годы, так и 40 лет назад.
Лёва, причина в нижней подаче теплоносителя по стояку, вентили - вторичны.
Вот:
А вот Ваши 8 секций Монолита 350 при правильном подключении (никаких диагоналей не требуется):
Mazayac написал : Лёва, причина в нижней подаче теплоносителя по стояку, вентили - вторичны.
Вот:
А вот Ваши 8 секций Монолита 350 при правильном подключении (никаких диагоналей не требуется):
Исходя из статьи, если трубы уходят от стояка влево, у меня в квартире все четыре стояка с нижней подачей?
Лёва, проверяется просто: перекрываем полностью вентили, ждём остывания радиаторов полчасика, открываем вентили синхронно, хватаемся двумя ладонями между каждым и батареей - кто быстрее погорячеет - оттуда и подача.
Inch1964 написал :
Не правы. Важно и что будет дальше (или ближе) по ходу циркуляционного кольца.
Есть понятие коэфф.местного сопротивления. Представьте, что последовательно ставите несколько заужений. Каждое заужение будет вносить свою лепту в уменьшение массового расхода теплоносителя. А не только одно заужение.
а длинна одиночного заужения или частота коротких заужающих участков как влияет т.е. что сильнее?
где можно почитать более подробно, желательно с примерами и расчетами или может программка какая в сети валяется? Например, стояк 1 дюйм, девять квартир, девять байпасов 3/4 и в противоположность тотже стояк, но вместо девяти байпасов 3/4 два байпаса(или крана) 1/2. Абстрактный пример.
Не бывает абстрактных примеров. Чтобы рассчитать гидравлику в обоих вариантах, нужно знать и остальные параметры стояка. Дельту Т, температурный режим, необходимую (а не паспортную) мощность ОП на каждом этаже, тип и марку ОП, схему подключения стояка (верхний или нижний или верхне-нижний рОзлив), схему подключения ОП. Не зная этого всего, очень грубо можно сказать, что разница гидросопротивлений этих вариантов будет отличаться на 5-20%.
Ниже пример гидравлического расчета в программе Аудитор СО.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Mazayac написал :
Теоретик Вы, сударь, в этих вопросах
Итак, биметаллический радиатор Рифар Монолит, 8 секций, межосевое 350мм, незауженный и несмещённый байпас, ШК - Бугатти Орегон, термоклапан - Danfoss RA-G. В помещении 24 градуса, температура стояка 49...50 градусов. Термограмма со снятой термоголовкой Danfoss RA 2940, с надетой и открытой на максимум температура нижнего отвода падает градуса на два.
Скажите, термоголовка Danfoss RA 2940 на какой цифре у Вас стоит для получения 24С в помещении ?
Подходит ли эта термоголовка для RA-N ?
SunFire, Вы невнимательны, написано "24 градуса при снятой термоголовке".
А вообще график вот такой:
Деление * - 7,5...9,5 градусов
Деление 1 - 13...14
Деление 2 - 15...17
Деление 3 - 18...20
Деление 4 - 21...23
Деление 5 - 24...26
Деление | - 26...28
Термоголовка полностью перекрывает клапан при превышении температуры в помещении на 2 градуса от настроенного.
Подходит и для RA-N.
Лёва написал :
Да не было однозначного пути - посоветовали рифар, сказали, шо нормально будет...
сами радиаторы отличные со всех сторон, вот только вентили лишние и подключены радиаторы у вас для верхнеи подачи, если после вашеи проверки окажется нижняя, придется все переваривать. рекомендую подключать низ-низ.
Лёва, это регулировочные вентили - они имеют внутри очень большое заужение - даже полностью открытые они перекрывают более 50 % потока в отличии от полнопроходных ШК.
Но, если подача теплоносителя у Вас верхняя, ИМХО, потребуются минимальные телодвижения (с сохранением функции регулировки прогрева радиаторов) -
просто ТУПО ВЫКИНУТЬ на х.. (или, вернее, оставить как запаску ) нижний вентиль Far,
а вместо него смонтировать ШК 3/4" Bugatti cо сгоном (американкой). И будет вам теплое счастье.
проверяется просто: перекрываем полностью вентили, ждём остывания радиаторов полчасика, открываем вентили синхронно, хватаемся двумя ладонями между каждым и батареей - кто быстрее погорячеет - оттуда и подача.
Снизу нагревается быстрее, чем сверху, но не намного. Видать, подача нижняя, во всех четырёх стояках.
Mazayac написал :
Теоретик Вы, сударь, в этих вопросах
Итак, биметаллический радиатор Рифар Монолит, 8 секций, межосевое 350мм, незауженный и несмещённый байпас, ШК - Бугатти Орегон, термоклапан - Danfoss RA-G. В помещении 24 градуса, температура стояка 49...50 градусов. Термограмма со снятой термоголовкой Danfoss RA 2940, с надетой и открытой на максимум температура нижнего отвода падает градуса на два.