Здравствуйте!
Установил котел в кухне одноэтажного частного дома, кухня размерами 3х4 м. Первые 2 года эксплуатации и обслуживания прошли нормально, в январе этого года началось нижеследующее.
Перед воспламенением, в течении 2-4 секунд, раздаются частые щелчки, затем "БУМ!" (просто это самое подходящее слово для точного описания), причем чем дольше щелчки/потрескивание тем сильнее этот "БУМ!". Иногда он такой силы, что колышутся занавески, а пластиковое окно, которое рядом с котлом издает такой звук, будто на стекло рукой надавили. Бумкает не при каждом воспламенении, а примерно на 3-5 нормальных, приходится 1 "БУМ!". Происходит вышеописанное в двух случаях:
1) когда открываю горячую воду на максимум в любом режиме (хоть ЛЕТО, хоть ЗИМА),
2) в режиме ЗИМА, когда ему требуется автоматически довести температуру в системе отопления до заданной.
Вызывал/выслушал трех местных спецов. Один приехал в марте, произвел чистку и сказал, что в Кисловодске высокая влажность воздуха в определенные периоды, поэтому он и бумкает, предложил понаблюдать за работой в течении летне-осеннего периода, понаблюдал, никаких изменений.
Второй приехал 10 октября, также почистил его, проверил вентканал, куда выбрасываются газы, вентканал оказался чистым, заметил, что не мешало бы утеплить ту часть ветканала, которая находится над кровлей (типа печной трубы), предположил, что необходима замена клапана, который слева от насоса (стоимость его в наших краях примерно 12 000 р.), предложил поэксплуатировать котел без лицевой крышки (кстати на крышке следы пламени, и вокруг окошка горелки потемнел металл). Без крышки все нормализовалось, звук воспламенения обычный, "ударной волны" нет. Единственное, что смущает это языки пламени, без крышки видно, что при воспламенении они иногда выбрасываются на всю высоту котла.
Третий спец выслушал все это и дал консультации не выезжая на место, предположил, что котлу не хватает кислорода, как и первый спец, сослался на расположение Кисловодска, мол у нас в городе все котлы, наподобие Eco Four 24 так работают. Может он и прав, но неужели высота 700 м. над уровнем моря может так влиять на работу котла?
Прошу помочь всех, кто сталкивался с подобным.
ВЫЛОЖИЛ ВИДЕО ХЛОПКА на ютубе -
происходит из за позднего возгорания газа. Это бывает,например, из за грязной горелки или искра щёлкает не там где надо, а потом где надо щёлкнет и происходит "БУМ!"
Проследите где искрит.
Кисловодск написал :
но неужели высота 700 м. над уровнем моря может так влиять на работу котла?
Чистота горелки.
Чистота свечи розжига.
Зазор между свечей и горелкой.
Минимальное и максимальное давление газа на горелке
Чистота поверхностей теплообменника.