Приветствую!

Радиаторы с нижним подключением RIFAR, соответственно подвод снизу а регулятор термоголовки - прямо из торца радиатора торчит. Вопрос в том, что непонятно какой тип/стандарт головки сюда идет. Фото прилагается.

Белая деталь - вращается, на ней отметки от 1 до 8. Что значат - непонятно.

Собственно, вопрос: что это за стандарт, какие головки (каких производителей) на него нормально станут и что означает эта регулировка от 1 до 8?

Заранее благодарен!

J.Walker, Ни шиша не грузятся ссылки.Ответ есть ,только загрузить поиск по форуму

Спрашивать надо у техсаппорта производителя:

J.Walker написал :
Вопрос в том, что непонятно какой тип/стандарт головки сюда идет. Фото прилагается.

По инфе из базы данных установлен термостатический клапан Heimeier 4335 (термовентильная вставка) для двухтрубных систем. Какая головка подходит для этого клапана - можно узнать на сайте производителя Heimeier.

J.Walker написал :
Белая деталь - вращается, на ней отметки от 1 до 8. Что значат - непонятно.

Это преднастройка пропускной способности клапана. Устанавливается в соответствии с гидравлическим расчетом.

_

Вопрос. Уж не на однотрубную ли систему многоэтажки Вы собрались устанавливать этот радиатор? Для неё он непригоден, даже если поменять термовентильную вставку на вставку для однотрубных систем.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал :
По инфе из базы данных установлен термостатический клапан Heimeier 4335 (термовентильная вставка) для двухтрубных систем. Какая головка подходит для этого клапана - можно узнать на сайте производителя Heimeier.

Большое спасибо!

Inch1964 написал :
Это преднастройка пропускной способности клапана. Устанавливается в соответствии с гидравлическим расчетом.

Угу, и как же его сделать для отдельно взятой квартиры при условии мягко говоря, неопределенности внешнего контура? Не очень понятно, на что влияет данная уставка при наличии на месте регулятора - на проток при полностью открытом?

Inch1964 написал :
Вопрос. Уж не на однотрубную ли систему многоэтажки Вы собрались устанавливать этот радиатор? Для неё он непригоден, даже если поменять термовентильную вставку на вставку для однотрубных систем.

Ну, я не настолько глуп. Это новостройка, штатно стоят коллекторы в сантехшкафу на этаже, откуда идет раздача по квартирам сшитым полиэтиленом в полу. Штатно была разводка на фитингах на два радиатора, переделана на колекторную с отдельными лучами на три. От этажного коллектора до квартирного D20, к радиаторам - D16.

Кстати, там в сантехшкафу стоят теплосчетчики, которые в числе прочего показывают мгновенный расход теплоносителя. Теоретически я могу, подключая по одному радиатору, выставить этой регулировкой тот расход через "полностью открытый" радиатор, который нужен. Осталось понять - какой нужен?

J.Walker написал :
Угу, и как же его сделать для отдельно взятой квартиры при условии мягко говоря, неопределенности внешнего контура?

В коллекторном шкафу, скорее всего в Вашем случае установлен авторегулятор перепада давлений. Его настройка - располагаемый напор источника тепла в расчетах. В идеале, если известны теплопотери помещений. Иначе делать приближение по имеющимся ОП.

J.Walker написал :
Не очень понятно, на что влияет данная уставка при наличии на месте регулятора - на проток при полностью открытом?

Настройка влияет на сбалансированность ОП между собой и на массовый расход теплоносителя через ОП.

J.Walker написал :
Теоретически я могу, подключая по одному радиатору, выставить этой регулировкой тот расход через "полностью открытый" радиатор, который нужен. Осталось понять - какой нужен?

По-правильному - делается гидравлический и теплотехнический расчет. Если же очень грубо, то можно применить упрощенную методику балансировки -
но при упрощенной балансировке, могут быть завышенные счета за оплату теплоэнергии. Т.е. расчет нужно делать с учетом алгоритма работы теплосчетчика.

________________

Проект отопления коттеджей и квартир с гидравлическим расчетом. Расчет теплопотерь по СНИПу.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Если на всех радиаторах регулятор установить в "8", то расход по счетчику 0,165 кубометра в час, а если на "1", то 0,130 куба в час. То есть их влияние на процесс в общем невелико.

Есс-но есть еще регулирующая арматура на отводе в квартиру, которую ХЗ знает кто, когда и каким образом регулировал...

J.Walker написал :
Если на всех радиаторах регулятор установить в "8", то расход по счетчику 0,165 кубометра в час, а если на "1", то 0,130 куба в час. То есть их влияние на процесс в общем невелико.

Знать бы алгоритм работы Вашего теплосчетчика. Возможно было бы можно минимизировать оплату за тепло, увеличивая остывание теплоносителя (температуру обратки) и уменьшая расход теплоносителя.

J.Walker написал :
Есс-но есть еще регулирующая арматура на отводе в квартиру, которую ХЗ знает кто, когда и каким образом регулировал...

Возможно, там установлены ненастраиваемые авторегуляторы перепада давлений на 10 кПа (0,1 Бар). Тогда проще.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал :
В коллекторном шкафу, скорее всего в Вашем случае установлен авторегулятор перепада давлений. Его настройка - располагаемый напор источника тепла в расчетах. В идеале, если известны теплопотери помещений. Иначе делать приближение по имеющимся ОП.

Очень сильно сомневаюсь на счет "авторегулятора". На подаче стоит отсечной шаровый кран, счетчик - судя по форме крыльчатка на расход и датчик температуры, за ним - регулирующий вентиль с шестигранником и крышкой. На обратке стоит такой же регулирующий с шестигранником и шаровый кран с термодачиком.

Inch1964 написал :
Настройка влияет на сбалансированность ОП между собой и на массовый расход теплоносителя через ОП.

При ОТСУТСТВИИ термоголовки. При наличии - получается, что влияет только на массовый расход при полностью выкрученной на нагрев термоголовке, так?

Inch1964 написал :
Если же очень грубо, то можно применить упрощенную методику балансировки

Получается, что если термоголовки стоят и работают - то балансировка осуществляется автоматически

J.Walker написал :
На подаче стоит отсечной шаровый кран, счетчик - судя по форме крыльчатка на расход и датчик температуры, за ним - регулирующий вентиль с шестигранником и крышкой. На обратке стоит такой же регулирующий с шестигранником и шаровый кран с термодачиком.

Это опа. Бюджетный и крайне недолгоживущий вариант СО.

J.Walker написал :
При ОТСУТСТВИИ термоголовки. При наличии - получается, что влияет только на массовый расход при полностью выкрученной на нагрев термоголовке, так?

Балансировка производиться либо по гидравлическому расчету установкой преднастройки, либо по приведенной статье (ссылка выше) при повернутой термоголовке на максимум.

J.Walker написал :
Получается, что если термоголовки стоят и работают - то балансировка осуществляется автоматически

Нет, так не получается.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал :
Это опа. Бюджетный и крайне недолгоживущий вариант СО.

В чем его косяки и потенциальные проблемы-то?

Inch1964 написал :
Балансировка производиться либо по гидравлическому расчету установкой преднастройки, либо по приведенной статье (ссылка выше) при повернутой термоголовке на максимум.

Ключевой момент - при вывернутой термоголовке. Т.е. при выключенной регулировании по обратной связи.

Inch1964 написал :
Нет, так не получается.

Почему же? Каждый прибор в этом случае забирает столько, сколько НУЖНО путем регулирования термоголовкой, если только это "нужно" находится ниже максимума, который определяется "железными" ограничениями типа регулирующей арматуры и прочих балансировочных штук.

Что не так?

В общем, если померить обычным бытовым термометром с выносным датчиком - то обратки на всех радиаторах где-то плюс-минус градус одинаковые. Правда, потеря температуры на радиаторе какая-то маловатая, всего 3 градуса. Правда и топят в полнакала - теплоноситель всего 42 градуса.

Я так понял, что мою систему стоит немного "придушить" общим регулирующим вентилем, чтобы дельта температуры была больше, тогда счетчик насчитает меньше за счет большей погрешности на меньшей скорости потока. С другой стороны - регуляторы поставятся и оно само придушится и так.

J.Walker написал :
В чем его косяки и потенциальные проблемы-то?

Потому, что нет арматуры, которая будет поддерживать проектный перепад в динамике на входе в квартиру.

J.Walker написал :
Ключевой момент - при вывернутой термоголовке.

Правильнее при повернутой в максимум, но не снятой термоголовке.

J.Walker написал :
Почему же? Каждый прибор в этом случае забирает столько, сколько НУЖНО путем регулирования термоголовкой

Ошибаетесь. Балансировка системы не поддерживается термоклапанами с термоголовками.

________________

Проект отопления коттеджей и квартир с гидравлическим расчетом. Расчет теплопотерь по СНИПу.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал :
Потому, что нет арматуры, которая будет поддерживать проектный перепад в динамике на входе в квартиру.

Это значит, что он будет плавать. Это было бы печально при отсутствии термоголовок, но совершенно не принципиально при их наличии, потому что термоголовка динамически регулирует проток в зависимости от температуры воздуха.

Inch1964 написал :
Правильнее при повернутой в максимум, но не снятой термоголовке.

Это одно и то же. Полностью вывернутая головка полностью высвобождает шток регулятора, т.е. что она есть, что нет - все равно.

Inch1964 написал :
Ошибаетесь. Балансировка системы не поддерживается термоклапанами с термоголовками.

И да и нет. Если ВСЕ радиаторы оснащены головками и совокупная отдача в режиме регулирования меньше проектного максимума - то фактически автоматическая балансировка и имеет место быть, по самой системе достаточно будет самой грубой балансировки. Если термоголовки стоят только на части отопительных приборов - то остальная часть будет работать в зависимости от состояния системы, т.е. не очень предсказуемым образом, и в этом смысле отсутствие регуляторов перепада скажется на ней сильно. Говоря грубо, вот я сейчас поставил себе термоголовки, они уменьшили расход, увеличили сопротивление в гидравлической цепи и на малую-малую долю подняли давление у соседей. У них головок нет, у них расход чуть увеличился, увеличилось и тепловыделение.

Кстати, в итоге головки я таки поставил самые дешевые, китайские, М30х1.5, встали как родные, регулируют нормально. Сейчас у меня в установившемся комфортном режиме расход 0.085 (при максимуме 0,135), падение по счетчику - 8 градусов. До этого был расход около 0,165, падение было где-то градусов пять-шесть, температура на подаче - 45. Было потребление где-то 1150 Вт, стало - около 810. Было жарко и регулировалось окнами, ибо штатные пластмассовые колпачки толком не закрывают клапана, стало - хорошо.

Да, температуру обратки я не мерял, да она даже на ощупь по разным комнатам - разная, что в случае наличия регуляторов на приборах - совершенно нормально. Потому что приборы - "на глаз", плюс-минус лапоть. А отдавать они должны столько, сколько нужно для поддержания температуры, а не сколько по паспорту написано

Вот как-то так

J.Walker написал :
Это было бы печально при отсутствии термоголовок, но совершенно не принципиально при их наличии, потому что термоголовка динамически регулирует проток в зависимости от температуры воздуха.

При неправильной балансировке термоклапан под управлением термоголовки будет работать в "старт-стопном" режиме. А это неверно. Также меняющийся циркуляционный напор на входе в квартиру будет нарушать балансировку.

J.Walker написал :
Это одно и то же. Полностью вывернутая головка полностью высвобождает шток регулятора, т.е. что она есть, что нет - все равно.

Вы ошибаетесь. Не одно и то же. Посмотрите техдоки. Повернутая в максимум термоголовка - это Kv, а снятая термоголовка с термоклапана - это Kvs.

J.Walker написал :
Если ВСЕ радиаторы оснащены головками и совокупная отдача в режиме регулирования меньше проектного максимума - то фактически автоматическая балансировка и имеет место быть, по самой системе достаточно будет самой грубой балансировки.

Опять ошибаетесь. Если система не сбалансирована, то работа термоголовок никак её не сбалансирует. Потому, что термоклапаны в таком случае будут работать в "старт-стопном" режиме. А должны работать в режиме пропорциональности.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал :
Вы ошибаетесь. Не одно и то же. Посмотрите техдоки. Повернутая в максимум термоголовка - это Kv, а снятая термоголовка с термоклапана - это Kvs.

Может быть методологически это разные вещи, а вот по протоку - это одно и то же. Еще раз, медленно: полностью выкрученная головка полностью освобождает шток регулятора. Не нажимает на него вовсе. Что эквивалентно ее отсутствию.

Inch1964 написал :
Опять ошибаетесь. Если система не сбалансирована, то работа термоголовок никак её не сбалансирует. Потому, что термоклапаны в таком случае будут работать в "старт-стопном" режиме. А должны работать в режиме пропорциональности.

Термоклапан ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ не может "работать в старт-стопном режиме". По самой своей конструкции. У него время полной отработки изменения - 25 минут, какой тут "старт-стопный режим"? Там тупое пропорциональное регулирование. Да, при некотором наборе параметров возможен очень медленный и плавный колебательный процесс, а так же может уехать несколько температурный режим в помещении, особенно при изменении разницы давлений подача/обратка и температуры теплоносителя, но клапан работать все равно будет, только с большей погрешностью. Это уж вы мне поверьте как инженеру, который не даром теорию автоматического управления и регулирования изучал.

Такое ощущение, что Вы не очень понимаете происходящие процессы с точки зрения управления и регулирования, взаимосвязи частей системы и влияния ее параметров. Фактически все, что Вы пишете - совершенно справедливо было бы для системы со статическим регулированием параметров, т.е. с ручной балансировкой и отсутствием автоматического регулирования непосредственно на приборах учета. Ну либо объясните четко и инженерно, что Вы подразумеваете под "стартстопным режимом".

J.Walker написал :
Еще раз, медленно: полностью выкрученная головка полностью освобождает шток регулятора. Не нажимает на него вовсе.

Прежде чем утверждать, что термоголовка повернутая на максимум, не нажимает на шток термоклапана, повертите хотя бы в руках термоклапан и термоголовку, накрутите термоголовку на термоклапан и подумайте головой. Еще неплохо было бы взять в руки штангенциркуль. Чтобы больше не утверждать такие глупости, что Kv и Kvs - это одно и то же.

J.Walker написал :
Такое ощущение, что Вы не очень понимаете происходящие процессы с точки зрения управления и регулирования, взаимосвязи частей системы и влияния ее параметров.

Такое ощущение, что Вы пришли сюда не за помощью, а поучать. Но знаний по гидравлике, у Вас явно не хватает, поэтому прежде, чем пытаться поучать - идите уже учебники читать по гидравлике.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

J.Walker написал :
Ну либо объясните четко и инженерно, что Вы подразумеваете под "стартстопным режимом".

Неужели непонятно? Вместо того, чтобы термоклапану постоянно быть в приоткрытом состоянии и плавно изменять массовый расход, в "стартстопном" режиме термоклапан либо открывает на полную проток, либо закрывает его полностью. Аналогия с автодвижением в городских пробках со сломанным сцеплением.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

Inch1964 написал :
Неужели непонятно? Вместо того, чтобы термоклапану постоянно быть в приоткрытом состоянии и плавно изменять массовый расход, в "стартстопном" режиме термоклапан либо открывает на полную проток, либо закрывает его полностью.

Вы не правы. Речь о самовозбуждении системы авторегулирования. Таковое наличествует, когда в петле ОС усиление превышает 1 (про фазы и режимы опустим, хотя, кстати говоря, именно в них причина того, что ТГ, установленная на радиаторе, почти никогда не приводит к возбуждению, а вот вынесенная далеко - иногда таки да). Т.е. головка так рьяно бросается регулировать (открывать или закрывать поток теплоносителя), что "перебарщивает", и в следующие минуты вынуждена исправлять ситуацию в противоположном направлении - но снова перебарщивает, не слабее, чем сначала, и т.п. - цикл повторяется.
Так вот, балансировка не очень сильно влияет на самовозбуждение. Представим себе, что радиатор в двухтрубной СО не сбалансирован и при полностью открытой термоголовке перепад вход-выход радиатора составляет всего 2 °C. И при этом происходит самовозбуждение: головка так сильно открывается, что бешеный поток теплоносителя вызывает перегрев воздуха помещения и головка практически закрывается, и всё повторяется. Теперь балансируем (дополнительным вентилем или встроенным в ТГ, не суть). При полностью открытой ТГ теперь перепад на радиаторе составляет 20 °C. Но погодите, а сильно ли отличаются режимы 90/88 (90 вход-88 выход) от 90/70? Мощность радиатора, грубо говоря, в этих ситуациях различаются всего настолько, насколько различаются средние температурные напоры радиаторов - т.е. разность средних температур радиатора и температуры комнаты, она же, приблизительно, температура настройки, примем её за 20 °C. Итак, несбалансировано - радиатор имеет термонапор (90+88)/2-20=69 °C, сбалансировано - термонапор (90+70)/2-20=60 °C. Отличие мощностей радиаторов всего в 69/60=1,15 раза. Это и есть то уменьшение усиления контура ОС, которое возникает при балансировке. Очевидно, что в большинстве случаев разница по самовозбуждению очень не принципиальная.

psnsergey, а теперь добавим в эту бочку мёда с самобалансировкой системы ложку дёгтя: один-два-пять жильцов сняли термоголовки со своих радиаторов, "чтобы теплее было" - всё, абзац.

Mazayac написал :
psnsergey, а теперь добавим в эту бочку мёда с самобалансировкой системы ложку дёгтя: один-два-пять жильцов сняли термоголовки со своих радиаторов, "чтобы теплее было" - всё, абзац.

Глупости какие говорите.
Уж делать - так делать: надо термоклапан выкинуть и поставить вместо него отрезок трубы.
И ещё на розетки автоматы 25А, а на свет - 16А "шоб не выбивало".

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

Mazayac написал :
а теперь добавим в эту бочку мёда с самобалансировкой системы ложку дёгтя: один-два-пять жильцов сняли термоголовки со своих радиаторов, "чтобы теплее было" - всё, абзац.

Ну это само собой. Я только о самовозбуждении, которое, как думают, эффективно устраняется балансировкой, а это не так.

Скажите, а в ДВУХтрубной системе, эффект гравитационного насоса немножко действует ? Помогает циркуляции ?

Он никуда не пропадает, а помогает или вредит - зависит от направления подачи и схемы подключения. В корректных случаях (подача в верхний коллектор радиатора, давление подачи не менее давления обратки) - помогает.

Inch1964, Почитал вашу увлекательную переписку с Дж.Вокером!) По-моему, это вы его здесь поучаете и упорно отправляете к себе на сайт)) и к учебникам по гидравлике. Судя по его ответам и принятому решению, он лучше понимает физику процесса и в ваших советах не нуждается. Козырять умением делать гидравлические расчеты и отсылать к какой-то документаци, к каким-то буквам kv не kv ...
Леонардо Да-Винчи говорил, что когда имеешь дело с водой, прибегни сначала к опытам, а потом рассуждай.
Какие расчеты, если система неустановившаяся ни по температуре входящего теплоносителя, ни по его давлению, ни по температуре за бортом, ни по режиму теплопотерь через вентиляцию и окна????
Просчитать это и установить какие-то постоянные настройки невозможно. Кто это обещает- ездит по ушам с целью показать ученость и/или срубить бабки с восхищенного блондинистого клиента))
Личный опыт. Все делал сам. Трехэтажный дом, 12 помещений, 17 радиаторов. Система лучевая. Стоят термоклананы с головками. Что-то там регулируют. Где надо - тепло, где не надо - свежо))
И все работает от одного штатного циркуляционного насоса внутри котла. Хотя, по моим расчетам не должно было работать))
Кстати, термоголовки действительно работают дискретно (или открыто, или закрыто) с интервалом времени от 12 минут (у Данфосов) до 20-25 минут (примерно, у более дешевых производителей)
С уважением, препод. Гидравлики с 30 летним стажем, практик в душе))
Извините, если что не так. Я сюда случайно зашел

Inch1964 написал :

J.Walker написал :
Еще раз, медленно: полностью выкрученная головка полностью освобождает шток регулятора. Не нажимает на него вовсе.

Прежде чем утверждать, что термоголовка повернутая на максимум, не нажимает на шток термоклапана, повертите хотя бы в руках термоклапан и термоголовку, накрутите термоголовку на термоклапан и подумайте головой. Еще неплохо было бы взять в руки штангенциркуль. Чтобы больше не утверждать такие глупости, что Kv и Kvs - это одно и то же.

Подтверждаю, что с надетой термоголовкой клапан действительно капельку перекрывается, хотя и сам думал иначе.
Как мог, сфотографировал. На снимках видно плохо, так как трудно сохранить ракурс с термоголовкой и без, однако подтверждаю, что это так.
На фото Danfoss RA-G Ду20 угловой с головкой RA 2940, открытой на максимум: положение "палочка после 5-ки".

psnsergey написал :
Т.е. головка так рьяно бросается регулировать (открывать или закрывать поток теплоносителя), что "перебарщивает", и в следующие минуты вынуждена исправлять ситуацию в противоположном направлении - но снова перебарщивает, не слабее, чем сначала, и т.п. - цикл повторяется.

Не будет такого эффекта "возбуждения по обратной связи" в сбалансированной и рассчитанной системе (с рассчитанными авторитетами термоклапанов). По той как раз причине, что скорость изменения температуры окружающей среды меньше скорости реагирования термоголовки и инерционности ОП. Конечно, если мощность ОП в помещении подобрана в соответствии с расчетом теплопотерь помещения, а не взята "на запас" раза в два выше (т.е. заказчик переплатил как обычно вдвое больше за радиаторы из-за того, что не был выполнен расчет теплопотерь).

psnsergey написал :
Представим себе, что радиатор в двухтрубной СО не сбалансирован и при полностью открытой термоголовке перепад вход-выход радиатора составляет всего 2 °C. И при этом происходит самовозбуждение: головка так сильно открывается, что бешеный поток теплоносителя вызывает перегрев воздуха помещения и головка практически закрывается, и всё повторяется.

В двухтрубных сбалансированных СО не бывает остывания теплоносителя в ОП всего в пределах 2 градусов. А в нормально рассчитанных двухтрубных СО должны быть рассчитаны и авторитеты термоклапанов (должны быть как минимум 0,30). Именно от авторитета термоклапана и будет зависеть будет ли он работать в пропорциональном режиме или в "стартстопном". В режиме пропорциональности и "возбуждения" не будет, и система не будет выходить из сбалансированного состояния даже из-за работы отдельных термоклапанов (имеющих слишком низкий авторитет) в старстопном режиме.

_

При желании можете нарисовать себе график зависимости хода штока термоголовки и термоклапана в зависимости от окружающей температуры. И скоррелировать с соответствующим изменением теплооттдачи ОП при этом. И сами убедитесь, что ОП с термоклапаном работает именно в "стартстопном", т.е. дискретном режиме, хотя должен работать аналоговом пропорциональном. Т.е. регулировать теплоотдачу то он регулирует, но как бы использую широтно-импульсную модуляцию. А это приводит и к некомфортности и к повышенному расходу газа.

_

Для понимания, можете посмотреть на ютубе видео, на котором В. Пырков, автор известной монографии по гидравлике, наглядно на своем гидравлическом стенде объясняет принцип авторитетом термоклапанов. И объясняет, что нужно сделать взаимозависимость работы термоклапанов друг на друга минимальной. Видео называется "Двухтрубные системы с ручными балансировочными клапанами".

________________

Проект отопления коттеджей и квартир с гидравлическим расчетом. Расчет теплопотерь по СНИПу.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

ALEX59 написал :
Какие расчеты, если система неустановившаяся ни по температуре входящего теплоносителя, ни по его давлению, ни по температуре за бортом, ни по режиму теплопотерь через вентиляцию и окна????

Если утверждаете, что все системы такие как описываете, то доказываете этим, что сами не достаточно понимаете в гидравлике, хоть и преподаёте её уже 30 лет.

ALEX59 написал :
система неустановившаяся ни по температуре входящего теплоносителя, ни по его давлению, ни по температуре за бортом, ни по режиму теплопотерь через вентиляцию и окна????

Это у Вас может она такая, а других нормальная. В нормально рассчитанных системах не существует таких проблем.

Поэтому, если сами чего-то не умеете и не знаете, то не стоит называть умеющих это делать, "ездиющими по ушам".

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Рассчитывать гидравлику имеет смысл в своём частном доме, потому что в многоквартирном доме вандализм соседей сводит на нет все расчёты и ставит двухтрубную систему отопления раком.