25.10.2015 в 20:57:28
Приветствую!
Радиаторы с нижним подключением RIFAR, соответственно подвод снизу а регулятор термоголовки - прямо из торца радиатора торчит. Вопрос в том, что непонятно какой тип/стандарт головки сюда идет. Фото прилагается.
Белая деталь - вращается, на ней отметки от 1 до 8. Что значат - непонятно.
Собственно, вопрос: что это за стандарт, какие головки (каких производителей) на него нормально станут и что означает эта регулировка от 1 до 8?
Заранее благодарен!
25.10.2015 в 21:21:00
[ссылка]
25.10.2015 в 21:24:27
J.Walker, Ни шиша не грузятся ссылки.Ответ есть ,только загрузить поиск по форуму
26.10.2015 в 10:34:20
J.Walker написал : Вопрос в том, что непонятно какой тип/стандарт головки сюда идет. Фото прилагается.
По инфе из базы данных установлен термостатический клапан Heimeier 4335 (термовентильная вставка) для двухтрубных систем. Какая головка подходит для этого клапана - можно узнать на сайте производителя Heimeier.
J.Walker написал : Белая деталь - вращается, на ней отметки от 1 до 8. Что значат - непонятно.
Это преднастройка пропускной способности клапана. Устанавливается в соответствии с гидравлическим расчетом. _ Вопрос. Уж не на однотрубную ли систему многоэтажки Вы собрались устанавливать этот радиатор? Для неё он непригоден, даже если поменять термовентильную вставку на вставку для однотрубных систем.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
26.10.2015 в 11:49:41
Inch1964 написал : По инфе из базы данных установлен термостатический клапан Heimeier 4335 (термовентильная вставка) для двухтрубных систем. Какая головка подходит для этого клапана - можно узнать на сайте производителя Heimeier.
Большое спасибо!
Inch1964 написал : Это преднастройка пропускной способности клапана. Устанавливается в соответствии с гидравлическим расчетом.
Угу, и как же его сделать для отдельно взятой квартиры при условии мягко говоря, неопределенности внешнего контура? Не очень понятно, на что влияет данная уставка при наличии на месте регулятора - на проток при полностью открытом?
Inch1964 написал : Вопрос. Уж не на однотрубную ли систему многоэтажки Вы собрались устанавливать этот радиатор? Для неё он непригоден, даже если поменять термовентильную вставку на вставку для однотрубных систем.
Ну, я не настолько глуп. Это новостройка, штатно стоят коллекторы в сантехшкафу на этаже, откуда идет раздача по квартирам сшитым полиэтиленом в полу. Штатно была разводка на фитингах на два радиатора, переделана на колекторную с отдельными лучами на три. От этажного коллектора до квартирного D20, к радиаторам - D16.
26.10.2015 в 11:57:55
Кстати, там в сантехшкафу стоят теплосчетчики, которые в числе прочего показывают мгновенный расход теплоносителя. Теоретически я могу, подключая по одному радиатору, выставить этой регулировкой тот расход через "полностью открытый" радиатор, который нужен. Осталось понять - какой нужен?
26.10.2015 в 12:37:13
J.Walker написал : Угу, и как же его сделать для отдельно взятой квартиры при условии мягко говоря, неопределенности внешнего контура?
В коллекторном шкафу, скорее всего в Вашем случае установлен авторегулятор перепада давлений. Его настройка - располагаемый напор источника тепла в расчетах. В идеале, если известны теплопотери помещений. Иначе делать приближение по имеющимся ОП.
J.Walker написал : Не очень понятно, на что влияет данная уставка при наличии на месте регулятора - на проток при полностью открытом?
Настройка влияет на сбалансированность ОП между собой и на массовый расход теплоносителя через ОП.
J.Walker написал : Теоретически я могу, подключая по одному радиатору, выставить этой регулировкой тот расход через "полностью открытый" радиатор, который нужен. Осталось понять - какой нужен?
По-правильному - делается гидравлический и теплотехнический расчет. Если же очень грубо, то можно применить упрощенную методику балансировки -
Проект отопления коттеджей и квартир с гидравлическим расчетом. Расчет теплопотерь по СНИПу.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
26.10.2015 в 12:38:26
Если на всех радиаторах регулятор установить в "8", то расход по счетчику 0,165 кубометра в час, а если на "1", то 0,130 куба в час. То есть их влияние на процесс в общем невелико.
Есс-но есть еще регулирующая арматура на отводе в квартиру, которую ХЗ знает кто, когда и каким образом регулировал...