Аватар пользователя
borodaty

Местный

Регистрация: 16.09.2014

Нижний Новгород

Сообщений: 92

21.11.2015 в 20:04:49

Есть часть здания - один этаж с двух сторон помещения, посередине коридор. Двухтрубка, магистраль 32 полипропилен. Батареи аллюминий. Правая и левая часть здания была запитана тройниками от магистрали проходящей перпендикулярно в соседнем помещении. Обе стороны были тупиковые. Начало ещё как-то грелось, дальше никак. Отрезали, соединили, сделали типа попутку от отдельной линии, греет равномерно везде. Но. Там ещё были ответвления, выходящие в коридор и пр. При прежней системе они грели наравне с батареями, сидящими на основной трубе. Т.е. чем дальше от котла тем хуже. При переделке на попутку они вообще сдохли и гайка на обратке теплее чем на подаче. Как такое может быть? Красным нарисовано как было. Ответвлений несколько. На некоторых можно свалить на то, что рядом на магистрали есть угол - обход препятствия. Но врезанные в прямые участки ведут себя также.

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

21.11.2015 в 20:18:09

borodaty, сделайте гидравлический расчет, и всё "во всех концах" у Вас будет "греть", если сможете увязать (сбалансировать) цирк.кольца. Прогу подсказать для расчёта? П.С. Показанная Вами схема, к сожалению, полный нонсенс.

Заходите ко мне на мой сайт - проконсультирую безвозмездно, т.е. даром. :) Ссылка на мой сайт - в моём профиле.

Оперативное же решение Ваших проблем - в гидробалансировке - http://master-otoplenie.ru/otoplenie/48-balansirovka-sistemy-otopleniya.html

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
borodaty

Местный

Регистрация: 16.09.2014

Нижний Новгород

Сообщений: 92

21.11.2015 в 20:41:51

Эту войну начали не мы. Пришли грамотные люди и сделали такое отопление, получив деньги от руководства. На красной линии справа тоже навешаны батареи только в соседнем помещении. Мы попытались как-то улучшить ситуацию, подключили это крыло "попуткой". Всё здание передалбливать возможности не было. Реально стало лучше. Тепло во всех комнатах. Только отростки не хотят работать. Вот чем сильно отличается батарея подключенная прямо на стене над магистралью от такой же батареи висящей на расстоянии 1-2-3 метра от магистрали? Почему там обратка горячее, насос ведь качает в одну сторону? Я понимаю, что при плохой балансировке, каким-то батареям может не хватать тепла. Но причём опять более тёплая американка на обратке? Про детский рассказ я тоже помню.

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

21.11.2015 в 20:55:59

borodaty написал : Реально стало лучше. Тепло во всех комнатах. Только отростки не хотят работать. Вот чем сильно отличается батарея подключенная прямо на стене над магистралью от такой же батареи висящей на расстоянии 1-2-3 метра от магистрали? Почему там обратка горячее, насос ведь качает в одну сторону?

Без предоставления схемы, этот вопрос больше подходит для "битвы экрасенсов", или как справедливо говорит тут один форумчанин: "камень слабо мерцает". :) _ П.С. Гидравлический проект Вам нужно делать с гидравлическим расчётом, а не "в гадания на кофейной гуще играть".

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

22.11.2015 в 07:32:53

borodaty написал : насос ведь качает в одну сторону?

Насос поставили дополнительный?

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

22.11.2015 в 07:50:14

borodaty написал : чем сильно отличается батарея подключенная прямо на стене над магистралью от такой же батареи висящей на расстоянии 1-2-3 метра от магистрали?

Тем же: Два автомобиля в снегопад,один под навесом.... Одному созданы условия,другому нет.

borodaty написал : висящей на расстоянии 1-2-3 метра от магистрали?

Подъема или опускания трубы и на меньшем расстоянии,может хватить для остановки движения теплоносителя.

borodaty написал : Почему там обратка горячее,

Обвязка радиатора выполнена так,что горячей легче двигаться по обратке,там для горячей воды меньше преград.

borodaty написал : Только отростки не хотят работать.

Попробуйте подсоединить низ - низ. ;) может улучшить ситуацию.

0
Аватар пользователя
borodaty

Местный

Регистрация: 16.09.2014

Нижний Новгород

Сообщений: 92

22.11.2015 в 16:32:35

касимов написал : Насос поставили дополнительный?

Насос один на всю эту петлю 25-60 Т.е. котёл с насосом, дальше стрелка, и эта магистраль. Это я нарисовал 4 батареи, там на самом деле метров 50 длина крыла. И раньше эти отростки грелись при питании от другой магистрали, только до конца здания тепло не доходило.

касимов написал : Подъема или опускания трубы и на меньшем расстоянии,может хватить для остановки движения теплоносителя.

Ну вроде двухтрубка должна работать на перепадах создаваемых насосом? Да и на глаз там ничего криминального нет.

0
Аватар пользователя
borodaty

Местный

Регистрация: 16.09.2014

Нижний Новгород

Сообщений: 92

22.11.2015 в 16:51:24

Может я как-то не очень объяснил. Вот батарея "над магистралью" и она греет. А вот батарея, которая висит на соседней стене, подключенная к той же магистрали и тоже греет. А вот батарея, которая впаяна почти также, и находится ближе, только там обратка горячее. Все подключены по диагонали. Я понимаю, что на последнем фото углов много, но есть место без таких углов, просто не подлезть фотографировать, и там не греет.

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

22.11.2015 в 17:22:32

borodaty написал : Мы попытались как-то улучшить ситуацию, подключили это крыло "попуткой". Всё здание передалбливать возможности не было. Реально стало лучше. Тепло во всех комнатах. Только отростки не хотят работать. Вот чем сильно отличается батарея подключенная прямо на стене над магистралью от такой же батареи висящей на расстоянии 1-2-3 метра от магистрали? Почему там обратка горячее, насос ведь качает в одну сторону?

Судя по описанию появилась одна особенность "попутки" при недостаточном диаметре магистралей (или их слишком большой длине). Называется "опрокинувшаяся" циркуляция на средних (по длине попутки) радиаторах. Проблема появилась, из-за отсутствия балансировочных клапанов на радиаторах, из-за чего невозможно сделать гидравлическую балансировку системы, которая бы исправила ситуацию. Из-за опрокинувшейся циркуляции и получается обратка на некоторых радиаторах горячее, чем подача. _ Посоветую выложить общую схему с размерами помещений. Пока же можно посоветовать разбить попутку на несколько тупиковых веток с обязательной установкой балансировочных клапанов на обратках радиаторов.


Проект отопления коттеджей и квартир с гидравлическим расчетом. Расчет теплопотерь по СНИПу. http://master-otoplenie.ru/

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

22.11.2015 в 17:59:32

borodaty написал : А вот батарея, которая висит на соседней стене, подключенная к той же магистрали и тоже греет.

Она конечная? Она попутная?

Inch1964 написал : "опрокинувшаяся" циркуляция на средних

Тогда следующие ,грели бы некорректно.

borodaty написал : котёл с насосом, дальше стрелка, и эта магистраль.

borodaty, Инчин обычно просит выкатить весь рояль....

0
Аватар пользователя
borodaty

Местный

Регистрация: 16.09.2014

Нижний Новгород

Сообщений: 92

22.11.2015 в 18:23:56

касимов написал : Она конечная? Она попутная?

Она подключена к тем же магистральным трубам что и другие, только стоит в коридорчике ребром к основной магистрали. Вообще все батареи стоящие непосредственно над магистралью и в одной с ней плоскости греют хорошо независимо от расстояния до котла. Ну да, грамотные люди поставили везде шаровые краны, но мы почти научились и шаровыми кранами обратку придавливать :o Ну во всяком случае в большинстве случаев работает. Просто никто сейчас не будет затевать крупные переделки типа прокладки дополнительных магистралей, замены кранов на всех батареях и пр. Мы это эксплуатируем. А ководство считает, раз они когда-то отвалили за это кучу денег сильно грамотным людям, которых привели за руку их друзья, то это должно работать без лишних вложений, а что где-то не греется это мы виноваты.

0
Аватар пользователя
borodaty

Местный

Регистрация: 16.09.2014

Нижний Новгород

Сообщений: 92

22.11.2015 в 18:26:11

касимов написал : Попробуйте подсоединить низ - низ. [Подмигивание] может улучшить ситуацию.

Тоесть помочь ей питаться от обратки?

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

22.11.2015 в 18:27:36

borodaty, Воздуха нет в отростках? Как вариант:

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

22.11.2015 в 18:32:19

borodaty написал : помочь ей питаться от обратки?

Нет. Движение пойдет как положено.Сопротивление для подачи уменьшится. Но для люминевой батареи,это не лучшее подключение ,они не важно работают конвекционно. Но работают....

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

22.11.2015 в 18:59:32

borodaty написал : но мы почти научились и шаровыми кранами обратку придавливать

Нереально шаровыми настроить "тонко", только плюс-минус километр. Ну, а раз "почти" научились трюкам циркачей (ездить вверх головой на велосипеде по канату), значит и предстоит совершить невозможное чудо, доделав наконец эту балансировку до конца... шаровыми-то кранами. Попробуйте почитать, что такое циркуляционные кольца в двухтрубных СО. _ Как сделать приблизительную гидробалансировку СО - http://master-otoplenie.ru/otoplenie/48-balansirovka-sistemy-otopleniya.html

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу