Есть часть здания - один этаж с двух сторон помещения, посередине коридор. Двухтрубка, магистраль 32 полипропилен. Батареи аллюминий. Правая и левая часть здания была запитана тройниками от магистрали проходящей перпендикулярно в соседнем помещении. Обе стороны были тупиковые. Начало ещё как-то грелось, дальше никак. Отрезали, соединили, сделали типа попутку от отдельной линии, греет равномерно везде. Но. Там ещё были ответвления, выходящие в коридор и пр. При прежней системе они грели наравне с батареями, сидящими на основной трубе. Т.е. чем дальше от котла тем хуже. При переделке на попутку они вообще сдохли и гайка на обратке теплее чем на подаче. Как такое может быть? Красным нарисовано как было. Ответвлений несколько. На некоторых можно свалить на то, что рядом на магистрали есть угол - обход препятствия. Но врезанные в прямые участки ведут себя также.