#5527522

Недавно друзья купили домик с отделкой и инженерными системами.
С наступлением зимы стали жаловаться на холод и проблемы с горячей водой в санузле и на кухне.

Из того, что увидел - в доме 9 батарей рифар монолит 500 (5 на втором этаже, 4 на первом). Подключены по схеме низ-низ. На входе и выходе батарей обычные шаровые краны-бабочки, никаких регулирующих и запорных кранов нет. Сами батареи подключены (судя по гребёнке в техпомещении) по коллекторной схеме металлопластиковыми трубами (маркировку не смотрел). Греется всё это газовым котлом. Промежуточные ёмкости и насосы не замечены.
Разницы температур на входе и выходе почти нет, либо 2-4 градуса (мерил в на муфтах кранов со стороны радиаторов, мультиметром с термопарой). Прогрев самих батарей при этом довольно ровный, холодных секций нет. В целом датчик показывал на разных батареях от 55 до 65 градусов. Контур на отопительные приборы и обогрев воды для санузлов/кухни один общий.

Правильно ли я понимаю, что система собрана неправильно и котёл вместе с радиаторами работают не в оптимальном режиме? Как привести в порядок?
Из моих мыслей - на входе в батареи поставить регулирующие краны FAR, на выходах запорные с возможностью регулировки. Потом довести их регулировками до того, чтобы разница температур составила на каждом радиаторе градусов 10. Из-за выросшего сопротивления тогда большая часть потока пойдёт в санузлы/кухню и не будет повторяться ситуация, что внезапно пи открытом кране резко падает температура струи.

Flann написал:
Контур на отопительные приборы и обогрев воды для санузлов/кухни один общий.

котел одноконтурный и работает на отопление и бойлер через трехходовой?

Flann написал:
В целом датчик показывал на разных батареях от 55 до 65 градусов.

то есть система сбалансирована....

Flann написал:
С наступлением зимы стали жаловаться на холод и проблемы с горячей водой в санузле и на кухне.

увеличить температуру на котле ничего не дает? какая мощность котла,квадратура дома,суммарная мощность радиаторов...?

Flann написал:
С наступлением зимы стали жаловаться на холод и проблемы с горячей водой в санузле и на кухне.

Могу предположить, что домик сидит на ветке газопровода, которую перегрузили потребителями. С понижением температуры на улице растёт потребление газа и падает его давление. Отчего падает мощность горения котла.

Flann написал:
Промежуточные ёмкости и насосы не замечены.

Наверняка они скрыты внутри котла.

Flann написал:
Разницы температур на входе и выходе почти нет, либо 2-4 градуса

Избыточная производительность насоса.
Если 65 градусов на радиаторе недостаточно для нормальной температуры воздуха в помещении, нужно искать причину этих 65-ти градусов. Котёл может работать на обогрев, не достигая большей температуры, или эта температура задана его настройками, и котёл отключается, достигнув такой температуры?
В любом случае систему собирали неправильные люди, если использованы

Flann написал:
рифар монолит 500

Flann написал:
Правильно ли я понимаю, что система собрана неправильно

Нужно видеть схему всей системы, чтобы сделать заключение. Котел в первую очередь....

iv.iv написал:

Flann написал:
Контур на отопительные приборы и обогрев воды для санузлов/кухни один общий.

котел одноконтурный и работает на отопление и бойлер через трехходовой?

Flann написал:
В целом датчик показывал на разных батареях от 55 до 65 градусов.

то есть система сбалансирована....

Flann написал:
С наступлением зимы стали жаловаться на холод и проблемы с горячей водой в санузле и на кухне.

увеличить температуру на котле ничего не дает? какая мощность котла,квадратура дома,суммарная мощность радиаторов...?

Мне казалось, что при сбалансированной коллекторной схеме отопления на входе в каждый радиатор должна быть одинаковая температура, а не так, что в одной комнате приходит 65, в другой 50, в третьей 57 и т.д. И при этом после прохождения через радиатор на выходе температура должна падать на 10-15 градусов. Разве не так?
Про котел не скажу, не было времени разглядывать. Дом площадью квадратов 150 примерно, 9 радиаторов в среднем по 8-10 секций.

cineman написал:

Flann написал:
С наступлением зимы стали жаловаться на холод и проблемы с горячей водой в санузле и на кухне.

Могу предположить, что домик сидит на ветке газопровода, которую перегрузили потребителями. С понижением температуры на улице растёт потребление газа и падает его давление. Отчего падает мощность горения котла.

Flann написал:
Промежуточные ёмкости и насосы не замечены.

Наверняка они скрыты внутри котла.

Flann написал:
Разницы температур на входе и выходе почти нет, либо 2-4 градуса

Избыточная производительность насоса.
Если 65 градусов на радиаторе недостаточно для нормальной температуры воздуха в помещении, нужно искать причину этих 65-ти градусов. Котёл может работать на обогрев, не достигая большей температуры, или эта температура задана его настройками, и котёл отключается, достигнув такой температуры?
В любом случае систему собирали неправильные люди, если использованы

Flann написал:
рифар монолит 500

А что не так с рифаром?

Flann написал:
Мне казалось, что при сбалансированной коллекторной схеме отопления на входе в каждый радиатор должна быть одинаковая температура, а не так, что в одной комнате приходит 65, в другой 50, в третьей 57 и т.д. И при этом после прохождения через радиатор на выходе температура должна падать на 10-15 градусов. Разве не так?

Транзиты к радиаторам в коллекторно-лучевой нужно теплоизолировать. Чтобы во время движения теплоносителя от коллектора к радиаторам теплоноситель остывал меньше.

В отбалансированной СО подача на радиаторы все равно получается немного разная в пределах 1-3 градусов. А температура обратки должна соответствовать проектному остыванию (дельте Т) в СО. К примеру, если спроектирован режим котла 70/60, то на радиатор теплоноситель должен приходить примерно 78-79 градусов, а уходить 61-62 градуса. Но еще при гидравлическом расчете преднастроек термоклапанов, за счет дельты Т в радиаторе, настраивают точно теплоотдачу радиатора.

Если гидравлический расчет не производился, то в упрощенном случае можно настроить температуру обраток радиаторов на одинаковую величину. Если интересно, как это должно выглядеть, могу выложить фрагмент гидравлического расчета с режимами радиаторов.

Т.к. подача у Вас сильно отличается друг от друга (65-50), это наводит на подозрения, что транзиты не теплоизолированы перед укладкой в стяжку.

___________________

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт коттеджей и квартир. Консультации по утеплению стен и перекрытий (точка росы)

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Flann написал:
А что не так с рифаром?

Рифар в полном порядке по продажам. Но для данной задачи это колхозное решение. Правильным решением будут панельные стальные радиаторы с нижним подключением и встроенным термовентилем.
Странно, что из написанного мною Вы только на Рифар обратили внимание.

Flann, батареи горячие, котёл работает, секций достаточно... ищите проблему в сквозняках и плохом утеплении.
А с горячей водой - может вторичный теплообменник в котле слобоват, а друзья не привыкли к котлам, т.е. ожидают от него невозможного (тоже вполне вероятный вариант)