Guest-001
Guest-001
Местный

Регистрация: 07.08.2009

Красноармейск

Сообщений: 351

26.01.2016 в 18:15:10

Здравствуйте, уважаемые мастера. Попробую изначально описать подробно проблему. Ситуация такая.. В ванной комнате у меня установлена полуавтоматическая газовая колонка Bosch. До ремонта, в ванной комнате стояла деревянная дверь с щелью внизу, для вентиляции. Потом ее заменили на пластиковую дверь и конечно, с нижней части двери были установлены щели. После замены дверей, как мне кажется, поступление воздуха в ванную уменьшилось и колонка начала вырубаться через минут 15 работы, срабатывает защита от перегрева. Учитывая то, что холодное время года, колонка горит на полную и чувствуется нехватка кислорода для сгорания перед тем, как отключается колонка. Проблема решается тем, что дверь оставляется чуть приоткрытой. Как я понял, в ванной комнате неправильно налажена система циркуляции воздуха. Но насколько я знаю, ставить вытяжку или втяг в виде вентиляторов в ванной неправильно. Подскажите пожалуйста, как правильно наладить систему вентиляции, чтоб была нормальная циркуляция воздуха в ванной.

P.S. При включении колонки, форточка оставляется открытой. Так как здание, нет дымохода, есть шахты.

Фото колонки:

А вот собственно и сама схема ванной комнаты:

0
Славик64
Славик64
...

Регистрация: 23.07.2012

Дигора

Сообщений: 9703

26.01.2016 в 19:30:20

Ничего не понял какой канал куда идёт, куда форточка открыта, куда дверь ведёт, но ясно одно - в помещение, где стоит колонка, должен поступать воздух оттуда, куда уходит дым от колонки, т.е. с улицы.

0

10-40-99@mail.ru

Guest-001
Guest-001
Местный

Регистрация: 07.08.2009

Красноармейск

Сообщений: 351

26.01.2016 в 21:14:59

Славик64 написал: Ничего не понял какой канал куда идёт, куда форточка открыта, куда дверь ведёт, но ясно одно - в помещение, где стоит колонка, должен поступать воздух оттуда, куда уходит дым от колонки, т.е. с улицы.

Учитывая, что все окна смотрящие на улицу пластиковые, при включении колонки, нужно, чтоб в квартиру с улицы поступал воздух, поэтому форточка на улицу открывается. Дверь, как и во всех квартирах, с ванной комнаты ведет в коридор. Место, куда уходит дым от колонки, как показано на рисунке, через трубу ведет в канал вентиляции (шахта). И оттуда воздух поступать обратно никак не может, потому как тяга оттуда выносит угарные газы через шахту на улицу. Кстати, вентиляционные отверстия, так же ведут в шахту, но в другую, не в ту, куда поступает дым от колонки. Проще говоря, в ванной в разных стенах две разные шахты. Надеюсь, смог объяснить ? И весь мой вопрос тут состоит именно в том, как правильно обеспечить достаточный приток воздуха в ванную, чтоб колонка не вырубалась?

0
Славик64
Славик64
...

Регистрация: 23.07.2012

Дигора

Сообщений: 9703

26.01.2016 в 21:37:51

Guest-001 написал: как правильно обеспечить достаточный приток воздуха в ванную, чтоб колонка не вырубалась?

Вполне хватит.

Guest-001 написал: форточка на улицу открывается

0

10-40-99@mail.ru

Славик64
Славик64
...

Регистрация: 23.07.2012

Дигора

Сообщений: 9703

26.01.2016 в 21:41:11

Guest-001 написал: Дверь, как и во всех квартирах, с ванной комнаты ведет в коридор.

С открытой форточкой эту дверь можно хоть замуровать, это на колонку не отразится ни в какую сторону.

0

10-40-99@mail.ru

Guest-001
Guest-001
Местный

Регистрация: 07.08.2009

Красноармейск

Сообщений: 351

26.01.2016 в 21:49:39

Славик64 написал:

Guest-001 написал: Дверь, как и во всех квартирах, с ванной комнаты ведет в коридор.

С открытой форточкой эту дверь можно хоть замуровать, это на колонку не отразится ни в какую сторону.

Кажется опять небольшое недопонимание))) Форточка на кухне (она не находится в ванной) выходящая на улицу. Далее с кухни идет коридор, а оттуда дверь в ванную. С ванной прямой выход на улицу воздуха только по двум вентиляционным шахтам внутри и входящий поток воздуха - с коридора по щелям в нижней части пластиковой двери в ванную.

0
Славик64
Славик64
...

Регистрация: 23.07.2012

Дигора

Сообщений: 9703

26.01.2016 в 22:03:36

Короче, обеспечьте колонке доступ воздуха с улицы(название не имеет значение, можно со двора ... :) )

Guest-001 написал: по двум вентиляционным шахтам внутри

Для притока такая шахта не подходит, она работает как вытяжка, нужно отверстие в стене, внизу.

0

10-40-99@mail.ru

Guest-001
Guest-001
Местный

Регистрация: 07.08.2009

Красноармейск

Сообщений: 351

26.01.2016 в 22:20:10

Славик64 написал: Короче, обеспечьте колонке доступ воздуха с улицы(название не имеет значение, можно со двора ... :) )

Guest-001 написал: по двум вентиляционным шахтам внутри

Для притока такая шахта не подходит, она работает как вытяжка, нужно отверстие в стене, внизу.

У меня почему-то создается впечатление, что я тут писал все на китайском))) Я именно все это и писал, и в конце поставил вопрос: "Подскажите пожалуйста, как правильно наладить систему вентиляции, чтоб была нормальная циркуляция воздуха в ванной." И подчеркиваю, это не частный дом, а квартира в здании, и с ванной комнаты прямого выхода во двор или на улицу нет, лишь шахты, которые работают как вытяг. И единственное поступление воздуха непосредственно в ванную комнату осуществляется через щели, проделанные в нижней части пластиковой двери ведущей в ванную комнату с коридора (и как я подчеркнул выше, этого воздуха для колонки не достаточно).

0
Славик64
Славик64
...

Регистрация: 23.07.2012

Дигора

Сообщений: 9703

26.01.2016 в 22:57:25

Guest-001 написал: У меня почему-то создается впечатление, что я тут писал все на китайском ) Я именно все это и писал, и в конце поставил вопрос:

И где в начале написали (не на китайском)?

Guest-001 написал: это не частный дом, а квартира в здании, и с ванной комнаты прямого выхода во двор или на улицу нет

Вот и я не на китайском ответил.

Славик64 написал: в помещение, где стоит колонка, должен поступать воздух оттуда, куда уходит дым от колонки, т.е. с улицы.

А как с улицы попасть воздуху в помещение колонки, это Вам на месте видней, отсюда Вам никто не прорубит окно (в Европу). :confused:

0

10-40-99@mail.ru

Славик64
Славик64
...

Регистрация: 23.07.2012

Дигора

Сообщений: 9703

26.01.2016 в 22:59:28

Славик64 написал: Для притока такая шахта не подходит, она работает как вытяжка, нужно отверстие в стене, внизу.

И здесь, вроде, всё сказано. Теория такая, практика за Вами. )))

0

10-40-99@mail.ru

Славик64
Славик64
...

Регистрация: 23.07.2012

Дигора

Сообщений: 9703

26.01.2016 в 23:23:43

Что, старую тему потеряли? )))

0

10-40-99@mail.ru

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу