cineman - а не :-).... хорошо бы получить совет, т.к иметь 2 полотенчика (один от отопления) другой - от воды - не оптимально вроде

BV - т.е. лучше бы передалать? т.е. еще один коллектор сделать в квартире, штробить полы и делать лучевую разводку? Какими трубами? Может тогда и панельный радиатор на биметалл тогда менять?

GEO-Tr написал:
Может тогда и панельный радиатор на биметалл тогда менять?

зачем?

BV - кажется.... что биметалл надежнее стальной панельки.
Было у меня на квартире стальной радиатор со сплошным лицевым листом. Через 6 лет проржавел и потек (затопил квартиру).
Хотя на работе турецкая панелька стоит, похожая на ту, что обсуждаем, уже 20 лет нормально

посмотрел чужую тему
и там все очень напоминает мою (кроме самой проблемы с плохим прогревом у него части радиаторов, т.е . у меня пока такой проблемы нет).
Что похоже:

  • коллектор на лестничной площадке и там же - теплосчетчики
  • в квартире - не лучевая разводка, а по кругу кольцо
  • в ванной - тоже есть радиатор
  • сам вид радиаторов - очень похож...
    Видать - очень распространенное ныне исполнение....

а вот и моя схема .
Красным - стены квартиры, желтым - трасса отопления от коллектора и внутри квартиры
В зале должно были быть 2 радиатора - один в углу (т.е. по проекту - 2 небольших; если сравнить с длиной радиатора в спальне, который во всю длину окна).
Звоню и спрашиваю, почему в углу нет ?
Они говорят, что т.к. обычно жильцы убирают угловой, то они сделали тепловой перерасчет и вместо 2-х небольших поставили 1 большой (во все окно).
Согласно схемы: входная труба отопления 20х2.8; потом она сужается до 16х2,2; к радиаторам также подходит труба 16х2,2

И какой умник "чистил" тему? Кому то хочется тянуть это мочало с балансировкой?

Вы про что ?

GEO-Tr написал:
Вы про что ?

Попутал две разных темы. Виноват, был неправ, вспылил.

GEO-Tr, я пробежал по Вашей теме и не понял, на что жалуетесь, кроме отсутствия запорной арматуры на радиаторах. Если хотите поговорить об этом, сделайте крупное фото места присоединения труб к радиатору.

cineman написал:
GEO-Tr, я пробежал по Вашей теме и не понял, на что жалуетесь, кроме отсутствия запорной арматуры на радиаторах. Если хотите поговорить об этом, сделайте крупное фото места присоединения труб к радиатору.

Жалоб по началу не было... окромя непонятных радиаторов.
Стоить ли их оставить и сразу менять на биметалл?
В процессе обсуждения также пришли к обсуждению:

  • стоит ли в квартире ставить еще одну гребенку и от нее лучами вести трубы к каждому радиатору или оставить существующую проводку ?

GEO-Tr написал:
стоит ли в квартире ставить еще одну гребенку и от нее лучами вести трубы к каждому радиатору или оставить существующую проводку ?

Нужно с осторожностью археолога раскопать тройник и участок трубы с заводской маркировкой, чтобы принять решение о замене.

cineman, а что за тройник и где он может быть?

GEO-Tr написал:
cineman, а что за тройник и где он может быть?

На вашей схеме ясно видны точки разветвления трубопроводов на два направления. В каждой такой точке должен быть тройник. Начнём с более простого, что написано на трубе? Есть вероятность, что это Virsbo. Если предположение подтвердиться, то тройник будет известен без раскопок.

cineman - по трубе я уже указал, что строитель говорит, что это - Рехау (из Мерлена наверное брали... там этого добра - завались)

GEO-Tr написал:
по трубе я уже указал, что строитель говорит, что это - Рехау (из Мерлена наверное брали... там этого добра - завались)

Или с Марса. Там этого добра ещё больше.

Радиаторы, вроде PRADO, сейчас такие во многих новостройках ставят. Многие оставляют их, вроде ничего, греют.
По поводу того,

GEO-Tr написал:
стоит ли в квартире ставить еще одну гребенку и от нее лучами вести трубы к каждому радиатору или оставить существующую проводку ?

можно сказать одно, тройниковая горизонтальная (которая у вас) система подразумевает кучу соединений, замурованных в стяжку. Оценить их качество вы уже не сможете, но оно от застройщика часто очень припохабное. Люди, переживающие за соседей снизу и за будущее своего напольного покрытия, обычно сразу меняют разводку на коллекторно-лучевую.

GEO-Tr, не, в Мерлене Рехау нет.

ss220, Ой, плохо рассмотрел, не PRADO это.

ss220 написал:
ss220, Ой, плохо рассмотрел, не PRADO это.

сходил и заново посмотрел - Purmo. Что за фирма и как качество ?
Смотрю, некоторые новоселы эти радиаторы все-таки снимают, опасаясь, что у них тонкие трубки и греть они особо не будут.
Все-таки трубы подводящие - 99% Рехау, т.к. на фитингах им имя и наверное тройники в стяжке - тоже от Рехау.
А вот в коридорах общих - строитель биметал установил... нафига в квартиры панельки повесил?
Фото маленького панельника в нише ванной - тоже выкладываю.... в эту бы нишу я унитаз или раковину или еще чего засунул нужное.... если радиатор убрать из ванной , то что делать с трубами?

GEO-Tr, о, даже компенсатор на стояке стоит. Но если ПС лесенка - стояк спрямлять и делать отводы.
Плюс еще отводы на воду перенести повыше - удобнее будет

GEO-Tr написал:
Purmo

нормальные радиаторы

BV написал:
GEO-Tr, о, даже компенсатор на стояке стоит. Но если ПС лесенка - стояк спрямлять и делать отводы.
Плюс еще отводы на воду перенести повыше - удобнее будет

полотенчик точно буду менять на какой-то по-больше.

BV написал:

GEO-Tr написал:
Purmo

нормальные радиаторы

вот и думать остается.... стоит ли переделывать разводку как тут предложили ... установить внутри квартиру гребенку и от нее лучевую систему делать...?

Есть малая вероятность трещин на пластиковых гильзах и тройниках, которые вы не хотите раскапывать для осмотра.

тройники пластиковые? А гильзы (под стяжкой) - это что ? Как выглядят?

GEO-Tr написал:
тройники пластиковые? А гильзы (под стяжкой) - это что ? Как выглядят?

во оно что нынче :-) .... это вообще - надежное соединение при правильной сборке ? выглядят так, как на фильтре для воды - осмосе ... только маленькие ...

BV написал:
GEO-Tr, о, даже компенсатор на стояке стоит. Но если ПС лесенка - стояк спрямлять и делать отводы.
Плюс еще отводы на воду перенести повыше - удобнее будет

не понял... если ставить полотенчик лесенку - то мне эта загогулено-компенсатор вообще не нужна ?
И теоретически... если все же оставлю разводку отопления как есть - нужно ли внизу радиатора краны шаровые ставить ?

GEO-Tr написал:
если ставить полотенчик лесенку - то мне эта загогулено-компенсатор вообще не нужна ?

Нужна.
Если ставить ПС-лесенку, то кроме этого бублика будет дополнительно нужен байпас.