31.01.2016 в 21:07:13
Добрый день уважаемы специалисты. Купили квартиру в новостройке и сразу возникла проблема. Один радиатор в комнате и в ванной очень плохо греет по сравнению с остальными. Схема отопления:
Дом монолит-кирпич, 9 этаж. Всего 22 этажа. Изначально радиатор стоял криво, и по сравнению с другими был холодным. Одна его часть, где подключен вход - теплая. Где выход - холодная. У других, где выход - эта часть теплая.
Спускаю воду, где-то 2-3 литра. Кран обратки теплеет. Но не надолго минут на 5. Потом опять холодный. Воздуха нет. В ванной, тоже еле-еле греет. Краны входные и обратки открыты на всю. В ванной термостат стоит на 6-ке, полностью открыт. Радиаторы стоят вот такие:
В ванной нижний подвод:
В чем может быть проблема? Параметры радиаторов: высота 500 ширина 700 Ванна: высота 500 ширина 400 Сегодня сделал замеры, температуры кранов (входного и выходного): Кухня: Вход 44 градуса. Выход 35. Маленькая комната: Вход 44, выход 30. Большая комната радиатор №1 : Вход 45 выход 33 Большая комната радиатор №2 (ПРОБЛЕМНЫЙ): Вход 44 выход 24 Ванна: Вход 42 выход 26 Дальняя комната радиатор № 1 (самые горячие): Вход 47 выход 36 Дальняя комната радиатор № 2 (самые горячие): Вход 47 выход 38 Температура измерялась прикосновением термодатчика к крану (вход и выход). Таким образом видно что у проблемных температура на выходе ниже. Застройщик вяло реагирует на проблему. Комната угловая поэтому это очень беспокоит. В чем может быть проблема и как ее решить? P.S. Подскажите эти радиаторы нормальные или стоит менять?
31.01.2016 в 21:22:23
Температура на подаче примерно одинаковая, обратка в проблемном холодная. Остывает. Я бы предположил заужение где-то от подачи до обратки = слабый поток теплоносителя. Как вариант - засор в кране или радиаторе. Это чисто рассуждения, практика может быть непредсказуемой.
31.01.2016 в 21:29:52
может у Вас просто придушены термостаты? снимите в ванной колпачок с термовентиля. и откройте термостаты в комнате.
31.01.2016 в 21:31:55
Babr93 написал: В чем может быть проблема?
Сделайте гидробалансировку. Описано
Доставайте схему отопления. То, что Вы привели - ничего не разобрать. Да и не схема это, а поэтажный план. И Вы бы еще помельче выложили. ;)
Фото тоже мелкие и неинформативные. Выложите фото с нормальным качеством, чтобы можно разобрать арматуру на обратках радиаторов. А лучше точно узнайте марку и тип клапанов на обратках, чтобы в экстрасенсов тут не играть.
Также нужно нормальное фото этажного коллектора на лестничной площадке. Или в квартире есть стояки отопления?
Babr93 написал: Подскажите эти радиаторы нормальные или стоит менять?
Нормальные.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт коттеджей и квартир. Консультации по утеплению домов и квартир (точка росы)
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
31.01.2016 в 21:32:19
в ванной - откройте крышечки на блоке подключения внизу радиатора и проверте-откручены (открыты ли )ли шестигранники полностью.
31.01.2016 в 21:42:22
C2h5-OH написал: в ванной - откройте крышечки на блоке подключения внизу радиатора и проверте-откручены (открыты ли )ли шестигранники полностью.
Играть в экстрасенсов неинтересно. Нужна нормальная схема отопления. Какие нафиг шестигранники, если арматура стоит скорее всего неправильная. Крайне маловероятно, что проектировались балансировочные клапаны на обратке совместно с термоклапанами для однотрубных систем.
И согласитесь, что также маловероятно, что система у топикстартера однотрубная.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
31.01.2016 в 21:45:29
Oleg V написал: Как вариант - засор в кране или радиаторе.
Если это двухтрубная система - то засор тут совершенно ни при чем. И заужения ни при чем.
Проблема в неверном массовом расходе через радиаторы.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
31.01.2016 в 21:46:31
C2h5-OH написал: в ванной - откройте крышечки на блоке подключения внизу радиатора и проверте-откручены (открыты ли )ли шестигранники полностью.
То же и с нижним вентилем второго проблемного радиатора. Если не поможет, снимите пластиковые колпачки с вентилей на холодных радиаторах и сделайте крупное фото того, что под колпачками.
31.01.2016 в 21:52:13
Inch1964 написал: Если это двухтрубная система - то засор тут совершенно ни при чем. И заужения ни при чем.
Проблема в неверном массовом расходе через радиаторы.
Неверный массовый расход, безусловно звучит внушительней, чем "слабый поток" ))
Первую картинку откройте в другом окне... Система двухтрубная. Если верить автору, что все вентили открыты, то - ошибка проектирования, иначе слабый поток ТН - прикрытый вентиль или засор. На сколько я знаю, застройщик их не балансирует. К тому же, с чего вдруг радиатор посередь системы начал дурковать?
31.01.2016 в 22:04:06
Inch1964 написал: Если это двухтрубная система - то засор тут совершенно ни при чем. И заужения ни при чем.
Проблема в неверном массовом расходе через радиаторы.
неверный расход разве не может быть из-за засора, или передавленной трубы?
31.01.2016 в 22:26:44
BV написал: неверный расход разве не может быть из-за засора, или передавленной трубы?
Может. Но в данном случае маловероятно, принимая во внимание приведенные температурные режимы радиаторов. Сопротивление у цирк.колец наверняка сильно разное. А если преднастройки на балансировочниках на всех радиаторах стоят в максимально открытом положениии, то о какой увязке колец может идти речь?
Да и в коллекторном шкафу на каждую квартиру застройщик жадничает ставить авторегулятор перепада. Поэтому балансировку нужно делать во всех квартирах одновременно. Во всех квартирах, которые подключены к одному авторегулятору перепада.
Для начала нужно узнать, в каком положении находятся балансировочные клапаны на обратках радиаторов. И балансировочные ли они вообще, или просто отсечные. И если они, как подозреваю, просто отсечные, то система либо смонтирована неверно, либо неверно спроектирована (сомневаюсь в этом).
Посмотрите какого цвета колпачки на термоклапанах Данфос! Вам ни о чем это не говорит? В двухтрубке, как правило, устанавливают Данфос RA-N c красными колпачками, а не RA-G c серыми колпачками.
И вообще температуры нужно было измерять при снятых колпачках с термоклапанов.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
31.01.2016 в 22:31:26
Oleg V написал: К тому же, с чего вдруг радиатор посередь системы начал дурковать?
Это особенность попутки по Тихельману. Которая могла проявиться из-за того, что в другой квартире "скрутили" преднастройки балансировочников.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
31.01.2016 в 22:38:06
Oleg V написал: Неверный массовый расход, безусловно звучит внушительней, чем "слабый поток" ))
Можно было бы согласиться, НО! Приведенные температурные режимы радиаторов, говорят, что через некоторые радиаторы расход завышен, а через другие занижен. Т.е. где то "слабый поток", а где-то завышен. И извините, термин "слабый поток" совершенно безсмысленен, и непонятно чего выражает. "Слабость" - это что в физическом понятии? А что такое "поток" в физическом понятии?
Для начала нужно сделать гидробалансировку системы (увязку колец). Хотя бы по упрощенному принципу, добившись одинаковых температур на обратках радиаторов. А уже потом по по температурным режимам радиаторов судить, хватает ли располагаемого напора на входе в квартиру.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
31.01.2016 в 23:06:51
Inch1964 написал:
Oleg V написал: К тому же, с чего вдруг радиатор посередь системы начал дурковать?
Это особенность попутки по Тихельману. Которая могла проявиться из-за того, что в другой квартире "скрутили" преднастройки балансировочников.
Обратка двух радиаторов в середине цепочки сильно холоднее остальных. Что может дать такой эффект? Какой закон физики?
31.01.2016 в 23:14:34
Oleg V написал: Обратка двух радиаторов в середине цепочки сильно холоднее остальных. Что может дать такой эффект? Какой закон физики?
Вот скан из учебника, где есть объяснение. И не забывайте, что система не отбалансирована и балансировочники установлены в неизвестное положение.
Остальные возможные причины уже перечислил в предыдущих постах.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.