31.01.2016 в 22:31:26

Oleg V написал: К тому же, с чего вдруг радиатор посередь системы начал дурковать?

Это особенность попутки по Тихельману. Которая могла проявиться из-за того, что в другой квартире "скрутили" преднастройки балансировочников.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

31.01.2016 в 22:38:06

Oleg V написал: Неверный массовый расход, безусловно звучит внушительней, чем "слабый поток" ))

Можно было бы согласиться, НО! Приведенные температурные режимы радиаторов, говорят, что через некоторые радиаторы расход завышен, а через другие занижен. Т.е. где то "слабый поток", а где-то завышен. И извините, термин "слабый поток" совершенно безсмысленен, и непонятно чего выражает. "Слабость" - это что в физическом понятии? А что такое "поток" в физическом понятии?

Для начала нужно сделать гидробалансировку системы (увязку колец). Хотя бы по упрощенному принципу, добившись одинаковых температур на обратках радиаторов. А уже потом по по температурным режимам радиаторов судить, хватает ли располагаемого напора на входе в квартиру.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Oleg V
Oleg V
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 3291

31.01.2016 в 23:06:51

Inch1964 написал:

Oleg V написал: К тому же, с чего вдруг радиатор посередь системы начал дурковать?

Это особенность попутки по Тихельману. Которая могла проявиться из-за того, что в другой квартире "скрутили" преднастройки балансировочников.

Обратка двух радиаторов в середине цепочки сильно холоднее остальных. Что может дать такой эффект? Какой закон физики?

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

31.01.2016 в 23:14:34

Oleg V написал: Обратка двух радиаторов в середине цепочки сильно холоднее остальных. Что может дать такой эффект? Какой закон физики?

Вот скан из учебника, где есть объяснение. И не забывайте, что система не отбалансирована и балансировочники установлены в неизвестное положение.

Остальные возможные причины уже перечислил в предыдущих постах.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124217

31.01.2016 в 23:22:53

Я б для начала просто поснимал радиаторы и промыл отводы потоком воды из системы. А уж потом бы думал о напорах и других квартирах.

0
Oleg V
Oleg V
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 3291

31.01.2016 в 23:23:22

Inch1964, Честно, лень читать уже. Понимаю так, что Вы про обратный ток теплоносителя? Не получится, температура обратки (во втором полукольце труб) сильно выше 24 градусов должна бы быть, к тому же подача, в этом случае, не будет больше 40 градусов. Всяко, спасибо, что заставили узнать про Тихельмана ))

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

31.01.2016 в 23:29:25

Oleg V написал: Inch1964, Честно, лень читать уже.

Вы спросили, Вам дал объяснение. А если лень читать ответы, то и вопросы не нужно задавать.

И перевернувшаяся циркуляция (обратный напор) это одно из следствий того, что объяснено на эпюрах давлений в скане.

Напор может падать почти до нуля в попутке Тихельмана, но не обязательно переворачиваться.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

31.01.2016 в 23:32:06

Хочу напомнить, что это коллекторная разводка, и общий участок трубы от коллектора до квартиры будет работать дросселем, который не даст сильно разбалансировать систему. Не стоит путать с парой двухтрубных стояков.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

31.01.2016 в 23:40:18

cineman написал: Хочу напомнить, что это коллекторная разводка,

Тоже сначала так подумал. Но потом разглядел на схеме в первом посте в каждой квартире попутку по Тихельману, подключенную к коллекторному шкафу на лестничной площадке.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124217

01.02.2016 в 00:00:43

Inch1964 написал: Вот скан из учебника, где есть объяснение.

Кстати, там абзац справа подчеркнут - примерно это и хотел сказать в другой теме, и вентиль - считай тот же КРП.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

01.02.2016 в 00:05:49

BV написал: Кстати, там абзац справа подчеркнут - примерно это и хотел сказать в другой теме, и вентиль - считай тот же КРП.

Найдите на ютубе видео с Пырковым, где он на своем гидравлическом стенде с расходомерами всё очень доступно объясняет даже для неспециалиста по гидравлике. Книга его тоже очень хорошая по вопросам гидравлики, но тяжела в восприятии неспециалистом.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.