Да. После балансировки сантехником, некоторые немного прикручены. Батарея стала прогреваться чуть чуть лучше, т.е. холодная не половина батареи - а одна треть. Но кран обратки все равно холодный.
cineman, Тогда почему именно эти две батареи холодные по сравнению с остальными?
Почему краны обратки у них холодные, опять же по сравнению с остальными?
Почему когда я спускаю воду с этих батарей - они становятся теплыми и краны обратки нагреваются?
Babr93 написал: cineman, Тогда почему именно эти две батареи холодные по сравнению с остальными?
Почему краны обратки у них холодные, опять же по сравнению с остальными?
Почему когда я спускаю воду с этих батарей - они становятся теплыми и краны обратки нагреваются?
Babr93 написал: cineman, Тогда почему именно эти две батареи холодные по сравнению с остальными?
Почему краны обратки у них холодные, опять же по сравнению с остальными?
Почему когда я спускаю воду с этих батарей - они становятся теплыми и краны обратки нагреваются?
Потому что слили "холодный" ТН,заменив его горячим,поэтому краны обратки нагреваются,но остывают через некоторое время по причине малого протока.
Inch1964 написал:
если Вам действительно нужно узнать есть ли у Вас проблема, и как можно её решить - давно бы прочитали мою СТАТЬЮ
Конечно мне необходимо узнать проблему в моей системе отопления. И конечно решить ее.
Вашу статью я прочел еще в обед, и по результату у меня напрашивается несколько выводов:
Заменен балансировочный клапан на шаровый (вроде стоят не шаровые)
Установлен не тот клапан, тоже балансировочный - но нужен другой ?
Установили другие жильцы шаровый вместо балансировочного (очень сомнительно т.к. в подъезде ремонт начался всего в двух квартирах) т.е. просто еще не успели.
температура в угловой комнате у нас выше +18 не поднимается.
Значит система не сбалансирована, но сантехник утверждает обратное.
cineman написал:
Вам холодно, или холодные краники покоя не дают?
Конечно холодно, в угловой комнате выше +18 не поднимается
cineman написал:
Стандартная разница между входом в радиатор и выходом из него - 20 градусов.
При достаточной температуре на подаче...
Температура на подаче слишком малая.
Немного не хватает перепада давлений, и расхода воды через радиатор
Писал выше, что еще посмотреть...
Дополнительно - надо измерить температуру на коллекторе, и температуру обраток на коллекторе Вашей квартиры и соседей.
А вообще - написать письменное обращение в УК чтобы решили проблему. Ответы сантехника - "ну не получилось№ Вас волновать не должны. Не смог сделать - после его ухода звонок в УК - "проблема не решена"
И еще - спуститесь на первый и поднимитесь на последний этаж - как там с температурой прямого и обратного коллекторов?
BV написал:
Пользователь cineman написал:
Стандартная разница между входом в радиатор и выходом из него - 20 градусов.
При достаточной температуре на подаче...
Ну давайте балансировкой поднимем эту температуру. Что подумает ТС, прочтя такое?
Babr93, Отвернуть арматуру на проблемных приборах и удостовериться в их исправности и устранении засора,если таковые имеются.Прижать в дальней комнате оба ПО.Если это не помогает,то смотрим ввод в квартиру.Причина только там.