Здравствуйте! Помогите определить необходимую мощность отопительного прибора. Этаж 2/9, однушка, под кухней вход в подъезд, пол холодный. На кухне холодно, в комнате тепло. Система однотрубная, скорее всего п-образный стояк, так как в комнате труба очень горячая, а на кухне гораздо прохладнее. На кухне установлен конвектор малой глубины, длина оребрения 1000 мм, ширина 94 мм, полазив по инету предполагаю, что мощность его около 1300-1400 Вт. В комнате установлено 8 секций чугуна, то есть примерно мощность такая же. Подскажите на сколько надо увеличить мощность отопительного прибора, чтобы стало тепло как в комнате. Конвектор судя по всему последний (17-й) на стояке. В подъезде под кухней труба просто уходит в подвал.

Evgeniy124 написал:
Помогите определить необходимую мощность отопительного прибора. Этаж 2/9, однушка, под кухней вход в подъезд, пол холодный. На кухне холодно

Пол от этого сильно теплее может и не стать. Тут как бы бороться с причиной и требовать, что бы в подъезде поддерживали регламентные 14-16 градусов в плюсе и/или утеплять потолок в подъезде создавая преграду холоду из подъезда, например:

СанПиН 2.1.2.2645-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях (а также ГОСТ 30494-96. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях):

Допустимые нормы температуры воздуха в вестибюле, на лестничной клетке: 14–20°С.
Источник:

_

Evgeniy124 написал:
в комнате тепло.

В комнате вас греют соседи снизу.

Регистрация: 29.02.2016 Красноярск Сообщений: 6

ser000, Это всё понятно, но меня меня мучают сомнения, что последний 17-й конвектор на стояке должен иметь такую низкую мощность. Дому более 30 лет, и кто что в квартире менял или нет - неизвестно... Где можно узнать, какой мощности по проекту был конвектор?

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9674

Примерная мощность- 100 ват на метр отапливаемой площади.

Регистрация: 29.02.2016 Красноярск Сообщений: 6

C2h5-OH, Это когда температура воды 90 градусов. В нашем случае вода прошла уже через 16 отопительных приборов, и она гораздо прохладнее чем 90.

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9674

Ну.. как бы стандартная указанная мощность 90 подача 70 обратка с радиатора 20 в помещении, вроде так. Подбирая прибор-нууууу.. считайте что будет 70 проц отуказанной. Запас, в этом случае, не утянет.

Evgeniy124 написал:
C2h5-OH, Это когда температура воды 90 градусов. В нашем случае вода прошла уже через 16 отопительных приборов, и она гораздо прохладнее чем 90.

По изначальному проекту типоразмер конвектора подбирался в зависимости от температуры подачи в каждый конвектор. Т.е в начале кольца стояка ставили конвектор пусть длиной 0,6 метра, а в конце уже 1,2 метра. Т.е. типоразмером компенсировали, что теплоноситель приходит на разные этажи - разной температуры.

Посмотрите на примере демонстрационного расчета П-образных стояков 5-ти этажки. В начале стояка на 1 этаже установлено 9 секций МС140, а на 5 этаже в середине кольца - уже 13 секций. Это при одинаковой теплопотребности на всех этажах.

Потому, что в начале цирк.кольца температура подачи в ОП +90, а в конце кольца только +70 градусов.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Регистрация: 29.02.2016 Красноярск Сообщений: 6

Доброго времени суток. Вот подумал, может подключить кухонный радиатор на горячий стояк комнаты, вот по такой схеме:

Вопросы:

  1. Будет ли циркуляция через оба радиатора, или вода пойдёт по малому кругу (через радиатор комнаты)?
  2. Если ставить краны, то нужно сделать замыкающий участок. Делать его 2 (перед каждым радиатором) или один? Если один, то в каком месте?

Evgeniy124 написал:
Будет ли циркуляция через оба радиатора, или вода пойдёт по малому кругу (через радиатор комнаты)?

  1. Такой вариант - вандальное изменение проекта системы дома, на которое Вы не имеете права. Этим ВЫ ухудшите характеристики всего стояка. И себе лучше не сделаете и всем соседям по стояку - навредите.

Да и крайне неверно вставлять в однотрубный стояк участок двухтрубной системы. Как Вы и предполагаете, через радиатор кухни может пойти недостаточно теплоносителя. А арматуры, с помощью которой можно будет сбалансировать этот двухтрубный участок - не существует в природе.

Evgeniy124 написал:
Если ставить краны, то нужно сделать замыкающий участок. Делать его 2 (перед каждым радиатором) или один? Если один, то в каком месте?

Не имеет смысла даже обсуждать такой неправильный вариант. Это как дискутировать на тему "А что будет, если в бензиновый двигатель подавать дизельное топливо или в дизельный двигатель - подавать бензин?". Или "как быстро бегает водитель трамвая, если положить на рельсы патроны от мелкашки?".

___________________

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт квартир и домов. Консультации по утеплению домов и квартир (точка росы)

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Регистрация: 29.02.2016 Красноярск Сообщений: 6

Inch1964, Получается единственный вариант - увеличить мощность радиатора на кухне. Но вот на сколько?

Evgeniy124 написал:
Но вот на сколько?

Добавляйте по одной, пока не хватит. Другой вариант обратиться к гадалке. А чтобы сделать расчёт - нет данных.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Регистрация: 29.02.2016 Красноярск Сообщений: 6

Inch1964,Какие данные нужны?

Evgeniy124 написал:
Какие данные нужны?

Проектные теплопотери помещения. Реальный температурный график стояка. Проект СО всего дома. Но рассчитывать придеться всю систему дома, как при модернизации СО. Для одной квартиры - неподъемно.

Можно поступить проще. Исходить из мощности сейчас установленного ОП. И прибавить какой-то процент мощности.

Самый верный путь, хотя и могущий быть самым трудным в выполнении - привести СО дома в проектное положение.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Регистрация: 29.02.2016 Красноярск Сообщений: 6

Доброго всем времени суток. В общем вычислил я, что за конвектор стоит на кухне. Это "Комфорт №10" вертикального исполнения мощностью 1640 Вт, по сути для кухни в 6 кв. м. его должно хватать даже на обратном стояке. Если его не хватает, значит вода доходит до него с температурой сильно ниже нормы. Подскажите, почему вода может так сильно остывать в стояке?