Подскажите - стоит биметал Global Style(~5 лет), проводил осмотр - обнаружил на одном из кранов маевского вот такую бяку:

На двух других радиаторах выглядят вот так - один идеально, другой с чем-то типа накипи, или может "молярную" пыль выдавило в своё время после монтажа. Сделано всё из одних и тех же комплектующих, соответственно:

Собственно т.к. не раз слышал, что краны маевского - узкое место, что сделать? Батареи перекрываемы (и ввод и вывод), соответственно - перекрыть, снять, почистить (как?), поставить какие-нибудь приличные взамен (какие)?

Или вообще заглушки поставить? На практике кранами маевского не пользовался вообще за всё это время – сами как-то прогревались + при перекрытии перекрывал только отток, чем по идее минимизировал образование воздуха.

0
Altruist2
Altruist2
Резидент

Регистрация: 03.02.2011

Москва

Сообщений: 1126

13.03.2016 в 14:46:20

Поискал немного в сети. Я правильно понимаю, что нафиг надо эту ржавчину отчищать - просто купить новый комплект пробки и крана маевского, и поставить взамен? Просто там оказывается никакого льна, нити или смазки - там же уплотнительные резинки. Видимо, своё они отжили. Поменять и всё? А закручивать как обычно для прокладок - без фанатизма, так? Собственно что посоветуете, какой комплект сейчас "надёжен"?

0
psnsergey
psnsergey
Резидент

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

13.03.2016 в 16:14:10

Altruist2 написал: Поменять и всё?

Даже меньше, просто подкрутить на 10-20 градусов в 95% случаев достаточно.

0
labanlexx
labanlexx
Местный

Регистрация: 05.10.2014

Ульяновск

Сообщений: 117

13.03.2016 в 22:13:35

psnsergey написал:

Altruist2 написал: Поменять и всё?

Даже меньше, просто подкрутить на 10-20 градусов в 95% случаев достаточно.

psnsergey, Мне не помогло, из-под резинки маевского давило маслянистые капли. Сделал по совету Makarone - на анаэроб. http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t157580-tema-dlya-melkih-voprosov-po-santehnike-i-otopleniyu/?p=5592804#post5592804
Внутреннюю резьбу чистил ершиком для дрели типа такой.

0
Altruist2
Altruist2
Резидент

Регистрация: 03.02.2011

Москва

Сообщений: 1126

13.03.2016 в 23:09:33

labanlexx написал:

psnsergey написал:

Altruist2 написал: Поменять и всё?

Даже меньше, просто подкрутить на 10-20 градусов в 95% случаев достаточно.

psnsergey, Мне не помогло, из-под резинки маевского давило маслянистые капли. Сделал по совету Makarone - на анаэроб. http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t157580-tema-dlya-melkih-voprosov-po-santehnike-i-otopleniyu/?p=5592804#post5592804
Внутреннюю резьбу чистил ершиком для дрели типа такой.

labanlexx, ага, про ёршик и анаэроб уже в ютубе наткнулся. Хочу вот понять - точно ли мне родной комплект от Global был поставлен, а то если да - смысл его втридорога покупать опять, когда есть в продаже Valtek, GABI, Rifar

P.S. оставлять что стоит всё-таки не хочу, хочу заменить, хотя понимаю - что можно и пересборкой и заменой прокладки обойтись, но новый маевский даже отдельно - стоит копейки, меньше гемора.

0
labanlexx
labanlexx
Местный

Регистрация: 05.10.2014

Ульяновск

Сообщений: 117

13.03.2016 в 23:23:13

Altruist2, У вас течь из-под Маевского, зачем комплекты покупать. Купите новые краны Маевского и посадите их на анаэроб, предварительно зачистив и обезжирив резьбу. Я старые краны маевского оставил, хотя и не старые они - им меньше месяца. Почему из-под них давило, так и не понял. То ли теплоноситель такой, то ли на радиаторах рифар монолит плоскость под прокладку Маевского не очень.

0
Altruist2
Altruist2
Резидент

Регистрация: 03.02.2011

Москва

Сообщений: 1126

14.03.2016 в 13:12:33

labanlexx написал: Купите новые краны Маевского

Valtek или GABI нормальные? боюсь на плохой нарваться - видел последствия "сорвало маевского"... а т.к. элемент маленький и дешёвый, есть риск, что везде ноунейм китай продаётся..

0
Altruist2
Altruist2
Резидент

Регистрация: 03.02.2011

Москва

Сообщений: 1126

14.03.2016 в 20:15:51

labanlexx написал: Сделал по совету Makarone - на анаэроб.

Loxeal 18-10 не нашёл, имелись только ФиксСант разборный и Фиксатор #3, взял последний - вроде им года с 2012 активно пользуются, судя по форумам и ютубу. Резинку родную на маевском, думаю, стоит оставить?

labanlexx написал: Купите новые краны Маевского и посадите их на анаэроб

Собственно так и сделал, взял itap - 4 витка резьбы, осталось щётку трубную на 20мм в продаже найти... Но на всякий случай взял и комплект Ogint на 16 bar - по покраске, виткам и гарантии - лучше даже более дорогих выглядит. Вообще я смотрю, брендов в продаже поубавилось - не берёт, видимо, народ дорогое...

0