Поменяли мы чугун на алюминиевый colidor в квартире в панельной хрущевке на 3 этаже!
Подвод к батареям делали медью! Байпасный канал возле батарей чуть меньше го диаметра без перекрывающего крана!
На батареи 2 крана - один решуировочный, другой запорный.
Проблема в том, что одна из батарей, на кухне, при открытых кранах греется только сверху!
Вначале я подумал что запорный кран (что снизу батареи) попался бракованный и не открывается! Но провел эксперимент: закрыл верхний регулировочный кран и открыл клапан для спуска воздуха из батареи - вода постоянной струйкой сливается и батарея снизу у крана начинает греться.
То есть кран открыт!
Как только открываю верхний кран, то снизу батарея становится холодной а сверху греется. У нижнего крана при этом со стороны стояка он горячий, со сторны батареи - холодный!
Получается нет потока через нижний кран!!!
Голову сломал - решения не нахожу!
Какие могут быть причины, как определить эту причину!
У ней по всей длине верх горячий?
Вход горячий, выход холодный. Всё правильно. Скорее всего скорость протока невелика, вот выход и холодный. может регулировочный вентиль засорился - с ними бывает, если на ЦО.
да. вер по всей длине горячий, там всего 3 секции!
При закрытом верзнем (регулировочном) вентиле - батарея полностью холодная!
при открытом - только верх!
да и вообще кранам только год!
Вот насчет подачи я не в курсе! ПОчему то после прочтенного на форуме, складывается впечатление что подача снизу!
Тогда если вода идет снизу, то по какой то причине не идет через нижний кран - через байпасный канал, и дальше в стояк и частично через верхний кран в батарею (теплопередача)
подача сверху, подбило нижний кран от батареи, верхний кран перекрываешь маевским спускаешь давление, и вода засор меньшим давлением снизу отодвигает и всё как по писаному,
решение перекрыть два крана , снять и промыть радиатор, проммыть краны в ведро какое, и всё будет гут
Столкнулся с такой же проблемой, как и автор, после замены конвектора на биметал 12 секций плюс установили в нишу в стене→ дополнительные отводы (сопротивления). Воздух стравлен, батарея новая, но промыл на всякий случай (надеялся подогнало чего). Теперь гадаю убрать сопротивления и вытащить из ниши или поставить кран на бай-пасс, а может и то и то???
Добрый день. Ситуация примерно похожая, но батарея стальная керми. Одна сторона радиатора горячая (внутренняя), вторая еле теплая, внизу холодная (наружная). При этом стояк горячий, вход и выход из трубы тоже, радиатор только поставил, воздуха в радиаторе нет. Надеюсь на вашу помощь.
У панельных радиаторов довольно большое внутреннее сопротивление, поэтому обычно они нижней подачи "не боятся".
Или ОЧЕНЬ слабая циркуляция, или засор/завоздушивание.
Засор врятли, так аналогичная ситуация с радиатором, который рядом. Есть еще один момент, в спальне стоит тоже новый радиатор, но у него народная сторона теплее чем внутренняя.
Dejavu написал :
Посмотрел радиатор, на нем написано сбоку х2 inside
Ок. Только что собирался попросить Вас посмотреть на эти шильды. Должен признаться, что Х2 с боковым подключением никогда не использовал. Пытался найти на их сайте описалово для Х2 с боковым подключением - тщетно. Нашёл только видеомодель для нижнего подключения
[
]( "Kermi therm-x2 Durchflug")
На их сайте нашёл упоминание о заглушках Х2. Предполагаю, что это какие то пластиковые вставки для присоединительных отверстий радиатора, которые определяют направление потока носителя. Так же предполагаю, что их нужно устанавливать на стадии сборки в соответствии со стороной присоединения. После монтажа не оставалось чёрных или серых пластмассовых штучек?
cineman,
ну и видео, прям сантехническая гинекология вперемешку с порнографией
Нужно приписывать 18+ и убирать от экрана во время просмотра маленькие электроконвектора
AlexMax, вот вы шутите, а у меня дежа вю. Я сто лет не вешал радиаторов, но перед глазами стоят затычки 2Х, упоминание о которых я только что прочёл. Не помню, где я мог их видеть. Неужели никто 2Х не монтировал с боковым подключением? Колитесь, как это делается.