Сообщений: 37

29.11.2006 в 11:06:22

Условия: Имеется 300 литровый бак на чердаке. Высота дна бака от верха радиатора колонки чуть больше 1м, тоесть минимальное давление ~0.1 атм, максимальное ~ 0.2. Проток через старую колонку 1 л за 25 сек ~> 2 л/мин. Проток напрямую через кран холодной воды (который на 1 м ниже верха колонки) ~ 8 л/мин

Хочу поставить колонку Junkers WR 10.
Согласно инструкции при регуляторе протока воды на минимум (макс. температура) она должна включаться при 0.1 атм. Но тогда из нее пойдет слишком горячая вода. Понижая температуру (увеличивая проток воды на колонке) минимальное давление включения будет расти до 0.2 атм и возможно выключение колонки поскольку напор очень слабый.

1) Смогу ли я при этих условиях получить "горячую" воду, которая не обжигает руки ? Поскольку открыв холодную воду на смесителе я посажу давление на колонке и она выключиться.

2) Что реальное регулирует регулятор мощности, можно ли ним менять температуру воды ?

3) Что надежней пъезо или батарейка ? На сколько времени (включений ?) хватает батарейек ?

Особая просьба поделиться опытом людей с похожими условиями эксплуатации.

P/S насосы для повышения давления планируются, но это зависимость от электроэнергии.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

29.11.2006 в 17:34:01

Скорее всего, работать не будет. У тещи стоит такая колонка в пятиэтажке на пятом этаже. Очень часто напора не хватает для включения или устойчивой работы колонки. Даже выворачивая регулятор расхода до упора не всегда можно добиться включения колонки. При этом, если она включается, то вода очень горячая- руки терпят с трудом. Разбавление холодной водой в смесителе не помогает. Как только добавляешь холодную воду, колонка тухнет. Регулятор мощности реально работает, однако его основное назначение- увеличение температуры при больших расходах воды. При этом сама колонка мне нравится, работает хорошо, пламя уверенно модулируется в зависимости от потребления воды.

0
Misha21
Misha21
Новичок

Регистрация: 26.10.2006

Львов

Сообщений: 37

29.11.2006 в 18:14:08

АИ14 написал : Скорее всего, работать не будет

Да, ситуация как раз на гране фола. Отличие от ситуация со слабым напором в пятиэтажке это увереность, что минимальное давление не упадет ниже 0.1 атм.

Какая выглядит струя воды, когда работа колонки неудовлетворительна - она тоненькая (1-3 милиметра) или течет нормально, но без напора ?

Если регулятор мощности поставить на минимум при слабом напоре, то температура немного понижается ?

0
_k0t_
_k0t_
Местный

Регистрация: 16.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 430

29.11.2006 в 22:14:02

  1. Поставить насос повышения давления. 2. Кол-во газа за отрезок времени. Да. 3. Пьезо. Батареек хватит на год - два.
0
Misha21
Misha21
Новичок

Регистрация: 26.10.2006

Львов

Сообщений: 37

30.11.2006 в 12:02:05

_k0t_ написал :

  1. Поставить насос повышения давления.

Насос будет, но меня интересует возможность работы при отключении эл.энергии. Встречный вопрос - насос Grundfos UPA 15-90 включиться при протоке 2 л в минуту ? Или ставить что-то более серйозное ? Можно например взять Grundfos MQ и качать напрямую с колодца. Но бак (нержавейка, 300 л) не хочется исключать из схемы чтобы не было застоя воды.

_k0t_ написал : Батареек хватит на год - два.

Нормально

_k0t_ написал : Пьезо

Пьезо надежней по конструкции или потому что не надо батареек менять ?

0
_k0t_
_k0t_
Местный

Регистрация: 16.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 430

30.11.2006 в 20:36:42

Этот насос даст 0,8 атм, что в принципе достаточно для зажигания колонки, но лучше поставить посерьёзней.
Уже видел 3 юнкерса с дохлой электроникой. :(

0
Misha21
Misha21
Новичок

Регистрация: 26.10.2006

Львов

Сообщений: 37

30.11.2006 в 20:52:06

_k0t_ написал : лучше поставить посерьёзней

Есть еще насоы Wilo PB 400EA (или 200EA). Они немного посерйозней - 400EA даст почти 2 атм, а 200 - 1.5 атм. У них есть защита от сухого хода ?

_k0t_ написал : Уже видел 3 юнкерса с дохлой электроникой

со всякой техникой бывает. На юнкерсах я не зацыклился. Может другие модели подскажите, которые работают при низком давлениии воды ?

0
hinter
hinter
Новичок

Регистрация: 01.10.2007

Москва

Сообщений: 19

01.10.2007 в 02:04:20

Газовый проточный водонагреватель Junkers WR10. Не правильно подключил ввод газа и воды - поменял местами. Естественно залил водой форсунки и все что есть. Как теперь быть и что предпринять посоветуете? (Прошу сильно не пинать - уж что случилось - то случилось...)

0
RE:MONTER
RE:MONTER
Местный

Регистрация: 21.08.2007

Мариуполь

Сообщений: 481

01.10.2007 в 12:12:43

Сушить воздухом. Насос есть какой-нибудь? Типа автомобильного или ножной для накачивания матрасов. При подключенной к воде колонке аккуратненько так продуть газовую систему в течение нескольких минут. Или в сервис нести. Там сделают то же самое, но за деньги.

0
dmvt1
dmvt1
Резидент

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

01.10.2007 в 20:40:03

Ничего страшного, продуть воздухом и в атаку.

0
hinter
hinter
Новичок

Регистрация: 01.10.2007

Москва

Сообщений: 19

02.10.2007 в 01:25:08

Насоса нет, я переворачивал её, сливал воду и дул что было мочи при подключенной воде, сейчас работает уже. :-)
Всем спасибо ОГРОМНОЕ!

0