Mazayac, Пробовал и через верхнюю и через нижнюю гайку воздух стравливать,не получается.

Ну через нижние гайки никакого воздуха никогда не получить - злая физика
А в верхнем "аппендиксе" ПС, который подключен к водорозетке, воздух при такой схеме после слива стояка есть всегда!
Я на эти грабли давно наступил, не сразу тогда понял что к чему.
Кутили, надеюсь, ту гайку, что в стену смотрит? На том коллекторе, который к водорозетке подключён?

Регистрация: 01.04.2014 Звенигород Сообщений: 111

Mazayac, Согласен,так всегда и делал,с верхней гайки воздух стравил и ПС работает,а сейчас беда какая то((( А не может ПС грязью забиться,после пуска ГВС вода уж очень ржавая была,хотя ПС 25мм.

slava-5267, так какую гайку сверху крутили?
ПС не забился, это исключено. Если только камень не притащило.

Регистрация: 01.04.2014 Звенигород Сообщений: 111

Mazayac, Откручивал гайку которая ближе к стене,на данный момент,тёплые верхняя и нижняя гайки,сам ПС холодный

Честно говоря, в первый раз за полтора года я в затруднении и не знаю что ещё уточнить или попробовать...

slava-5267 написал :
Сейчас опять проблема,у нас было отключение ГВС,спустил воздух и полотенчик начинает греть снизу,а не сверху и естественно всё встаёт.Подскажите почему так всё перевернулось.Подача ГВС по стояку нижнее,подключение ПС боковое.

это нормально, ничего страшного нет. Если быстро надо - слить воду через низ пс при закрытом нижнем кране, но есть и сухой вариант запуска, точно сейчас не помню, скорее всего на какое то время закрыть нижний - открыть верхний кран и подождать.

https://t.me/Santehnik_Moskva

Это ненормально для схемы, никак не зависящей от скорости циркуляции в стояке и температуры теплоностеля. Она всегда сама запускается при отсутствии воздуха в "карманах" из задранных труб.

Mazayac написал :
ненормально

нормально
Правда не часто случается, горячая вода из стояка "запирает" нижний отвод
Кстати может и само по себе "рассосаться"

https://t.me/Santehnik_Moskva

master.msk, по идее, если между отводами 100% нет никакого заужения - стартует автоматом, независимо от направления подачи. А если подача нижняя и какой-нибудь шов торчит внутрь стояка - пожалуй можно получить нестабильную работу. Всё же "низ-низ + смещённый байпас ниже ПС" = более однозначно гарантированный успех.

Регистрация: 01.04.2014 Звенигород Сообщений: 111

Между отводами 100% нет никакого заужения,убирал по Вашему совету.Действительно получается горячая вода запирает нижний отвод.И всё само рассосалось,утром встал ПС работает,чудеса физики в моём случае)))

Регистрация: 01.04.2014 Звенигород Сообщений: 111

Подскажите,вот эта деталь работает,как автоматический воздухоотводчик?

slava-5267, нет, это обычный маевский
{{post:5345087,чудеса физики в моём случае)))}}
никаких чудес нет, ночью циркуляция меньше, тк отсутствует разбор гв

https://t.me/Santehnik_Moskva

Mazayac, Спасибо Ваш ответ мне понятен.
пару уточнений
байпас не требуется?
для полотенчика типа М тот же подход?

polupochnik, байпас - обязателен! Вы либо что-то не поняли в моей устной версии, либо неверно толкуете термин "байпас". Например, на 12 рисунке, о котором мы ведём речь, байпас есть - это участок стояка между отводами. Он не заужен - диаметр равен диаметру стояка. И не смещён - расположен строго на оси стояка.
Для "Эмок" всё в силе, кроме физически невозможных для них схем "низ-низ" и "диагональ".
Также можно сделать оговорку, что" эмки" могут работать в некоторых ошибочных схемах подключения, где "лесенки" точно не запускаются. Типа "зауженный/смещённый байпас, подача снизу".

Mazayac,
Спасибо!
прошу прощения, я неверно использовал термина байпас, подразумевая заужение
байпас без заужения. ещ ераз спасибо!

Добрый день!
Прошу грамотного совета. Собираюсь поменять стандартный ПС от застройщика на ПС типа Фокстрот-Лиана (это П-образный с доп. внутренним контуром меньшего диаметра) от Terminus с установкой байпаса.
Хочу использовать схему, подобную той, что приведена , только ПС один, но есть сомнения, что всё будет работать как надо, ибо не специалист.
Стояк ГВС в туалете, за стенкой рядом ванная.
Последний 10й этаж, подача, судя по всему снизу, т.к. снизу идёт труба полипропилен 40, а после полотенчика тоже полипропилен, но на 32.
С рисованием у меня не очень, попробую словами описать.
Если снизу смотреть:
Тройник ПП 40х20х40 на ГВС в квартире (это для справки)
Переход ПП 40х32
Тройник ПП 32. Тут байпас в сторону получается трубой ПП на 32.
Дальше по оси стояка ГВС шаровый кран ПП 32
Поворот ПП 32х1" Тут перехожу на сталь, чтобы через стену пройти стальной трубой.
К трубе через никелированный уголок сам ПС (на смежную стену хочу перевесить), потом также через уголок и кусок стальной трубы обратно в туалет.
Дальше почти всё то же самое, что и снизу:
Поворот ПП 32х1" (со стали обратно на полипропилен)
Кран шар ПП 32
Тройник ПП 32. Тут приходит байпас, и дальше идёт труба ПП 32.
Добавлю еще фото того, что сейчас

4eshirko, неудачная схема Вами описана. Перемычка на ПС греться не будет.
Переосмысливайте на вариант, в котором байпас не смещён и не заужен. И от ППР кранов откажитесь пока не поздно.

Mazayac, почему не будет греться перемычка? Из-за того, что подача снизу?
Кстати, правильно ли я понял, что если снизу труба ППР 40, а выше полотенцесушителя ППР 32, то подача снизу?
К слову, та труба, что выше полотенцесушителя, уходит через мои же ванную и коридор в подъезд, где все такие же трубы ППР 32 собираются в общий стояк, идущий вниз.
И почему байпас на 32 - заужен, если ПС тоже на 32? Просто сейчас в качестве ПС страшная стальная труба на 40, и заужение после ПС (видно на 1м фото в предыдущем посте), а я хочу заужение сделать перед ПС.
А если делать несмещенный байпас, тогда отводы на ПС с кранами и выходы ПС сместятся в сторону, причем сильно, и тот относительно большой Фокстрот-лиана 500х600 у меня уже может не влезть в предназначенное для него место.
Может тогда лучше вообще от байпаса отказаться?

Важные моменты озвучиваете. С вероятностью 99,9% подача у Вас сверху (общий стояк - это всегда подача, если проектировщики и монтажники были в своём уме).
Я и не говорил, что Вы описали зауженный байпас. Всего лишь смещённый.
В варианте с кранами, являющимися продолжением стояка, главное не забыть про температурную компенсацию труб. И вынос байпаса в сторону сделать побольше - автоматом получите П-образный компенсатор на стояке.
Без байпаса категорически нельзя. Но с учётом новых данных (верхняя подача) Ваша схема отлично будет работать.

Mazayac,
Я извиняюсь за назойливость, но можете вкратце пояснить, зачем, если подача идёт трубой на 32, переходить потом на 40 (которая вниз уходит на другие этажи). Это скорее для общего развития. Ну или где почитать?
Про температурную компенсацию я обязательно не забуду, если узнаю, что это такое (полез в google)
Или можно не вникать глубоко и в соответствии с Вашим советом сделать смещение байпаса в сторону побольше (насколько? 10, 15, 20 см) ?
Про вариант без байпаса я, естественно, имел в виду без запорной арматуры вообще, то есть ПС как часть стояка.
Или с байпасом в любом случае лучше, или даже "категорически" только с ним?

4eshirko написал :
побольше (насколько? 10, 15, 20 см) ?

с пропиленом собираетесь работать? прочтите же наконец инструкцию по монтажу, там есть четко написанно сколько диаметров, у того же вавина, если не ошибаюсь, давно было
стояк гвс - это очень серьезно, тем более таким говенным или непростым если хотите материалом, как ппр, при всей кажущейся легкости монтажа, лично я стараюсь избегать переделок стояков гвс из ппр, даже и санузлов с такими стояками, даже если и не требуется переделывать стояк гвс, не говоря уже о монтаже внутри санузла

https://t.me/Santehnik_Moskva

master.msk, спасибо за исчерпывающую информацию.
Я непрофессионал в деле сантехники, буду привлекать кого-то для выполнения работ. Но "спецы" вокруг такие, что они либо сделают, как им скажут, особо не думая, а если у них и есть какие-то решения, то проверить я это никак не смогу, только верить на слово. Собственно, поэтому я и полез на этот форум, за грамотным советом и критикой.
От схемы с байпасом можно и отказаться в принципе, если это настолько рискованно, но почему-то все поголовно рекомендуют ставить его, чем не ставить. Поэтому и попытался что-то придумать в тех условиях, что у меня имеются.
Насколько подходит инструкция от вавин (нашел на сайте у них) к другим трубам?
Опять же по рекомендациям из того, что у нас тут продают, наиболее качественные FV-Plast серый (армированный стекловолокном)

4eshirko,

  1. Байпас обязателен, если Вы ставите запорную арматуру на ПС (шаровые краны или вентили). Точка. Никаких вариантов, никаких "рекомендуют - не рекомендуют".
  2. Сложность работ со стояком из ППР коллега мягко говоря преувеличивает. Опасения оправданы в том случае, когда стояк старый и сделан из турецкой/китайской/российской трубы - она становится хрупкой. У Вас новостройка, таких проблем не будет.
  3. FV-Plast - отличный выбор.
  4. Инструкция от Вавин подходит ко всем нормальным трубам, FV-Plast в том числе.
  5. Почему от общего коллектора у Вас идёт заужение 32мм - я не знаю. В России возможны любые варианты от "проектировщик вчера перепил" до "у строителей не хватило трубы на складе". В стояке горячая вода есть?

Mazayac написал :
С вероятностью 99,9% подача у Вас сверху (общий стояк - это всегда подача, если проектировщики и монтажники были в своём уме).

как раз наоборот !
если входной кран и водосчетчик висит с полотенчиком на 1 трубе - то это НИЖНЯЯ подача (снизу-вверх).
на фото вроде второго стояка нет.
второй - рециркуляционный стояк (сверху-вниз) : обычно меньшего диаметра проходит транзитом , или 1 большой на весь подъезд.

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

santex-SVAR, на ЦО эта логика (именно обратка по общему стояку) распространяется?

Mazayac написал :
на ЦО эта логика (именно обратка по общему стояку) распространяется?

ты тему в сторону не уводи : здесь чисто ГВС и полотенчики.

ПС на стояке отопления встречаются в хрущовках (5 этажки)

4eshirko написал :
стандартный ПС от застройщика
4eshirko написал :
Последний 10й этаж,

это же новостройка : сейчас /в настоящее время/ полотенчики на стояк отопление - не ставят.

интересно ЦО обсудить ?
так тебя уже давно :

santex-SVAR написал :
у меня их большой запас : в бочке с огурцами.
щас по-снайперски прицелюсь - верняк попаду!
предполагаю у тебя стоит супер-пупер биметалл.
какая прочность установленного радиатора ?

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Подскажите пожалуйста, будет ли работать такая схема.
Если нет, по какой схеме лучше подключить.
Нижний отвод от стояка на высоте 120 см, а верхний где-то 150.
ПС Сунержа Фурор 800х700
Удаленность от стояка где-то 150 см, труба Rehau Stabil 32

Уроборос, эх и трэш Вы изобразили. Почитайте для начала у той же Сунержи:
Высота отводов весьма неудачная. Выше можете поднять ПС?

Mazayac, Да я понимаю, что высота не удачная.
Выше можно, но тогда до самого верха даже я буду дотягиваться с трудом, не говоря о жене.
Видимо ничего не остается, как поднять ПС выше.
Как в этом случае лучше подключить? Так?
Других вариантов нет никаких без переноса отводов?

Уроборос,
лучше переварить отводы на стояке пониже

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

точнее вот так

Вообще, эта схема работать будет?
Переваривать желания нет, т.к. свободного места вниз только 5 см, а ради них все это затевать.

santex-SVAR, Похоже нашел Ваше фото.
Значит такая схема будет работать?
А если подводку от верхнего отвода стояка завести на дальний от стояка выход ПС, а а от нижнего на ближний к стояку, разницы не будет?

Mazayac

  1. Я наверно неточно выразился. Про байпас я подумал, что если столько заморочек с ним, то может сделать новый ПС той же схемой, что у застройщика, то есть просто установить его как часть стояка без всяких байпасов и запорки.
  2. Про стояки наверно тоже не очень точно выразился. Сегодня еще посмотрел на квартире и в подъезде и попытался нарисовать схемку и на плане отметить. Подача больше похожа на нижнюю в квартирах и на общую обратку в подъезде. Завтра еще в управляйке выясню.
  3. И если подача окажется нижней, будет работать ПС?
  4. Запорка ППР от FV-Plast также ненадежна, что всё равно рекомендуете металл?
  5. Стояк горячий, причем в подъезде общий стояк заметно холоднее.

Уроборос написал :
точнее вот так

Вообще, эта схема работать будет?
Переваривать желания нет, т.к. свободного места вниз только 5 см, а ради них все это затевать.

при верхней подаче эта схема работать будет.

4eshirko, раз подъездный холоднее - значит обратка, значит в квартире подача снизу.
Плохо для предполагаемой Вами схемы.
Экзотические варианты предлагать?

Mazayac, Спасибо.

А без переноса стояков есть ли схема подключения лучше этой?

Уроборос написал :
Похоже нашел Ваше фото.
Значит такая схема будет работать?

здесь ПС стоит теплый - не горячий : ощутимо холоднее стояка.
работает вполсилы . из-за того что :
центр охлаждения (ПС) находится чуть выше центра (середины) между подводками на стояке.

мне кажется именно этот показатель определяет % прогрева.
(при хорошем уменьшении диаметра от стояка к полотенчику + много углов поворотов.)

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Уроборос написал :
Mazayac, Спасибо.

А без переноса стояков есть ли схема подключения лучше этой?

при верхней подаче на равных с этой будет работать ещё боковое подключение (рис. 15), но потребует спец-уголка с маевским сверху. ПС будет горячим, как стояк.
При нижней подаче у бокового шансов вообще мало, а эта кое-как может запуститься, с меньшей температурой например.

Mazayac, Предложите, если нетрудно.
Тип полотенчика может другой взять?
И вкратце можно пояснить, почему не будет работать?

4eshirko, ох и ленивые посетители пошли... Две страницы назад объяснял:
Эксцентрики со встроенными кранами сможете купить? Тогда достаточно будет сделать прямой незауженный байпас и двумя тройниками с комбинированными муфтами вывести две водорозетки через стену. В них - эксцентрики. К эксцентрикам - уголки на ПС.

santex-SVAR,

santex-SVAR написал :

Уроборос написал :
Похоже нашел Ваше фото.
Значит такая схема будет работать?

здесь ПС стоит теплый - не горячий : ощутимо холоднее стояка.
работает вполсилы . из-за того что :
центр охлаждения (ПС) находится чуть выше центра (середины) между подводками на стояке.

мне кажется именно этот показатель определяет % прогрева.
(при хорошем уменьшении диаметра от стояка к полотенчику + много углов поворотов.)

Правильно я понимаю, что при данной схеме ПС должен быть выше обоих отводов от стояка, тогда работать будет, но после отключений придется стравливать воздух?

Уроборос, правильно.

Здравствуйте! Хотел бы получить консультацию по полотенцесушителю модель GROTA ECO FORT 530x900 (водянной)
Сейчас стою перед выбором, понравилась эта модель, заказ планирую делать у них на сайте.Перед тем как сделать заказ хотел бы получить консультацию чтоб исключить подводные камни. На сколько я понял подключение у этой модели нижние, вход и выход? У меня сейчас подключение идет, прилагаю фото во вложении чтоб понятней было, трубы конечно будут переделываться и утапливаться, но не будет ли проблем в моем случае после монтажа полотенцесушителя с его работой? Я имею в виду с нижним подключением подвода отвода воды в моем случае на сколько он будет функционально работать?
Заранее благодарен за консультацию.

Андрей1972, возможные схемы подключения нужно выяснять у производителя ПС (или поставщика). Рабочие варианты, в том числе и для схем "низ-низ", давным-давно расписаны здесь:

Mazayac, Спасибо за ответ. Посмотрите в моем случае так делать подключение?

Андрей1972,

Андрей1972, а с чего Вы взяли, что в стояке верхняя подача?
При нижней рисунок Ваш работать не будет.
Ну есть же варианты в статье, не зависящие от подачи - нет, всё равно в лотерею играют...

Mazayac, Про подачу я не подумал. Я просто рассматриваю варианты как сделать лучше в моем случае. На картинках то оно вроде все понятно. А как такой вариант? Будет работать?

Андрей1972, да, будет. Следующий шаг - сместить байпас к ПС и увеличить его диаметр до диаметра стояка. Получите идеальную схему.

Mazayac, Большое Вам спасибо за консультацию. Тогда надо так сделать? Да еще вопрос, а винтили тогда наверное лучше поставить на входе и выходе ПС. Как на фото.

Андрей1972, всё верно нарисовали. С водорозетками тоже нормальная идея - ставите их под ПС, в них - угловые вентили.

Mazayac, Еще раз спасибо за консультацию. Так и буду делать.

Регистрация: 10.09.2015 Новосибирск Сообщений: 3

Доброго времени суток.

Прошу совета, подскажите что и как сделать/исправить.

Комментарии:
Квартира на 7этаже /9этажки. ПС - лесенка, только нижние подключение. ПС - от пола 1300. Высота ПС - 800, ширина 500.
ГВС - нижняя подача воды (со слов слесаря из УК)
Нижний отвод от пола 950, верхний отвод от пола 1600.
Между отводами сварщик прям в трубе (между отводами) сделал (наварил) заужение (1150 от пола)
Основной стояк -1", отводы -3/4".

И как оказалось, при замене стояка (слесаря проходили перекрытия вверх и вниз)
Старый стояк был размером 1 1/2", поставили 1". Т.е. с первого по девятый этаж стояк 1 1/2". Начиная с потолка 6 этажа и до пола 8 этажа труба 1". Плюс, уже у меня в квартире, заужение в трубе до 3/4.
Т.е. весь мой стояк в квартире и есть зауженный байпас, по отношению ко всему стояку.
Слесарь говорит давление очень хорошее. Водоразбор нормальный. Соседи не жалуются.

При подключении по схеме 1 - не работает, /трубы ПП до ПС -3/4"/

При подключении по схеме 2 - работает (временно подключил гибкими шлангами нижний отвод 1/2, верхний отвод - 3/4), но возникают вопросы.
ПС работает. Подача идет с верхнего отвода (более горячий). Обратка - нижний отвод (прохладный).

При отсутствие водозабора соседями сверху, подача воды в ПС идет с верхнего отвода, обратка уходит в нижний отвод.
При водозаборе воды соседями сверху, подача воды в ПС начинается с нижнего отвода, обратка уходит в верхний отвод.
Водозабор прекращается - подача снова с в верхнего отвода.

Сделанное заужение в трубе с 1" до 3/4 убрать не получится.
Подскажите имеет ли смысл переварить верхний отвод выше ПС (на уровень 2200-2300 от пола) схема 4 ?
И поменять ПС на другой, - с возможностью такого подключения (схема 4).

Или не париться и оставить рабочую сейчас схему 2 ?

Да.. Мне показалось, что при водоразборе соседями сверху, - ПС становится более горячим.

Заранее всем спасибо.

Первая не работает вполне ожидаемо.
Четвёртая не будет работать.
Вторая работала бы единообразно и независимо от водоразбора при отсутствии заужения.
Итог: если вторая сейчас работает, пусть и в "реверсивном" режиме - Вам мега-повезло, оставьте её.
Сначала испохабят стояк, а потом болдом пишут "никак не можно убрать косяк", эх, люди...

Регистрация: 10.09.2015 Новосибирск Сообщений: 3

Mazayac,
Спасибо за ответ.
Я так понимаю лучше всё таки заужение в стояке убрать?
Пожалуйста, подскажите верхний отвод где поставить? Или оставить на месте?
И как лучше подключить ПС?
Заранее спасибо.

Регистрация: 10.09.2015 Новосибирск Сообщений: 3

Mazayac,

Может имеет смысл переварить отвод вниз и подключиться по схеме 5.

Это более рабочий вариант, чем Ваша нынешняя пробная схема.
Убранное заужение даст Вам бОльшую скорость циркуляции в стояке и чуть бОльшую температуру ГВС.
Оба отвода ниже ПС хороши тем, что не образуется ям-отстойников, в которых может скапливаться шлам.

Mazayac написал :
Diplomat, схема, что Вы привели - излишняя, достаточно бокового подключения, рис. 15

а есть ли разница каким диаметром вести до ПС 1" или 3/4"? Краны стоят дюймовые, ПС Богема!

Diplomat, нет разницы.

Diplomat написал :
а есть ли разница каким диаметром вести до ПС 1" или 3/4"?

считаю оптимально 3/4". Сам давно спросил на форуме, посоветовали такой. Делал 18й медью результат такои же. Возможно тут диаметр вообще не важен можно и 1/2", на эксентриках все равно такои диаметр.

фото до и после, установка полотенцесушителя Сунержа Иллюзия 600х1200

Понимает ли кто разницу между работой сушилки на стояке предназначенном исключительно для п/с и на обычном стояке ГВС? если она есть конечно)

Олегович, можно спросить Сунержу.

Mazayac, я просто первыи раз смонтировал п/с на стояке сушилок, не считая хрущевок где п/с висит на отоплении. и это мои самых холодныи п/с, он конечно прогрелся полностью, но как то очень не резко. подозреваю что дело в том что у обычного стояка постоянныи расход горячеи воды, а на таком, предназначенном только для п//с, расхода нет, есть какая никаккая циркуляция и все...

Регистрация: 15.05.2006 Москва Сообщений: 505

Вопрос непосредственно про конструкцию ПС. Вся комплектная фурнитура ПС лесенки рассчитана на то, чтобы подвод воды осуществлялся из стены. А надо, чтобы наружные трубы были подключены снизу к торцам труб ПС. Как быть? Если от ПС отвернуть нижние отводы-уголки, которые также являются ножками, то крепить ПС к стене становится нечем.

Регистрация: 23.09.2012 Железнодорожный Сообщений: 1969

Олегович, стояк для сушилок -это скорее всего обратка ( температура меньше) - подача сверху вниз. если так - то для работы байпас нужно заузить на размер, желательно смещение байпаса - диаметры подводящих труб по возможности больше - это для всех случает верно - т.к. меньше гидравлическое сопротивление потоку и все подводящие трубы к пс - всегда вести горизонтально - по той же же причине - меньше гидравлическое сопротивление.

Регистрация: 15.05.2006 Москва Сообщений: 505

Всё, нашел подходящие кронштейны: держатель или крепление полотенцесушителя с кольцом.

Доброго дня.
Имеем: девятиэтажка и полотенцесушитель типа "изгиб стояка".
Хотим: заменить старый ПС на красивый новый. Подскажите, пожалуйста, по вопросам:

  1. Правильно ли я понимаю по внешнему виду (см. фото), что нужно будет подключить трубу в том месте, где на фото резьбовое соединение, а потом в эту трубу уже подключать ПС?
  2. Лучше просто заменить ПС или лучше сделать перемычку и после нее перекрывающие краны для ПС?
  3. Накладывает ли текущая конфигурация входа-выхода в ПС ограничения на подходящие мне модели ПС?
    Спасибо.

troubleshoot, диаметр трубы нынешнего "полотенчика" какой?

Alex-Alex, может на фото не очень понятно, поясню: стояк 32й, разделяется на 2 сушилки, одну я удалил и заглушил отводы, они 25е, выше и ниже сушилки соседей приварил 2 25х отвода и поставил 1" краны. От них проложил 20й оцинковкой подводы к сушилке под уклоном. Оставшаяся сушилка соседей служит байпасом. Мой вопрос касается не совсем быстрым прогревом, примерно минут 15 до полного прогрева. Получается моя ошибка в диаметре? Надо было 25й трубой прокладывать? Думал просто что нет смысла так как в эксцентриках п/с все равно 1/2.

Олегович, ну Вы нашли у кого совета спрашивать
Скорость прогрева чем беспокоит? Прогревается же в итоге полностью - и замечательно. Зависит от скорости циркуляции в стояке и от наличия побуждающих циркуляцию в ПС причин (заужения/смещения байпаса и направления подачи).
В Вашем случае, т.к. байпас не заужен, ПС работает на естественной циркуляции, скорость прогрева при этом невысока, да.

Mazayac написал :
troubleshoot, диаметр трубы нынешнего "полотенчика" какой?

Диаметр трубы "полотенчика" 50 мм.
Расстояние между трубами 32 см (от центра до центра).

Значит стояк диаметром 1,5 дюйма.
Значит установка даже дюймового ПС (без кранов) заузит сечение стояка в 2,5 раза.
Значит надо делать байпас и подключать ПС по одной из рабочих схем:

Mazayac, спасибо!

Mazayac написал :
Скорость прогрева чем беспокоит? Прогревается же в итоге полностью - и замечательно. Зависит от скорости циркуляции в стояке и от наличия побуждающих циркуляцию в ПС причин (заужения/смещения байпаса и направления подачи).
В Вашем случае, т.к. байпас не заужен, ПС работает на естественной циркуляции, скорость прогрева при этом невысока, да.

да если честно вообще ничего не беспокоит, ни меня ни заказчика, просто привык что п/с сразу горячии, а тут долго прогревался, главное что весь несмотря на высоту 1200, а баипас заужен. стояк 32, 1 1/4, баипас 1"

Олегович, т.е. соседский ПС из дюймовой трубы? Ну ок.

да, согнутой п-образно

Регистрация: 23.09.2012 Железнодорожный Сообщений: 1969

Олегович, действительно - трудно понять по описанию. Но в общем случае- лучше когда диаметр пс = равняется диаметру подводки. Размер заужений эксцентриков тут роли не играет - играет их общее число. 2 -3 и дт. на них теряется какая то часть энергии потока

Олегович написал :
подводы к сушилке под уклоном.

  • всегда делаем горизонтально.

Mazayac, пишите о себе. Ваш опыт подключения пс - недостаточен для работы консультантом - учитесь лучше - а не хамите.

У меня сейчас ПС в виде изогнутого стояка буквой П. Расстояние между ножками буквы П 32 см. Я собираюсь сделать перемычку. Мне нужно сделать расстояние между подводящими трубами к ПС чуть больше высоты ПС, чтобы подводящие трубы шли в виде = или в виде >, но не в виде < ?

troubleshoot, Вы определились со схемой подключения? Если да, то какой номер рисунка в статье?
Вам известно направление подачи в стояке?
ПС будет "эмка"?

Mazayac, Личных предпочтений по схеме у меня нет. Вроде бы, статья меня убедила в том, что мне нужна схема из рисунка №9.
Подача: сантехник говорил, что снизу-вверх.
ПС типа такого хочу.

При нижней подаче рис.9 как правило неработоспособен.
Вы не поленитесь изучить варианты, начиная с рис.12. Для каждого из них указано допустимое направление подачи.

Регистрация: 21.09.2015 Санкт-Петербург Сообщений: 2

в квартире стоит полотенцесушитель, который от основного стояка отсечен двумя кранами, но он не греется, почему?

Вадян, Вам с такими вводными только на битву экстрасенсов.
Где фото подключения? Где размеры (высота ПС от пола, высота самого ПС, высота отводов от пола)?
Краны открыты? Стояк горячий?

Mazayac написал :
При нижней подаче рис.9 как правило неработоспособен.
Вы не поленитесь изучить варианты, начиная с рис.12. Для каждого из них указано допустимое направление подачи.

Сегодня приходил сантехник и нетрезвыми руками нарисовал, что-то вроде схемы 21 Подача у меня снизу.

Если мне удастся отвоевать байпас без заужения, то остается выбрать между диагональным и боковым подключением. Кстати, в случае нижней подачи есть разница между диагональным и боковым?

Я смотрю на сайт сунержа

и вижу, что для бокового (не диагонального) подключения ПС продается с некой "перемычкой в коллекторе для полноценной работы полотенцесушителя". Мне правда такой покупать, с перемычкой?

Кстати, что это, перемычка? Это какая-то штука в комплекте, которую можно потом докупить? Или это встроенная в конструкцию штуковина?

troubleshoot, работоспособность 21 схемы совершенно не гарантируется при нижней подаче! Неужели неясно написано?
Не надо никаких встроенных в ПС перемычек, они только мешают циркуляции, независимо от схемы подключения.
Диагональ тоже не нужна.

Ну вот, редактирование перестало работать.
Дополняю: перемычка вварена в вертикальный коллектор, если купите такой ПС - от неё не избавиться.

Mazayac, понял, спасибо. Значит,

  • покупаю ПС без перемычки
  • подключаю его сбоку, без диагонали
  • уговариваю ЖЭКовского сантехника сделать байпас без заужения

Alex-Alex написал :
всегда делаем горизонтально.

и чо прям ни разу не получался нерабочии п/с? я делаю всегда с уклоном, чтобы воздух не вставал. однажды обратился заказчик для переделки подключения п/с. классическии случаи когда понимающие дело маджахеды провели трубы к п/с под ваннои, естественно он не грел. поставил насос, вкл/выкл, воздух прогнал, выключил насос а п/с греет и без него.

troubleshoot, в головах "жэковских сантехников" обычно каша полная.
Я понимаю желание как-то ограничить заужение стояка, но когда упираются рогом против сохранения его сечения... Никакому разумному объяснению это не поддаётся.

Регистрация: 09.07.2015 Екатеринбург Сообщений: 2

Всем привет! Подключил полотенчик но циркуляция не пошла. Воздух выгнал, прогоняю через шланг нагрев хороший но жижа стоит. Подача не известна(хрущ скорее с низу). Стояк отопления МП20, отводы 1/2 далее ППР20. Сушилка Ника ЛД 60/40. Прорабатываю вариант переделки на подключение верх-низ. Есть мысли?

ШкодNIK написал :
Стояк отопления МП20

Уже отопление включили? у нас не раньше 15 октября...

ШкодNIK написал :
Есть мысли?

Есть. Не будет работать. Никогда. Почему? почитайте тему, уже за тысячу наверное подобных подключений, см выше

https://t.me/Santehnik_Moskva

master.msk написал :
Есть. Не будет работать. Никогда. Почему?

Потому, что читают инструкцию на электроприбор, не до включения вилки в розетку, а только тогда, когда из электроприбора дым пошёл. Всю тему и даже краткую статью -

читать лень, вот и переделывают по нескольку раз.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964,
Статьи нет смысла писать, сейчас нужно только картинки, цветные комиксы - новые пользователи в основном из вКонтакта
Особенно успешно доносят информацию ютуб ролики с лицом автора не менее 2/3 от общей продолжительности ролика, очень доходчиво

https://t.me/Santehnik_Moskva

master.msk написал :
Особенно успешно доносят информацию ютуб ролики с лицом автора не менее 2/3 от общей продолжительности ролика, очень доходчиво

Не! Волну чернухи не гоните! Иначе захочеться застрелиться...

После гибели Тартарии - всё ныне происходящее - просто клоунада.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

ШкодNIK написал :
подключение верх-низ.

Не будет работать точно так же.
Переделать на вариант рис. 16 (который из-за заужений в МП фитингах будет представлять из себя на самом деле рис. 18):

А вообще стояк из МП, да ещё 20мм, да ещё стопудово без компенсаторов - это жесть!

Регистрация: 09.07.2015 Екатеринбург Сообщений: 2

Всем Спасибо. Буду пробовать.

Регистрация: 25.09.2015 Санкт-Петербург Сообщений: 3

Добрый день! Приобрел пс Energу Aero 1000x600, лесенка. Подача воды снизу. Изначально планировал делать байпас и диагональное подключение, но прочитав статью, понял, что так нельзя, буду делать диагональное(хочу чтобы прогревался равномерно) без заужения и без байпаса. Стояк в углу, как на фото в посте выше, ПС будет располагаться левее. Вопрос, при диагональном подключении обязательно вести верхнюю трубу от стояка к левому верхнему углу(дальний верхний угол от стояка) ПС, а нижнюю к правому нижнему(нижний ближний к стояку) углу? Нужен ли уклон труб, при расстоянии до стояка 30 см? Или вообще выбрать другую схему?

com1313, диагональ по сравнению с боковым ничего существенного не даст.
Если же будете делать - неважно, к каким углам какой отвод подключать.
Трубы могут идти строго горизонтально, главное чтобы не было контруклона.

здравствуйте, помогите, пожалуйста, советом. будет ли работать змеевик и теплый пол? ванна переместилась в темную комнату, расстояние между старым расположением ванны и новым около 6 метров. змеевик от отопления, подача сверху, на обратке я последняя(1 этаж из пяти). если провести стояк по потолку в будущую ванную, сохраняя тот же размер трубы и подсоединить полотенчик типа лесенки,а после него уложить теплый пол в новой ванной и коридоре, т.к. все равно придется возвращаться в стояк, который остался на прежнем месте. по потолку провести не проблема, там же будет проведена вентиляция и все это спрячется в шкафах.

j-j, тёплый пол от отопления или ГВС можно сделать или используя теплообменник или смесительный узел или то и другое. И это вне закона. Просто засунуть циркуляцию в "змеевик" нельзя. Забудьте и не пытайтесь.