08.03.2006 в 11:40:17
Нужен совет по подключению полотенцесушителя Квартира на последнем, 17м этаже новостройки. В ванной под полотенцесушитель проложен отдельный стояк. Выполнен он в виде строго вертикальной трубы на 1 дюйм, на которой установлены два отвода шаровыми кранами, тоже на дюйм. Получается, что байпас -- это и есть основная труба, без заужения.
Как я понимаю, предполагалась установка "классического" ПС в виде трубы на 1 дюйм.
Будет ли при таком стойке греть лесенка с вводами на 3/4? И как ее лучше подключить? Рабочие уже проложили подводы МП 20.
К сожалению, не обнаружил классических ПС, которые бы были рассчитаны на мою площадь (4,5 м2). Правда, теплый пол в ванной будет.
08.03.2006 в 20:51:26
09.03.2006 в 10:08:06
_k0t_ написал : Не понятно предназначение отдельного стояка
Открытый (не в шкафу) стояк специально для ПС. Движение сверху-вниз. А горячая вода - с кухни или сан.узла.
Александр Борисович написал : байпас -- это и есть основная труба, без заужения
Закажите "отсечку" - делов на пол-часа.
09.03.2006 в 13:39:37
А какую сделать отсечку? На 3/4? Сейчас посмотрел внимательнее на сайт Сунержи, ПС которой планирую купить, оказалось, сечение боковых труб на их лесенке - 1/2, а не 3/4.
И насчет МП что скажите? Или мерять давление надо, чтобы понять?
09.03.2006 в 14:52:07
Александр Борисович написал : А какую сделать отсечку? На 3/4?
Отсечка - не круглое сужение; скорее, боковое. На трубе делается поперечный надрез и в него вставляется и вваривается пластина - минимум работы для сварщика, требования к квалификации и оборудованию тоже минимальные.
09.03.2006 в 20:17:08
2ВТБ! Так стояк ГВС или отопления?
09.03.2006 в 22:48:46
_k0t_ ГВС. Магистральный снизу-вверх на чердак/тех.этаж, а там разводка по всем стоякам подъезда.
10.03.2006 в 08:24:05
И что это такое получится? Без байпаса?
Я перепланировку согласованную делаю, это раз,
ну и вообще о соседях думать надо. А городить байпас параллельно трубе просто места нет,
вокруг нее будет короб.
Что касается того, ГВС это или отопление, то судя по тому, что в батареях у нас какая-то жуткая смесь, а в ПС все-таки вода :), выходит, что ГВС.
10.03.2006 в 08:26:34
Или имелось ввиду, что отсечка не на весь диаметр трубы, а только частично?
10.03.2006 в 10:02:20
Александр Борисович написал : отсечка не на весь диаметр трубы, а только частично
Разумеется, больше четверти сечения никто и не станет перекрывать.
10.03.2006 в 20:14:30
Предложение понятно. Есть некоторые сомнения о его эффективности. Видел в этом форуме посты о том, что сужение должно иметь некую протяженность (фигурировала цифра от 10 см), иначе эффект якобы минимален. Можете развеять мои сомнения?
13.03.2006 в 10:28:01
Александр Борисович Зависит от скорости циркуляции и необходимого процента затекания. Если отсечка вызывает турбулентность, то и значимый перепад давлений неизбежен.
На самом деле, для ПС достаточно минимального потока - уж очень мала его мощность.
13.03.2006 в 17:36:10
ВТБ! однажды поставили лесенку на стояк в 1 дюйм . смтояк был сплошной , т.к. сантехники запретили сделать заужение или поставить кран. полотенцесушитель работал только когда шел разбор воды по утрам. хотя располагался сушитель очень близко от стояка, но трубы уходили сначала в пол потом поднимались вверх сантиметров на 50.
13.03.2006 в 18:17:41
C2h5-OH написал : полотенцесушитель работал только когда шел разбор воды по утрам
Явный признак отсутствия циркуляции в системе.
14.03.2006 в 10:38:26
неа. явный признак отсутствия циркуляции- холодный стояк гор.воды, но при сливании из крага минут через 5 течет таки горячая, а это- признак бОльшего, чем нада сопротивления магистрали к полотенцесушителю.,А все злые Сантехники из жэка...