dimakler
dimakler
Новичок

Регистрация: 08.04.2006

Москва

Сообщений: 57

15.10.2009 в 02:37:12

Вот такие дела. Нашел в поиске такую проблему уже обсуждали, но решения никто не опубликовал.

В 10-этажном доме, на 3 этаже поставил global style 500. Все стандартно идет стояк заворачивает к батареям, затем байпас, затем американки. Я по незнанию согласился не ставить кран на байпас. Однотрубное отопление дом серии п44. До этого стояли конвекторы, по проекту, без байпасов, просто стояк идет с потолка, изгибается в конвектор, оттуда обратно и дальше к соседям.

Батареи шумят, чем больше секций, тем больше гудят. Ночью особенно досаждает. Поскольку жалоб немного значит явление встречается редко

Я думаю, что в системе слишком быстро течет вода по трубе. Вероятно надо уменьшить скорость воды. Если поставлю на стояк шаровой кран, получится им регулировать скорость воды по стояку? Не лопнет кран от давления?

Вариант дать денег слесарю из деза, чтоб прикрыл где-то на чердаке не очень интересен поскольку может появиться второй слесарь и открыть обратно. А этих слесарей в дезе много и все денег хотят. Только за отключение стояков 3 тыщи влет срубили

0
philosophist
philosophist
Новичок

Регистрация: 31.07.2009

Хабаровск

Сообщений: 42

15.10.2009 в 04:21:30

dimakler написал : Если поставлю на стояк шаровой кран, получится им регулировать скорость воды по стояку?

Найдут и убьют :) , при однотрубной системе кран на стояке - вредительство и диверсия в масштабах стояка. Регулировка ставится на радиатор за байпассом. На радиатор хоть отсечные краны-то поставили?

dimakler написал : в системе слишком быстро течет вода по трубе

Она и должна быстро течь.
Щас подтянутся Ваши местные санты и такого насуют...

0
Пижон
Пижон
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1177

15.10.2009 в 09:12:42

а у тебя на батареях какие-то краны или регуляторы стоят???

0
dimakler
dimakler
Новичок

Регистрация: 08.04.2006

Москва

Сообщений: 57

15.10.2009 в 11:29:14

philosophist написал : Цитата: Сообщение от dimakler в системе слишком быстро течет вода по трубе

Она и должна быстро течь.

У всех стоят батареи и не гудят. Если б у всех гудели батареи никто не покупал бы. Значит не должна так течь вода в стояке. Оговорка, я только предполагаю что шум от течения воды. Отопление включили месяц назад. Я надеялся что пройдет само

Пижон написал : а у тебя на батареях какие-то краны или регуляторы стоят???

Конечно. Стоят американки 3/4 бугати. Если батарею перекрыть то звук остается. Идет по железу от трубы к батарее. Батарея имеет больше железа чем старые конвекторы. Предполагаю, что поэтому и звенит.

0
alfabravo
alfabravo
Резидент

Регистрация: 22.08.2008

Москва

Сообщений: 1858

15.10.2009 в 11:58:42

Мне сами жековские санты и поставили кран на байпасс-сказали крути если понадобиться.а ваша проблема бывает.Решение-сложное,надо все смотреть.

0
dzumis
dzumis
Новичок

Регистрация: 14.01.2009

Вильнюс

Сообщений: 5

15.10.2009 в 12:08:10

Ничего не поделаешь, батареи работают в роли резонаторов, т. е., усиливают звук. В вашем случае, звук возникает не в самой батарее, поскольку большая шумит сильнее меньшей. Звук появляется от кавитации при высокой скорости потока, либо от присутствия воздуха в батарее. Кавитация возникает в местах резкого изменения скорости потока (левые фитинги, всякого рода сужения, типа излом трубы во время гибки и т. д., и т. п.). Это касается звуков, носящих шипящий характер. Если-же, наоборот, звук гудящий, это свидетельствует о присутствии в системе какой-то части, имеющей люфт (клапан многооборотного крана).

0
Пижон
Пижон
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1177

15.10.2009 в 13:09:52

Вариантов два:

  1. либо при врезке байпаса заузили проток (трубу отрезали ссо слишком большим допуском и вварили)
  2. у кого-то из соседей поставили терморегуляторы -они и поют на весь стояк.
0
vavan
vavan
читатель форума

Регистрация: 07.07.2008

Новосибирск

Сообщений: 1523

15.10.2009 в 13:31:26

Пижон написал : у кого-то из соседей поставили терморегуляторы -они и поют на весь стояк

Тогда должно "само" пройти - при наступлении холодов, соседи терморегуляторы приоткроют. :-))))

Я вот тоже самое жду. Дали тепло - две батареи из 4х шумят. Свои регуляторы закрываю/открываю - бестолку. Звук не мой.

Через неделю в одной из двух шумящих батарей звук почти пропал - то ли изменили положение терморегуляторов (у всех должны стоять от строителей стандартно по нашему стояку), толи воздух чей-то ушёл (однажды я слышал сильный булькающий звук будто пузыри воздуха уходили по трубе, только не понял по которой из двух).

У себя наличие воздуха в батареях смотрел - из маевского сразу водичка капает.

0
philosophist
philosophist
Новичок

Регистрация: 31.07.2009

Хабаровск

Сообщений: 42

15.10.2009 в 16:46:42

Вот тема с профильного форума Шумят батареи отопления

0
BOGA
BOGA
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1971

15.10.2009 в 19:34:58

dimakler написал : Они неприятно гудят. Ищу решение

Подождите пока недельку-другую....потерпите... кстати - как долго воздух стравливали???

0
dimakler
dimakler
Новичок

Регистрация: 08.04.2006

Москва

Сообщений: 57

16.10.2009 в 02:09:59

dzumis написал : Если-же, наоборот, звук гудящий, это свидетельствует о присутствии в системе какой-то части, имеющей люфт (клапан многооборотного крана).

Можно подробнее, сейчас дождался ночи и внимательно прислушался ухом вплотную к батарее. Есть шипение, но его перекрывает звонко гудящий звук все время срывающийся в более высокую ноту.

BOGA написал : Подождите пока недельку-другую....потерпите... кстати - как долго воздух стравливали???

Так я уже месяц терпел. Воздух не стравливал, только приоткрыл кран маевского. Из него весело писает горячая струйка. Закрыл обратно. В батарее воздуха скорее нет, так как батарея и стояк сварены по уровню.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу