27.04.2006 в 18:33:52
Alex___dr написал : Провод, скорее всего был повреждён раньше, до первого взрыва лампы, но контакт между концами жилы ещё сохранялся, при ухдшении контакта возникала дуга и лампочке приходил каюк.
Всё ровно наоборот :)
Когда перегорает лампа, то в колбе образуется плазма( из паров остатков металла спирали), которая замыкает токоподводы внутри лампы. В нормальных лампах один из токоподводов сделан тоньше и служит предохранителем - он просто перегорает в такие моменты.
В данном случае предохранителем оказался не токоподвод, а надкушенный кабель...
Еще стоит добавить, что лампы быстрее выходят из строя, если в питающей цепи плохой контакт и искрение.
Не исключено что провод был перебит, но какой-то контакт сохранился и искрил, чем вызвал перегорание лампы, которая в свою очередь добила провод.
27.04.2006 в 19:27:52
Alex___dr написал : Строители часто практикуют прокладку проводов освещения поверх плит перекрытия.
Клевета!!! Строители белые и пушистые, а вот проектировщики... :)
27.04.2006 в 19:53:23
BV написал : Еще стоит добавить, что лампы быстрее выходят из строя, если в питающей цепи плохой контакт и искрение. Не исключено что провод был перебит, но какой-то контакт сохранился и искрил, чем вызвал перегорание лампы, которая в свою очередь добила провод.
DMack написал : На входе - однозначно фаза. От нее все работало и после сгорания света. Пущенный от нее в обход на выключатель кабель все восстанавливает. Зато из коробки выдернулся 50см проводок (один из моих красных концов). Он был просто фикцией, старым отводом от гостинной, которая теперь работает от электронного светорегулятора со своим питанием. Новая вводная говорит о том, что из коробки на питание освещения уходит только ОДИН кабель, который мне, наверное и перебил сосед??? Дело в том, что он уходит в канал, проходящий в перекрытие над ванной. А ремонт там и делался (сносилась санкабина). Может глуб
Вероятность в 95% , что на концах перебитого кабеля, при включении возникала дуга, которая и вызывала перегорание со взрывом (две штуки! с интервалом в неделю!) ламп .
27.04.2006 в 23:09:50
DMack написал : Новая вводная говорит о том, что из коробки на питание освещения уходит только ОДИН кабель, который мне, наверное и перебил сосед???
DMack написал : Везет дуракам: дому три года, земля везде разведена, а проводка - алюминием.
Умные мысли приходят на лестнице. В том кабеле, что накрылся, не три ли провода? А то ведь, если нам PE на светильниках не нужен, глядишь, и перетягивать не придется... Ведь пропала одна фаза, N и PE целые?
28.04.2006 в 08:07:21
Alex___dr написал : Строители часто практикуют прокладку проводов освещения поверх плит перекрытия...
Слава богу - я и хозяин, и проектировщик, и строитель. Поэтому Ошибки все мои, но и исправлять мне. А до такой чудесной идеи мне додуматься не удалось - сэкономил бы место :)
Slawa написал : Резистор токоограничительный настоятельно советую поменять на отечественный от 700 кОм сопротивления и максимальной влезающей в отвертку мощности (по габаритам).
Дык у меня отечественная отвертка с резистором 910К/0,5Вт ;). А в чем сермяжная правда-то? (Для других незнающих.)
Slawa написал : Умные мысли приходят на лестнице. В том кабеле, что накрылся, не три ли провода?
Эти мысли, наверное, от излишней веры в людей. Кто-ж лишнюю жилу даст пустить? Везде протянуты кабели с одним алюминиевым проводником в цветном ПВХ. Зато идея поискать нормальную коробочку и врезать ее туда, несмотря на все препятствия, сильно гложет. Как я понимаю, идеальным будет что-то на самозажимных, но разборных клеммах?
Спасибо, дорогие друзья! Решил пробурить шов и не перетягивать кабель - в месте выхода из потолка цементная пробка, к которой очень сложно подлезть.
28.04.2006 в 10:24:24
DMack написал : Дык у меня отечественная отвертка с резистором 910К/0,5Вт . А в чем сермяжная правда-то? (Для других незнающих.)
Да вот покупал импортную отвертку-индикатор. Продавщица дает ее и показывает на розетку - "проверяйте сами". Ехидно улыбаясь, осведомляюсь, а с чего бы вдруг?!
А они током бъют!
А нафига продаете?!
Откуда мне знать, у меня начальник есть!
Вот такие дела... У китайцев свои способы демографического контроля...
06.08.2006 в 13:06:26
Отчет (первая фотка - в процессе завершения, вторая - результат). Еще раз спасибо всем посочувствовавшим и посоветовавшим. Решено - сделано (давно-о-о, но обои - вчера;)). Нашел под подвесным потолком в ванной комнате фазовый кабель, соединенный с шиной освещения (он в 1м от коробки), разрубил его, пробурил отверстие для нового провода. (Страху, конечно натерпелся: у меня там идет пучек всяких разных кабелей, штук десять.) Соединил неразъемной Ваговской клеммой. Закупил на рынке квадратную распаячную коробку, поработал электромолотком. Кстати, без последнего умер бы на месте. Перфоратором не подлезть, да и энергия удара - черезчур. А так - подраздолбил бока полукруглой выемки, спилил с коробки и крышки верхнюю часть, алебастр, шпатлевка, обои (самое сложное:)). Самое ужасное в этой ситуации - отсутствие доступа к схеме электропроводки П44Т. Фактически, если бы не разобрался в ней немножко в процессе ремонта, то было бы сплошное расстройство.
06.08.2006 в 14:29:39
Alex___dr написал : Вероятность в 95% , что на концах перебитого кабеля, при включении возникала дуга, которая и вызывала перегорание со взрывом (две штуки! с интервалом в неделю!) ламп .
Как перебитый кабель может быть причиной перегорания лампы со взрывом?
06.08.2006 в 16:12:57
Бросок тока в цепи от вольтовой дуги на проводе.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу