vit5041
vit5041
Новичок

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 50

23.12.2009 в 17:57:32

специалисты по кондиционерам, -- обращаюсь с таким вопросом: будет ли работать следующая схема отвода дренажа в канализацию: см. прилагаемую картинку. если в вертикальную штробу стены под внутренними блоками заложить металлопластик 16 мм, затем провести его внутри стяжки, затем поднять из стяжки и подключить к отводу стояка через мини-сифон. в этом случае в горизонтальном участке будет находиться постоянно порядка литра воды -- это нормально? в крайнем случае на зиму буду заливать туда немного доместоса. :-) или как вариант, на конец трубы около стояка поставить помпу, чтобы она "высасывала" дренажную воду. да, второй блок кондиционера подключить к той же трубке через тройник, все эти вещи скрыть в штробах и заштукатурить. какой минимальный диаметр должен быть у дренажной трубки? если есть более элегантные решения -- поделитесь, пожалуйста, мыслями.

0
Вложение
Fresh
Fresh
Эксперт

Регистрация: 24.05.2009

Рига

Сообщений: 1106

25.12.2009 в 22:21:42

Было два подобных варианта: первый -применялась гофра ,вертикальный участок от блока до пола (2мтр) и горизонт по периметру пола без прогибов (в пинале) около 5-и метров.Так вот смонтировали ,обкатали,залили воды-все путем,продавливает.А по капельки ни-ни,пришлось переделывать-задавать уклон...Это было лет 12 назад. Второй вариант чисто ваш.,но с насосом-все работает.(насос расположили во внутреннем блоке-легче продавливать чем всасывать).

0
Fresh
Fresh
Эксперт

Регистрация: 24.05.2009

Рига

Сообщений: 1106

26.12.2009 в 17:03:42

Вспомнил около 5 лет назад еще один объект:В стяжке по полу с наружнего блока в канализацию,длина 6 метров,уклон 1 процент,подсоединение к стояку через обратный клапан(свободно висящий ).Труба ПВЦ 22 мм .За это время притензий не было. Гофру в крайних случаях.На горизонтах после выше описанного случая никогда(!).

0
vit5041
vit5041
Новичок

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 50

26.12.2009 в 17:42:26

Спасибо Вам за ценный опыт! Буду что-нибудь придумать по месту, возможно сделаю по стенам с уклоном -- это если удастся нормально все провести под подоконником, за радиатором отопления и толщина штукатурки позволит. Если все-таки с уклоном не получится, -- то заложу в стяжку метапол 16 мм с расчетом на использование помпы.

0
ломастер
ломастер
Эксперт

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

27.12.2009 в 18:34:05

vit5041 написал : -- то заложу в стяжку метапол 16 мм с расчетом на использование помпы.

насос подобных помп расчитан на шланг ( шланчик) 6мм...

0
KOSmaster
KOSmaster
Местный

Регистрация: 04.11.2005

Москва

Сообщений: 991

28.12.2009 в 22:05:01

Fresh написал : А по капельки ни-ни,пришлось переделывать-задавать уклон...Это было лет 12 назад. Второй вариант чисто ваш.,но с насосом-все работает.(насос расположили во внутреннем блоке-легче продавливать чем всасывать).

Тоже волнует этот вопрос... Правильно я понимаю: если делать дренаж(в данном случае в стяжке) то только под наклоном и лучше металлпластом?

0
KOSmaster
KOSmaster
Местный

Регистрация: 04.11.2005

Москва

Сообщений: 991

31.12.2009 в 00:00:06

KOSmaster написал : Тоже волнует этот вопрос... Правильно я понимаю: если делать дренаж(в данном случае в стяжке) то только под наклоном и лучше металлпластом?

Никто не ответит? -:) Если нет возможности вести по стенам,а в стяжке сделать наклон-работать ничего не будет? Длина трассы получается около 8-10м

0
Fresh
Fresh
Эксперт

Регистрация: 24.05.2009

Рига

Сообщений: 1106

31.12.2009 в 16:55:21

ВСЕХ! С Новым Годом!Здоровья,удачи!Прошу прошения за заминку..По поводу дренажа:при такой длинне соблюсти уклон(минимум один процент-на 10 метров 100 млмтр.)не реально... плюс подключение без провисов(сифонов) .Но,если есть возможность,то ПВС-с ней удобней работать:ровненькая и клеется(с помощью фитингов и клея).В противном случае только помпа.

0
Вложение
Fresh
Fresh
Эксперт

Регистрация: 24.05.2009

Рига

Сообщений: 1106

31.12.2009 в 17:30:08

Пример одного монтажа:Проложили дренаж по стене с уклонном,промучились по полной(сверлили металличиский профиль 200\200) .,и на всякий случай прокинули шланг для помпы(под потолком с медяхой к наружниму-на всякий случай).При установки внутреннего(после отделки) оказалось потолок занизили на 50 мм..с естейственным -пролетаем.Ставим насос компактный-они издают звук одни тише,другии громче.Не один не устрол.Безшумный по размерам не входил-пришлось заглубляться в стене.При этой опеации решили добраться до вмурованной дренажной трубки(благо у блока на обе сторонны слив из потдонна.Короче с помощью какойто матери подсоеденились к естейственному..:clapping .!

0
Seryal
Seryal
Новичок

Регистрация: 26.04.2007

Жуковский

Сообщений: 52

07.01.2010 в 00:57:39

В квартире ставил 4 кондера. Получилось так, что 2 на одной стене с обеих сторон. 2 на другой, также с обеих сторон. Дренажные трубки объединял траником на каждой паре кондиционеров. Вел трубку в стене. Трубка обычная гофра, которую выводят при устройстве дренажа на улицу. Можно и металлопластом. Уклона, насколько помню, достаточно 2 см на 1 метр. У меня в одном месте трубка идет в стене примерно 8 метров с перепадом в 40 см. Вполне хватает. При вводе в канализацию использовал сифон с сухим клапаном для кондиционеров. Здесь где-то когда-то такой обсуждался. оч удобная штука. Когда по дренажной трубке течет вода, то он работает как обычный сифон. Только там еще есть пластмассовый шарик, который перекрывает отверстие сифона. Когда воды много, она поднимает шарик и вода уходит. Потом шарик опускается обратно и перекрывает отверстие. Зимой, когда воды вообще нет, шарик перекрывает отверстие и никаких запахов.

0
Seryal
Seryal
Новичок

Регистрация: 26.04.2007

Жуковский

Сообщений: 52

07.01.2010 в 01:04:20

Вот тут есть такие сифоны http://www.glavteplotorg.ru/scat/cat147_more.html

HL136N, HL136.2, HL136.3

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу