24.12.2009 в 01:28:43
Есть дом на 150 м2.Планирую собрать систему отопления из паяного пластика на биметале радиатора и заполнить всю систему маслом-веретенкой,чтоб зимой во время отсутствия не замерзала .Применять антифриз нет желания.Котел марки BAXI.
24.12.2009 в 02:44:29
Пожароопасно!
24.12.2009 в 06:44:23
staryistar написал : Применять антифриз нет желания.
почему?
Сантехнические работы Москва и область
24.12.2009 в 09:14:11
staryistar написал : .Котел марки BAXI.
А вообще,как к этому отнесется котел,я имею ввиду насос и прочую автоматику,имеющую в своем составе,резиновые уплотнения?
24.12.2009 в 10:53:32
Две характеристики: 1) Теплоемкость воды - 4,2 кДж/(кг*К), масла - 1,7...2,0 кДж/(кг*К). Следовательно, для передачи того же количества тепла по системе должно быть перекачано масла в 2-2,5 раза больше, чем воды. Соответственно, подойдет только котел энергонезависимого типа, рассчитанный на естественную циркуляцию теплоносителя, с низким гидравлическим сопротивлением.
2) Вязкость масла более чем в 10 раз выше вязкости воды. Потребуется особо мощный циркуляционный насос, с большим напором. Кроме того, насос должен быть изначально предназначен для перекачки минерального масла. Обычные "отопительные" насосы имеют уплотнения из немаслостойкой резины.
24.12.2009 в 11:19:31
Suever написал : А вообще,как к этому отнесется котел,я имею ввиду насос и прочую автоматику,имеющую в своем составе,резиновые уплотнения?
Прокладки дадут течь и масло польется на горелку
24.12.2009 в 11:22:06
evgenygrig написал : Кто возьмется рассчитать???
Не встречал циркуляционных насосов для масла,хотя шестеренный тоже будет "гонять"
24.12.2009 в 11:23:03
Дело ещё в том, что веретенка при нагревании очень сильно расширяется. Ко всему прочему, нужен очень большой расширительный бак. Друг залил себе веретенку в открытую СО. Умылся слезами, после того, как она залила пол-дома. З.Ы. сам свидетелем этого не был, пишу по рассказам друга. ИМХО, врать ему нет причин.
24.12.2009 в 13:18:30
Под действием температуры масло подвергается интенсивному окислению, полимеризации, конденсации, разложению, коксованию. Так что нестоит этого делать.
24.12.2009 в 16:31:20
При -18 веретеное масло (АУ)превращается в желе.И даже шестеренные насосы не способны его закачать.А как насос с пластмассовой крыльчаткой протолкнет метров 200 системы?
24.12.2009 в 19:00:14
AlexMax написал : Ко всему прочему, нужен очень большой расширительный бак.
... с маслобензостойкой мембраной.
;)
24.12.2009 в 20:46:41
И каков итог?
24.12.2009 в 20:58:59
Появилось желание применить антифриз! :D :D :D
24.12.2009 в 22:24:49
сейчас будут высказаны недостатки антифриза и будет залита вода
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.