Больной, точнее коматозник - Нева Люкс 5016 с газоводоблоком Mertik Maxitrol (Германия) - в постоянной эксплуатации 5 лет (с октября 2004г). Три дня назад начала зажигаться от запальной горелки с задержкой 2-4 секунды и хлопком. Было проверено наличие тяги, все в порядке. Давление газа судя по рядом стоящему котлу и пламени газовой печки нормальное. Присмотрелся к запальной свече, пламя слобое, на запальнике отложения. Отсоединил и прочистил от продуктов горения запальную горелку и от каких-то какашек подводящую трубку. Пламя на запальнике стало получше. В тот вечер хлопков больше не было.
Однако через день опять всё возобновилось. Затем погасла и совсем перестала зажигаться запальная горелка.
При проверке подачи газа в подводящую трубку запальной горелки газ поступает очень слабо.
Попутно проверена цепь термопары: тепловой предохранитель исправен, при нагреве термопары в пламени зажигалки более 10 секунд напряжение составляет 21 мВ.
Проверена "лягушка", шток газового клапана при открывании крана отбора воды перемещается плавно и свободно на весь ход.
Собственно вопросы:
- Каковы возможные причины неисправностей (розжиг с хлопком и невключение запальной горелки) ?
- Какое д.быть напряжение от термопары, необходимое для отпирания запорного клапана в установленном водогазовом узле Mertik Maxitrol GW40A ?
- Как проверить ЭМ клапан в водогазовом узле?