amokhov
amokhov
Новичок

Регистрация: 24.12.2009

Москва

Сообщений: 15

24.12.2009 в 19:51:54

Делаю ремонт в квартире. Дом - панельная 12-ти этажка 1975 года. Схему электрики делала фирма, занимающаяся проектированием электроустановок и электромонтажом. В данной схеме предусмотрена СУП следующим образом: чугунная ванная соединяется медным проводом с шиной заземления в квартирном щитке. К этой же шине приходят медный провод от трубы горячей воды и провод заземления корпуса стиральной машины. В этажном щитке к корпусу самого щитка болтом притянут толстый медный провод, уходящий куда-то в недра. Подозреваю что это защитный ноль. Именно от этого болта (там пластина под несколько болтов) протянут провод заземления в квартирный щиток.

Вопрос у меня следующий: насколько правомерно коммутировать ванную и трубу стояка к защитному нулю этажного щитка? Я думал что ванная должна соединяться только с трубой и связи с защитным нулём быть не должно. Получается что в случае отгорания нуля ванная будет под напряжением? Если же это допустимо, достаточно ли прижать заземляющий провод к трубе стояка хомутом или же надо сверлить отверстие на кронштейне трубы и закреплять провод болтом?

Всю схему нарисовать не смогу, набросаю её упрощённо.

0
Вложение
DonDiemon
DonDiemon
Местный

Регистрация: 03.12.2009

Москва

Сообщений: 141

24.12.2009 в 21:05:11

Местная система уравнивания потенциалов запрещена ПУЭ. А куда еще нужно подключать по вашему земляной провод? Схема СУП выглядит примерно так: http://hdproelectric.ru/urpoten.html Дополнительная СУП: http://hdproelectric.ru/urpoten/sdup.html Так что все верно. А вот сверлить отверстия в трубах не рекомендую))) разве если соседей затопить)))

0
mww08
mww08
Местный

Регистрация: 05.06.2008

Тюмень

Сообщений: 403

24.12.2009 в 21:29:48

2amokhov Посмотрите выкопировку из проекта, может пригодится.

0
Вложение
DonDiemon
DonDiemon
Местный

Регистрация: 03.12.2009

Москва

Сообщений: 141

24.12.2009 в 21:41:01

Только на миниатюре Дополнительная СУП. mww08 Это вы проект делали?:)

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

24.12.2009 в 21:42:20

amokhov написал : Я думал что ванная должна соединяться только с трубой и связи с защитным нулём быть не должно. Получается что в случае отгорания нуля ванная будет под напряжением?

Защитный нулевой и рабочий нулевой проводник - разные вещи. N и PE- латиницей. Есть еще PEN - совмещенный нулевой рабочий и защитный проводники.

amokhov написал : Вопрос у меня следующий: насколько правомерно коммутировать ванную и трубу стояка к защитному нулю этажного щитка?

Так и положено.

0
Int64
Int64
Резидент

Регистрация: 08.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 1490

24.12.2009 в 22:07:12

Землю заведите к земле розетки, если она есть в ванной, плюс отдельную линию на щиток - чтоб был этакий замкнутый контур на двух проводниках.

0
Int64
Int64
Резидент

Регистрация: 08.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 1490

24.12.2009 в 22:09:49

amokhov написал : Получается что в случае отгорания нуля ванная будет под напряжением?

Под каким?

amokhov написал : В этажном щитке к корпусу самого щитка болтом притянут толстый медный провод, уходящий куда-то в недра. Подозреваю что это защитный ноль.

Похоже. Надо бы проверить. :)

0
amokhov
amokhov
Новичок

Регистрация: 24.12.2009

Москва

Сообщений: 15

24.12.2009 в 22:30:02

Ну что же, спасибо. Развеяли мои заблуждения. Осталось только уточнить способ крепления заземляющего проводника к трубе. Может есть какие-то специальные хомуты в продаже? Если провод крепить болтом, надо обязательно обжимать клемму или достаточно скрутить провод кольцом и пропаять?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

24.12.2009 в 22:47:45

amokhov написал : Осталось только

Проверить действительно ли это:

amokhov написал : Подозреваю что это защитный ноль.

Или только подозрения.

amokhov написал : Может есть какие-то специальные хомуты в продаже?

Автомобильные винтовые хомуты. И с приваренным болтом тоже - есть.

amokhov написал : достаточно скрутить провод кольцом и пропаять?

Конечно (не совсем по фен - шую). Не забудьте зачистить трубу, и после затяжки покрыть место соединения техническим вазелином...

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

24.12.2009 в 23:51:49

2amokhov А почитать пост 10 - Дополнительная система уравнивания потенциалов (ДСУП) в ванной в "важной" теме Help по заземлению и безопасности! - никак?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Int64
Int64
Резидент

Регистрация: 08.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 1490

24.12.2009 в 23:53:59

Kamikaze написал : А почитать пост

Та ладно Вам, пусть люди радуются жизни. Пока у спецов хорошее настроение. :) Живое общение всегда лучше.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу