Здравствуйте.

Нужен совет знающих. Дано: кирпичный дом примерно 50 гг постройки. В квартире сделан евроремонт примерно лет 10 назад.

Фотки внешнего лестничного и квартирного щитка внизу.

Ситуация сейчас: Где-то замкнуло проводку после квартирного щитка и вырубает один автомат в щитке. Отключаются: коридор, комната, ванная. Свет и розетки.

Собственно вопрос: Как найти место замыкания или хотя бы распаячные коробки? Щиток находится в коридоре квартиры. Провод от автомата, который замыкает, скорее всего подключен к строй проводке квартиры. Ибо к люстрам и светильникам идут старые провода. А к выключателям новые.

Поводил тестером для определения проводки в коридоре над щитком и дверью. Как идут провода – более менее ясно. Постучал. По звуку коробка не определяется. Ни над щитком, ни над выключателями. Над подвесным потолкам провода идут только к лампам…

Что делать? Вернее как с наименьшими разрушениями найти место замыкания?

0
Вложение
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

26.12.2009 в 18:01:39

Глядя на монтаж щита - могу только посочувствовать. Судя по нему, остальное "мастерами" сделано также отвратительно...

0
elcin
elcin
Местный

Регистрация: 16.10.2006

Нижнекамск

Сообщений: 382

26.12.2009 в 18:02:33

ivant1 написал : Свет и розетки.

Дико Извиняюсь! Лампочки Посмотрели? В последнее время довольно часто вижу таку Картинку! Лампа перегорая выбивает Автомат. Номинал Автомата отрубающегося не видно...

0
ivant1
ivant1
Новичок

Регистрация: 26.05.2009

Москва

Сообщений: 40

26.12.2009 в 18:17:27

Вот фотка автоматов крупно. Номинал отключенного (того, который выбивает) C16.

Про лампочки не очень понял... Как я понимаю, если ни одна люстра не горит, то замкнуло где-то до ламп... Собственно между щитком, люстрой и лампами подвесного потолка...

Попробовал следующее. Воткнул в цепь после автомата последовательно контрольную лампу. Она горит. Автомат не выбивает. Свет в указанных комнатах не горит.

0
Вложение
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

26.12.2009 в 18:42:48

Коробки найти либо по памяти, спросить у соседей, в архиве организации которая обслуживает. Открой розетки, выкрути все лампочки, где не работают, визуально осмотри все. Особенно патроны. То что контролька светится в полный накал а автомат шьет то это КЗ.

0
ivant1
ivant1
Новичок

Регистрация: 26.05.2009

Москва

Сообщений: 40

26.12.2009 в 18:50:03

Местный электрик, которого вызывали из ЖЭКа коробки не нашел. Сказал, что строители все поменяли...

Алгоритм с отключением всех люстр, розеток и выключателей понятен. Когда буду на квартире так и сделаю. Но вопрос остается. Что делать, если КЗ не исчезнет?

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

26.12.2009 в 21:05:29

Если КЗ не исчезнет. Попробовать найти неисправность искателем скрытой проводки. Тем более что дом кирпичный. Хорошо если прибор с генератором, например ОСП-1. Единственное у него если был залив и стены хорошо не просохли, то генератор не работает, а так ищет не плохо в кирпиче. У электриков есть масса разных приборов, кто с какими привык работать. И еще вопрос звонок работает или нет? Если не работает и подключен к старой линии, то коробка обязательно должна быть в районе входной двери.

0
JEKA@
JEKA@
Местный

Регистрация: 24.11.2009

Запорожье

Сообщений: 419

26.12.2009 в 22:35:12

я бы ещё тестером померял какое сопротивление провода на котором кз.после этого можна будет порасуждать о природе возникновения кз.тестером может показать и обрыв.тогда скорей всего коробка.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

26.12.2009 в 22:40:41

ivant1 написал : В квартире сделан евроремонт примерно лет 10 назад.

ivant1 написал : Местный электрик, которого вызывали из ЖЭКа коробки не нашел. Сказал, что строители все поменяли...

Разве Вам не предоставили схему расположения проводки с привязкой к стенам, дверям...

ivant1 написал : Как найти место замыкания или хотя бы распаячные коробки?

Вы случайно, ни каких отверстий в стенах не делали?

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

26.12.2009 в 22:45:27

ivant1 написал : Как найти место замыкания или хотя бы распаячные коробки?

если вам

Alex___dr написал : не предоставили схему расположения проводки с привязкой к стенам, дверям...

боже, о чём я спрашиваю! какой план! то тут по случаю в "Барахолке" отбойник Бошевский недорого отдают, стены крушить для поиска коробок. Вот поэтому этот глямур от дизайнеров из Перделок-НТВ в топку, коробка должна или быть видна или коммутация в установочной