Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

26.12.2009 в 23:05:02

Самодел написал : скорее всего КЗ

Самодел написал : Надо

Самодел написал : вскрыть,и провода откинуть.

+1

0
Аватар пользователя
JEKA@

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Запорожье

Сообщений: 419

26.12.2009 в 23:11:59

Bladiclab написал :

Bladiclab написал : Сообщение для JEKA@. Приветствую я сам родом из Запорожья. Жил на самой длинной улице Малая дом №3. Я бы еще мегомметром толкнул линию. Интересно рабочий ноль в каком состоянии относительно фозного провода.

знаю этот дом. два раза делал там проводку.

0
Аватар пользователя
JEKA@

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Запорожье

Сообщений: 419

26.12.2009 в 23:16:00

то что кабель пробило маловероятно.конечно есле делали бездари и с кабелем обращались как попало то всё может быть.для начала конечно проверте резетки ,лампы и выключатели.ну есле уж не поможет прийдёться применять крайние меры!

0
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

26.12.2009 в 23:30:54

JEKA@ написал : то что кабель пробило маловероятно

если провод ПВС из (цензура...) - легко, на нашем сьёмном охвисе им вся разводка сделана (электрогомосеки челябинские делали), уже в одном месте перетягивали, по причине КЗ

0
Аватар пользователя
JEKA@

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Запорожье

Сообщений: 419

26.12.2009 в 23:47:45

быть всё может.мне приходиться тоже работать таким кабелем иногда.главное с умом к делу подходить.при желание можно и бронированый повредить.:a

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

26.12.2009 в 23:59:05

аматор1, блин, злой эВРОПЭЭц, вас послушать так и к утюгам ВВГ или НУМ, а ваш "еденичный частный случай" -

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28321

27.12.2009 в 00:10:20

JEKA@ написал : то что кабель пробило маловероятно

Топикстартер ещё не ответил на вопрос...

Alex___dr написал : Вы случайно, ни каких отверстий в стенах не делали?

Перфоратором или дрелью легко пробивается и NYM и ВВГ...

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28321

27.12.2009 в 00:11:16

2All
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ФОРУМАМИ САЙТА «ГОРОД МАСТЕРОВ» НА КОНФЕРЕНЦИЯХ САЙТА ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

  1. Употреблять нецензурную лексику в любой форме. (На форуме работает автоцензор, в некоторых случаях он изымает из слов определенные сочетания букв, заменяя их на ***. Будьте к этому снисходительны - это машина.) Мат, забитый вручную спец. символами, тоже считается матом и наказывается соответственно.
0
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

27.12.2009 в 00:21:20

haramamburu написал : вас послушать так и к утюгам ВВГ или НУМ

неа, не угадали, нюм/нюх, а лучше старый добрый ВВГ - это стационарная проводка, а утюги и ПВСом мона, главное его утюгом не проутюжить...:p
ПС. Раньше и я думал - ПВС весчь:o

0
Аватар пользователя
ivant1

Местный

Регистрация: 26.05.2009

Москва

Сообщений: 40

27.12.2009 в 09:04:08

Спасибо всем ответишим :)

Я никаких отверстий не делал. Что там было до меня - трудно сказать. Но по словам хозяев свет перестал гореть на ровном месте.

Работает звонок или нет - не проверил.

Схему действий понял. Отключить все люстры, лампы, выключатели и розетки. Если КЗ не исчезнет - искать КЗ на проводах.

0
Аватар пользователя
Wazawai

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4132

27.12.2009 в 10:53:30

Alex___dr написал : Разве Вам не предоставили схему расположения проводки с привязкой к стенам, дверям...

Alex, ну какие там схемы! Вы на щиток посмотрите. Какие схемы, вы что...

Bladiclab написал : Жил на самой длинной улице Малая

Уже весело... ;)

0
Аватар пользователя
services

Местный

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2168

27.12.2009 в 11:14:03

ivant1 написал : Схему действий понял. Отключить все люстры, лампы, выключатели и розетки. Если КЗ не исчезнет - искать КЗ на проводах.

Если не поможет берёте тестер или прозвоночку, и щупайте все линии на КЗ... по практике скажу если это распайка в стене прогорела то лечение будет тяжёлым...

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

27.12.2009 в 11:14:27

Сообщение для Wazawai. Почти в миллионнике г. Запорожье ее называеют самой длинной улицей, на ней всего два дома Малая №1, Малая №3.

0
Аватар пользователя
ivant1

Местный

Регистрация: 26.05.2009

Москва

Сообщений: 40

29.12.2009 в 17:58:06

Еще раз спасибо всем участвующим в обсуждении. По рекомендации аматор1 обратился к lev125. Его чУмадан действительно творит чудеса :)

Работа по обнаружению места КЗ заняла у нас примерно 2,5 часа. КЗ оказалось в распаячной коробке в коридоре. На нулевом проводе. Господа, делавшие ремонт квартиры, скрутили старые аллюминевые провода с медными в простую скрутку. В итоге коробка была вся оплавленная, изоляция прогоревшей.

lev125 место нашел идиально. С первого удара молотка попал в коробку под штукатуркой. В итоге на стене осталась только аккуратная открытая коробка.

Попутно выяснили следующее. Земля вообще есть только в квартирном щитке. До лестничного она не доходит. Т.е. все приборы в квартире без заземления. Хотя стояк уже реконструирован на новый в подъезде. При этом в ванной стиралка, гидромассажная ванная и множество приборов на кухне. А "земля" верхней группы (в частности свет в ванной) подключена на одну шину с рабочим нулем. После счетчика... А до счетчика от лестничного щитка лежит старый аллюминий. И на нем висят все многочисленные мощные приборы. Ужос...

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.12.2009 в 19:36:28

ivant1 написал : С первого удара молотка попал в коробку под штукатуркой. В итоге на стене осталась только аккуратная открытая коробка.

А фотографию коробки после устранения поврждения можно посмотреть?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу