12.12.2009 в 23:05:50
завел в квартиру новый ввод - 3 группы, медь 4 квадрата + ноль аналогичный, раньше была лапша.но теперь замечаю, что периодически( то минут через пять, то в час пару раз) свет моргает, особенно заметно на лампах накаливания.возникли всякие страхи, все-таки жилище свое - родное.я не спец, просто базовые знания и небольшая практика. думаю, что ноль фигово посадил(там скребковая стоит) или в квартире плохо закручен-не знаю. посоветуйте че-нить, что делать и чем вообще это все грозит. вот еще фото щитка-ноль посажен на 2 верхних.
12.12.2009 в 23:14:34
сначала определитесь- моргает в смысле притухает или вспышки ярче? если первое- плохой контакт в ВАШЕЙ проводке. если второе- аварийное состояние магистрального ноля. и да- фото щита подробнее нужно. это нивкуду
13.12.2009 в 23:18:22
просто еле заметное моргание, как глазом моргнул, а иногда замечаю неравномерное свечение нити накала, то ярче, то тускнее -тоже еле заметно.
14.12.2009 в 12:34:53
если свет начал моргать после переделки щитка, то дело скорее всего в плохом контакте, и скорее всего, в нуле. Проверьте подключение нуля в этажном щитке, и не просто качество подключения вашего провода, но и саму цепь от вашего провода до нулевого провода стояка. А еще отключите все мало-мальски мощные потребители в квартире и понаблюдайте, будет ли моргать свет. Если не будет, то однозначно плохой контакт.
19.12.2009 в 21:56:35
Ищите плохой контакт, причем возможно даже не в самом щитке, а дальше в проводке квартиры - возможно просто совпадение. Было так на даче - мограл-моргал и потом автомат выбило(((
Перерыл пол дома (пол дома новая проводка, в том числе вводной щит, полдома и хозблоки старая) - тоже нашел много неприятных сюрпризов (типа оплавленных скруток) никаким образом не зависящих от новых переделок в половине дома, а оказалось кабель проложенный к теплице по земле имел повреждение изоляции и там подмыкало до тех пор пока полкабеля в этом месте не выгорело(( (подробно про это написал только что в теме про скрутки)
27.12.2009 в 13:15:32
переделал ввод в квартиру .все фазные и ноль поменял, все вроде нормуль посадил на планку и завел в автоматы.но теперь глаз замечает на лампах накаливания нестабильное свечение-такое притухание и усиливание свечения, а иногда резкое (доли секунды) однократное моргание(совершенно четко в определенный момент светового потока просто нет).подозреваю что ноль в щите на площадке потревожил -вот он и не успокоится), либо другое...Х.З.знающие посоветуйте че-нить, ведь добром это не кончится???извините за муторные, неумелые подробности.
27.12.2009 в 13:32:49
Мало информации: что было раньше до замены, 220В или 380В в квартире, как выглядят щиты и т.д. Если подключал сам. То лучше фото, и каждое соединение подробно.
27.12.2009 в 13:56:41
было 220В, так и осталось.фактически в квартиру заходит одна фаза - 3 линии, в квартире у меня свой щиток VIKO(фото).в чем вообще может быть проблема и во что она может перейти???наверное буду звать электрика-сам не фурычу.
27.12.2009 в 14:13:11
Судя по фото щитка, проблемы будут.
Правильно нужно звать электрика.
Я бы на вашем месте его еще в вчера бы позвал.
27.12.2009 в 14:41:22
а что в щитке не так(на фото) можно подробнее.
27.12.2009 в 15:31:22
Эстетика монтажа подразумевает его качество(особенно визуального осмотра)! Вы, конечно, не обижайтесь, но тут можно конкретно разобраться только непосредственным присутствием (осмотр, прозвонка, мегерение и тд.). А квартирный щит откуда берет питание можно фото?
27.12.2009 в 16:14:57
вот этот участок?
27.12.2009 в 16:24:03
Из этажного щита в квартиру кроме линии щитка квартирного идет еще что-то? Хотелось бы увидеть внутренности щита.
27.12.2009 в 16:59:26
нет кроме 3-х линий и ноля ничего не идет. прямо с автоматов 3 ветки фазного и с планки магистрального ноля из под скребковой ноль в квартиру. сфотать сейчас проблемно, все стирают и т.д...а без отключения пакетников на 3 квартиры площадки крышку, скрывающую внутренности не снять, если только завтра. но вот есть мысли: до включения квартирного щитка, квартира питалась по старому вводу через клемники ВАГО, но проблем не было. хотя и в щитке я тоже все протянул и поддтянул....пипец башка рвется...А_АА_ а может ли из-за хреново автомата эта ерунда быть, может внутри него где-то херачит? тогда совсем очково становится за квартиру!!?
27.12.2009 в 17:09:31
где-то плохой контакт на общем нуле. в щите. у соседей не спрашивали нет ли такой же фигни со светом? моё мнение- надо в щите смотреть в общем. может даже пакетник фоговничает.