Gulftown написал :
- УЗО на санузел - поставить А на 30мА или АС на 10мА? Или-или, А на 10 не будет. На автомат на 10А не ругаться, потом при наличии будет заменен на 6.
Читаем ПУЭ:
"7.1.78. В зданиях могут применяться УЗО типа А, реагирующие как на переменные, так и на пульсирующие токи повреждений, или АС, реагирующие, только на переменные токи утечки.
Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др."
В итоге при работающей СМ УЗО может начать срабатывать. Лучше А на 10мА.
И вообще:
"Суммарное значение тока утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы сети не должно превосходить 1/3 номинального отключающего дифференциального тока."
Gulftown написал :
- Кухня - тут все совсем сложно.
Все просто
"7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.
Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители).
Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется."
Это раз. Если мы защищаем розетки фартука и плинтуса УЗО, подключая заведомо стационарные устройства - плита, микроволновка, ПМ, холодильник и заведомо не будем лепить в одну розетку, рассчитанную на 16А, более страшные нагрузки через переноски - можно увеличить номинал автоматов, скажем, до 20А. В любом случае через розетку с одним потребителем вряд ли поточет ток больше 16А, ибо при КЗ будет другая цифра и сработка ВА, а при попадании влаги и прочих гадостях свое дело сделает уже УЗО.
Gulftown написал :
- С другой стороны кухни будет стоять телевизор с ресивером, хочу завести эту зону на один автомать с коридором, ибо там особо много висеть не будет - база телефона, роутер, свитч. по потребителям все ОК, но как по логике?
Придется помнить, что кусок кухни связан с коридором. В остальном все нормально.
Gulftown написал :
Стоит ли делать две линии на комнату, или 16А при включенном масляном радиаторе, телевизоре и компе выживет?
Выживет. Если не включать утюг. Если включать - либо ВА большего номинала, либо делить на две линии, и опять же помнить, что нагрузку распределять по ним, например, противоположные стены. Если не планируется большого количества переносок и будут рамки на 3-4 розетки, можно и приподнять номинал.
Gulftown написал :
Однушка, однофазный ввод, до ввода еще не доковырялся, но автоматы везде стоят на 50.
Надо бы доковыряться. Что-то еще заметил, кажется, по автоматам, но забыл. Ах, да. Автоматы тоже могут не выдерживать пусковой ток двигателей холодильника, СМ, ПММ, поэтому имеет место быть рекомендация юзать С. И аккуратней с пылесосом на B.