30.12.2009 в 03:21:28
БесПаники написал : тогда такой вопрос, вот этот АЕ2046 он трехполюсной так, т.е. по 50А с него идет на каждый счетчик, но вот видно, что на нижней клемме два провода. Получается что какие-то две квартиры сидят вместе на 50А?
Судя по натюрлиху,его надо менять.У меня на прошлой смене пришлось его брата АЕ2053 100А менять на газифицированном двухквартирном 9-ти этажном стояке.У вашего одна секция уже отказала,а та,на которой две группы висят,считай тоже просевшая-жди отказа.Крайние,которые на эл.плиты,одноф.большие(марку не помню,что-то А...63),им по 35 лет,тоже работают уже нечаянно,считай до второго капремонта по СНиПам дожили,а тут и на первом---конь не валялся.
30.12.2009 в 08:34:23
sergey_sav написал : случайно не гостиницу без проекта электрифицируете?
случайно нет,. это гостевой домик
30.12.2009 в 10:23:12
Orenburg1969 написал : Судя по натюрлиху,его надо менять... У вашего одна секция уже отказала,а та,на которой две группы висят,считай тоже просевшая-жди отказа.
а можно поподробнее плиз... не то чтобы выведать профтайны, а чтобы хоть как-то обосновать необходимость замены... вот именно судя по внешнему виду
30.12.2009 в 12:19:11
БесПаники написал : как-то обосновать необходимость замены... вот именно судя по внешнему виду
Судя по виду, никак не обоснуете.
Orenburg1969 написал : У вашего одна секция уже отказала,а та,на которой две группы висят,считай тоже просевшая-жди отказа.
Это на основании чего такие заключения? Почему две группы на автомате ведут его к неминуемой гибели? Да ещё термин "просевшая" каким боком и в каком значении тут применили?
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
30.12.2009 в 14:43:18
2БесПаники Если у вас уж фотик под рукой,сделайте фотку правой стороны автомата,в перпендикуляре,что бы было видно наглядно непосредственно винты и состояние подключения.На предшествующей фотке,наискось не видно.
30.12.2009 в 14:55:46
sergey_sav написал : термин "просевшая" каким боком и в каком значении тут применили?
Ответ:не в электрофизическом,а в тепломеханическом значении.:)
30.12.2009 в 15:51:51
Orenburg1969 написал : сделайте фотку правой стороны автомата,в перпендикуляре,что бы было видно наглядно непосредственно винты и состояние подключения.
так?
30.12.2009 в 16:18:20
Кто-то лишился отвертки :)
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
30.12.2009 в 20:24:41
Kamikaze написал : Кто-то лишился отвертки
и зайца поймал,ушастого такого.
30.12.2009 в 20:30:21
БесПаники написал : получается медным проводом от вводных клемм АЕшки не запитать - там алюминий
а если на стояковый провод под свой орешек?на общей фотке заизолированный конец видно,к нему и подцепиться.
30.12.2009 в 21:14:41
4Серый написал : а если на стояковый провод под свой орешек?
... это уже из области фантастики, мне кажется почему-то...электрик из жека не станет отключать 12 этажей ради подключения моего личного/отдельного ввода
...другое дело, как заставить их поставить автомат/рубильник/пакетник каждому, ну т.е. четыре, на каждый счетчик... вот это проблему решило-бы всю. и АЕ2046 полусгоревший убрался, и так и так им отключать стояк, и орешек на стояке (замотаный) менять, и медь заодно поставить...о как:a
...а и надо всего-то выполнить пункт ПУЭ (не помню какой) и ГОСТ тоже по этажным щитам
30.12.2009 в 21:26:45
2БесПаники Простите, если пропустил, но чем не устраивает подключение после АЕ-шки?
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
30.12.2009 в 21:39:43
БесПаники написал : ...электрик из жека не станет отключать 12 этажей ради подключения моего личного/отдельного ввода
эту работу можно сделать в диэлектрических перчатках ничего не отключая.
БесПаники написал : ...электрик из жека
а вы в других местах не пробовали искать?
30.12.2009 в 21:41:56
Kamikaze написал : но чем не устраивает подключение после АЕ-шки?
... да сам не знаю, страшилками запугали:) ... и жить-то ей осталось до утра, и 50А на две квартиры... а вот если медный провод 10кв (ну ПВ1 к примеру) оконцевать наконечником, его же можно ставить на одну клемму с алюминиевым проводом? или многопроволочный (ПВ4) можно? надежнее обожмется?
30.12.2009 в 22:06:14
2БесПаники АЕ-шка - "без видимых повреждений" (обгоревший при КЗ во время монтажа винт - не в счет). Да, на одну пару квартир получается ограничение 50А (на две другие - по 50 на каждую). Есть реальные проблемы с этим? Если нет - то сделайте всё, что хотите у себя в квартире, проложите новый вводной кабель и подключите в ЩЭ через имеющееся оборудование. А вот если вдруг когда-то перестанет хватать 50 (50 на двоих) - тогда и морочьте себе голову.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.