sergey_sav
sergey_sav
Эксперт

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

30.12.2009 в 02:39:35

Вы случайно не гостиницу без проекта электрифицируете? Тогда, вопрос не корректно задан и ондозначного ответа Вы не получите.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Orenburg1969
Orenburg1969
Местный

Регистрация: 01.12.2009

Оренбург

Сообщений: 646

30.12.2009 в 03:21:28

БесПаники написал : тогда такой вопрос, вот этот АЕ2046 он трехполюсной так, т.е. по 50А с него идет на каждый счетчик, но вот видно, что на нижней клемме два провода. Получается что какие-то две квартиры сидят вместе на 50А?

Судя по натюрлиху,его надо менять.У меня на прошлой смене пришлось его брата АЕ2053 100А менять на газифицированном двухквартирном 9-ти этажном стояке.У вашего одна секция уже отказала,а та,на которой две группы висят,считай тоже просевшая-жди отказа.Крайние,которые на эл.плиты,одноф.большие(марку не помню,что-то А...63),им по 35 лет,тоже работают уже нечаянно,считай до второго капремонта по СНиПам дожили,а тут и на первом---конь не валялся.

0
camper
camper
Эксперт

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1918

30.12.2009 в 08:34:23

sergey_sav написал : случайно не гостиницу без проекта электрифицируете?

случайно нет,. это гостевой домик

0
БесПаники
БесПаники
Местный

Регистрация: 16.09.2007

Москва

Сообщений: 155

30.12.2009 в 10:23:12

Orenburg1969 написал : Судя по натюрлиху,его надо менять... У вашего одна секция уже отказала,а та,на которой две группы висят,считай тоже просевшая-жди отказа.

а можно поподробнее плиз... не то чтобы выведать профтайны, а чтобы хоть как-то обосновать необходимость замены... вот именно судя по внешнему виду

0
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

30.12.2009 в 12:19:11

БесПаники написал : как-то обосновать необходимость замены... вот именно судя по внешнему виду

Судя по виду, никак не обоснуете.

Orenburg1969 написал : У вашего одна секция уже отказала,а та,на которой две группы висят,считай тоже просевшая-жди отказа.

Это на основании чего такие заключения? Почему две группы на автомате ведут его к неминуемой гибели? Да ещё термин "просевшая" каким боком и в каком значении тут применили?

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Orenburg1969
Orenburg1969
Местный

Регистрация: 01.12.2009

Оренбург

Сообщений: 646

30.12.2009 в 14:43:18

2БесПаники Если у вас уж фотик под рукой,сделайте фотку правой стороны автомата,в перпендикуляре,что бы было видно наглядно непосредственно винты и состояние подключения.На предшествующей фотке,наискось не видно.

0
Orenburg1969
Orenburg1969
Местный

Регистрация: 01.12.2009

Оренбург

Сообщений: 646

30.12.2009 в 14:55:46

sergey_sav написал : термин "просевшая" каким боком и в каком значении тут применили?

Ответ:не в электрофизическом,а в тепломеханическом значении.:)

0
БесПаники
БесПаники
Местный

Регистрация: 16.09.2007

Москва

Сообщений: 155

30.12.2009 в 15:51:51

Orenburg1969 написал : сделайте фотку правой стороны автомата,в перпендикуляре,что бы было видно наглядно непосредственно винты и состояние подключения.

так?

0
Вложение
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

30.12.2009 в 16:18:20

Кто-то лишился отвертки :)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

4Серый
4Серый
Эксперт

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2231

30.12.2009 в 20:24:41

Kamikaze написал : Кто-то лишился отвертки

и зайца поймал,ушастого такого.

0
4Серый
4Серый
Эксперт

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2231

30.12.2009 в 20:30:21

БесПаники написал : получается медным проводом от вводных клемм АЕшки не запитать - там алюминий

а если на стояковый провод под свой орешек?на общей фотке заизолированный конец видно,к нему и подцепиться.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.