Собственно вопрос: Расчитал заземление, сделал. А нужно ли делать замеры? Прибора не имею, лабораторию заказывать дорого. Заземление для частного дома.
28.04.2006 в 23:28:46
Собственно вопрос: Расчитал заземление, сделал. А нужно ли делать замеры? Прибора не имею, лабораторию заказывать дорого. Заземление для частного дома.
29.04.2006 в 21:00:40
Я в Казани делал за 800 руб. со всеми документами. Это не дорого.
30.04.2006 в 07:44:53
_k0t_ написал : Расчитал заземление, сделал. А нужно ли делать замеры?
Да. В расчете используется "теоретическое" сопротивление грунта, не факт, что в реальности оно окажется именно таким. Прибор специальный не обязателен, можно провести замер методом вольтметра-амперметра.
03.05.2006 в 18:33:12
2Slawa
И получим погоду в аргетине... Хороший совет.
03.05.2006 в 19:24:48
DMC написал : И получим погоду в аргетине... Хороший совет.
С каких пор метод вольтметра-амперметра для измерения любого сопротивления (не только растекания) стал давать погоду в Аргентине?
21.09.2008 в 03:28:45
Для тех кого интересует последовательность расчета заземляющего устройства в однослойном и двухслойном грунте приглашаем посетить сайт с онлайн-расчетами электрических систем по адресу www.electro.dipshop.ru . На сайте можно рассчитать заземляющее устройство и сформировать отчет в формате Word со всеми выкладками и значениями, подставляемыми в формулы.
21.09.2008 в 08:24:51
2dipshop Спасибо за ссылку! 2_k0t_ У Вас в расчёте "Расстояние от поверхности до середины стержня заземлителя t=3,125 м" не понятная величина. Что это?
21.09.2008 в 13:56:04
Так смотри по ссылке выше там расписано, что такое t (первый раз написано в хелпе, а второй раз в сформировавшемся отчете)
21.09.2008 в 15:18:48
dipshop написал :
Что такое t я сразу понял, только расчете 29-04-2006, 01:28 #1
_k0t_
оно не так называется и равно более 3 м. У тебя уголки на такой глубине соединены?
22.09.2008 в 10:27:47
уголки (вертикальные стержни) соединяются между собой вверхней части, на глубине заложения горизонтального заземлителя (обычно 0,7 м). Длина обычного вертикального стержня от 2,5 до 5 метров, поэтому, если длина 3 метра, то
t=0.7+(3/2)=2,2 м
22.09.2008 в 21:59:41
dipshop написал : уголки (вертикальные стержни) соединяются между собой вверхней части, на глубине заложения горизонтального заземлителя (обычно 0,7 м). Длина обычного вертикального стержня от 2,5 до 5 метров, поэтому, если длина 3 метра, то
t=0.7+(3/2)=2,2 м
t= 0,7-0,8 м у нормальных людей. Сразу видно, что Вы в своей жизни ни разу заземление не сооружали.