Grigorian
Grigorian
Новичок

Регистрация: 27.02.2006

Тула

Сообщений: 58

06.01.2010 в 01:40:46

Спасибо откликнувшимся.

А вот про 4 кВт и автоматы мне сказали в мосэнерго, что они не связаны, хотя на форуме первым делом спрашивают про выделенную мощ и рекомендуют соответствующий автомат. Тогда стандартный набор ВА 47-29 40 2Р, АД-12 32, 2ВА 47-29 16 1Р ограничивает мощь 7 кВт! Поправьте где я запутался

0
mascot71
mascot71
Местный

Регистрация: 28.11.2009

Ярославль

Сообщений: 348

06.01.2010 в 01:43:37

Да не запутались Вы, просто народная русская традиция: "держать и не пущать!":(

0
applicant
applicant
Местный

Регистрация: 02.03.2009

Москва

Сообщений: 127

06.01.2010 в 19:18:16

в схеме на СМ 2.2 кВт у вас автомат на 10А, это опечатка?

0
Grigorian
Grigorian
Новичок

Регистрация: 27.02.2006

Тула

Сообщений: 58

06.01.2010 в 21:04:11

это опечатка?

Нет, как и в случае с посудомойкой это требование производителя. Если будут частые отключения заменю на 16.

Привожу исправленный вариант схемы на Шнейдере (поэтому УЗО с завышенными рабочими токами):

0
Вложение
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

06.01.2010 в 21:23:00

Grigorian написал : поэтому УЗО с завышенными рабочими токами

Для чего? На 50А хватает одного УЗО 63А на 30мА. Я понял Вы и Ваши родственники принадлежите к тем 5% которым 30мА по барабану. Поздравляю.

0