плавный пуск двигателя на 380 вольт
04.01.2010 в 13:30:14
плавный пуск двигателя на 380 вольт
04.01.2010 в 13:40:37
alex.u написал : плавный пуск двигателя на 380 вольт
а) с частотным регулятором б) если двигатель с фазным ротором
04.01.2010 в 17:30:56
Поиск выдал, сам не сталкивался:
05.01.2010 в 01:40:14
alex.u написал : плавный пуск двигателя на 380 вольт
Устройство плавного пуска на 7,5кВт от Siemens.
05.01.2010 в 12:26:34
если двигатель с фазным ротором 5,5 кВт?
05.01.2010 в 13:22:06
alex.u написал : если двигатель с фазным ротором 5,5 кВт?
Разницы нет. file://localhost/C:/Documents%20and%20Settings/Пользователь/Мои%20документы/сименс%20плавный%20пуск.mht
05.01.2010 в 13:24:53
alex.u написал : если двигатель с фазным ротором 5,5 кВт?
Возможен, но потребуются три реостата соответствующей мощности. Включаются в цепь ротора.
cimon написал : Разницы нет.
Разница в конструкции ротора...
05.01.2010 в 13:30:53
Alex___dr написал : Разница в конструкции ротора...
Можно перемкнуть ротор.
05.01.2010 в 13:57:43
cimon написал : Можно перемкнуть ротор.
При выходе на режим так и делается...
05.01.2010 в 14:04:11
Можно использовать устройство плавного пуска АД или схему пуска звезда-треугольник
05.01.2010 в 23:18:54
Для двигателей с фазным ротором логичнее регулировать разгон через цепь ротора. Вариантов много, цена и назначение то же. Мне нравится для разгона дроссель в цепи ротора